消防日夏养花网工程喷淋和消防栓主管的高度怎么确定
喷淋和消防栓的主管的高度怎么确定 还有消火栓箱子的高度怎么确定 请各位师傅详细解答...在下感激不尽!喷淋和消防栓的主管没有高度要求,仅按压力分区。
消火栓箱子的高度是按栓口与地面垂直距离1。1米定
消火栓箱子的高度是按栓口与地面垂直距离1。1米定
消火栓稳压管接在整个系统上部,喷淋稳压管接在整个系统底部
为什么消火栓稳压管接在整个系统上部,喷淋稳压管接在整个系统底部?2个系统最终不都是靠底下的水泵给水的吗(我知道火灾初期是靠上部的水箱给水的)?消火栓系统是环网布置,消火栓稳压管接到上端或者接到水泵出水端效果基日夏养花网本一样。但喷淋就不同了,喷淋的稳压泵出水端必须连接到湿式报警阀进水端,因为湿式报警阀等效为一个单向阀(止回阀),如果接到喷淋支管上,那只能保证该湿式报警阀出水端的压力,其他湿式报警阀由于该湿式报警阀水不能倒流,水就得不到补充,起不到稳压作用。
所谓稳压管主日夏养花网要就是满足小流量供水的,屋顶的消火栓稳压管主要是为了满足建筑最顶部几层的消火栓静压能够达到扑灭初期火灾的压力需求(http://www.rixia.cc如果没有稳压罐,光靠水箱自流到最顶部几层的消火栓,其静压是不满足使用要求的)。这一点可以参看《建筑设计防火规范》8.4.4的条文说明。而对于喷淋系统,稳压罐也是为了满足初期火灾用水,而喷淋系统不是环状供水,此时稳压罐出来的水必须经过报警阀进入系统,而报警阀一般在地下,所以喷淋的稳压罐就不一定要在屋顶。有啥不明白的欢迎继续追问
消防规范喷淋主管可以走在排烟下面吗?
机电管线综合排布方面,资料上有提到一般是电在最上面,水管在最下面,所以消防的喷淋主管可以布置在排烟管下方。
消火栓主管与喷淋主管都在一个水平面,喷淋支管怎么开孔
消火栓与喷淋管是并排走的,如果有交叉的话消火栓管走上绕一下好些,应为喷淋的都是一个水平面上,如果实在不行喷淋管也可以绕的。就是说只要保证最低标高的基础上谁在上面谁在下面是没有硬性规定的。
在消防工程中是比较特殊的水工程,一般很少有U型喷淋的支FXTgQRASa管的,如果是车库等不带吊顶的特殊情况是垂直向上,其它的是垂直向下的。如果有障碍,比如有桥架阻挡,当然要U型来避让。你问这个问题说明你的情况是希望U型支管。我的答案是可以的,消防的施工图在现场是要根据现场做局部调整的,改了检收应该不是问题,消防的应用率和故障率委少,支管也不太会影响排水的。