国家建筑消防设计规范

1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

  1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

  1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);

  2 建筑高度小于等于24.0m的公共建筑;

  3 建筑高度大于24.0m的单层公共建筑;

  4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);

  5 厂房;

  6 仓库;

  7 甲、乙、丙类液体储罐(区);

  8 可燃、助燃气体储罐(区);

  9 可燃材料堆场;

  10 城市交通隧道。

  注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。

  2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为两层一套的跃层,可按1层计,其它部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。

  1.0.3 本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。

  人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定。

  1.0.4 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。

  1.0.5 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

  5 民用建筑

  5.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积

  5.1.1 民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1的规定。

  5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7的规定。

  表5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积

  耐火等级最多允许层数防火分区的最大允许建筑面积(m2)备 注一、二级按本规范第1.0.2条规定25001.体育馆、剧院的观众厅,展览建筑的展厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。三级5层12001.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。2.商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层。四级2层600学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。500-

  地下、半地下建筑(室)

  注: 1 建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。2 当住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定时,其最多允许层数执行该标准的规定。5.1.14 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不宜布置在袋形走道的两侧或尽端5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10.0m;2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;3 应按本规范第9章设置防烟与排烟设施。5.2 民用建筑http://www.rixia.cc的防火间距5.2.1 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。表5http://www.rixia.cc.2.1 民用建筑之间的防火间距(m)耐火等级一、二级三级四级一、二级6.07.09.0三 级7.08.010.0四 级9.010.012.0

  5.3 民用建筑的安全疏散5.3.1 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑;2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2规定的2、3层公共建筑。表5.3.2 公共建筑可设置1个安全出口的条件耐火等级最多层数每层最大建筑面积(m2)人数一、二级3层500第二层和第三层的人数之和不超过100人三级3层200第二层和第三层的人数之和不超过50人四级2层200第二层人数不超过30人
建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了http://www.rixia.cc重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。
中文名
建筑消防设施
分类
两大类
立法
1987年颁布《建筑设计防火规范》
功能
控制器警自检功能
快速
导航
立法缺欠隐患自动报警自动喷水灭火系统防火分区防烟排烟室内消火栓系统手提推车灭火系统检查检测方法种类
分类
建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。
立法
我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。

消防设计规范有哪些?

消防设计用到的所有规范有哪些?包括消防所有系统:自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明系统、干粉灭火等。我只需要规范的名称和编号,其他的不需要。因要做个设计规范清单的统计,所以要这些,哪位知道的贡献出来,谢谢~~
1、《建筑设计防火规范》

GB50016-2006
2、《高层民用建筑设计防火规范》

GB 50045-2005
3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—95(2001年修订版)
4、《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50084-2005
5、《火灾自动报警系统设计规范》

GB50116-98
6、《气体灭火系统设计规范》

GB50370-2005
7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
GB50067-97
8、《人民防空工程设计防火规范》

GB50098-98
9、《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50140-2005
10、《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-2002
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-2001
12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》
GB50303-2002
14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB50261-2005
15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50166-92
16、《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50084-2005
17、《高层民用建筑设计防火规范》

GB50045-2005
18、《智能建筑工程质量验收规范》

GB50339-2003
19、《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50235-97
20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
21、《气体灭火系统施工及验收规范》

GB50263-2007
22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
23、《建筑施工安全检查标准》

JGJ59-99
24、《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-2005
防火墙,1、《建筑设计防火规范》GB50016-20062、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-20053、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95

建筑消防设计规范有哪些

消防设计规范主要有:
2014版<建筑防火设计规范>。对于有地下车库的情况,要依据汽车库和修车库防火规范进行设计。对于具体每种类型的建筑,有专门的防火规定,也要遵循实施,比如幼儿园设计规范、办公建筑设计规范、旅馆建筑设计规范等专项规范也中防火的要求。

民用建筑消防设计规范

法律分析:日夏养花网1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

法律依据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

防火规范有哪些?

防火规范有:

1、建筑设计防火规范GB50016-2014(20日夏养花网18年版)

2、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014

3、建筑钢结构防火技术规范GB51249-2017

4、人民防空工程设计防火规范GB50098-2009

5、火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019

6、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017

7、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017

8、建筑给水排水设计标准GB50015-2019

9、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014

10、建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017

11、消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309-2018

12、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

13、火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019

14、气体灭火系统设计规范GB50370-2005