南京市对幼儿园早教中心的消防有什么规定,消防栓和喷淋头能否同一管道?
消火栓消防管道,喷淋管道中的流速各有何规定
消火栓系统消防给水管道不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道不宜大于5m/s,但其配水支管在个别情况下可控制在10m/s以内。
消防系统消火栓和喷淋系统可以用同一管道吗
不可以,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统。
消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙日夏养花网带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
扩展资料:
消防喷淋系统设置要求规定:
1、屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开。
2、系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警日夏养花网告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁日夏养花网阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
3、在喷淋系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。
参考资料来源:百度百科-消防栓
消日夏养花网火栓系统是给消火栓供www.rixia.cc水的灭火的,使用的是消防泵;喷淋系统是安装在屋顶上的喷淋头,有喷淋泵。
消火栓消防泵可以由消火栓按钮或者多线控制启动,而喷淋泵是根据压力开关动作来启动喷淋泵的。
两者是互相独立的。不可以共管的。
消火栓消防泵可以由消火栓按钮或者多线控制启动,而喷淋泵是根据压力开关动作来启动喷淋泵的。
两者是互相独立的。不可以共管的。
不可以,消火栓系统和喷淋系统应该独立设置。
不可以的,系统要单独分开,两套系统的水泵都是一用一备,喷淋系统有报警阀组,消火栓系统不能有报警阀组。
消防管道标识距离规范,请教大神,消防喷淋和消火栓管道要分别在管身标明是什么管道,是否每层都要标识?
消防管道需要标识,
应当符合GB13495规定,
并在管道上标识“消防专用”识别符号。
标识部位、最小字体,
应分别符合4.5、5.4的规定。
应当符合GB13495规定,
并在管道上标识“消防专用”识别符号。
标识部位、最小字体,
应分别符合4.5、5.4的规定。
以设计说明要求为准。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。没有具体要求,主要看地方验收要求。主管上要喷