正常消除静电都是通过有绳静电手环连接地线来释放静电,如果连接非接地大金属导体能否达成类似的效果?
关于静电屏蔽的理解接地不接地情况要详细,不要复制
一切物质都由分子构成(这里不是指化学上的分子),构成分子的粒子是带电的,因此在外电场条件下,粒子将会有相应的作用出现。
对于金属导体,一个经典物理学的模型是:将每个金属原子分为原子核和核外电子两部分,原子核是不可自由运动的,它们按一定排列堆积在一起,组成所谓“晶格”;而电子可以自由运动,如同“气体”一般流动。在这种情况下,导体静电感应主要是电子在外电场下定向移动所致。
外电场作用下,电子定向移动后,宏观表现为导体表面出现感应电荷,同时内部也将受到感应电荷电场的影响。由于电子移动的自由性,只有当感应电荷电场与外电场叠加使导体内部电场为零的情况下,电子才停止移动。这也是我们计算感应电荷分布的原理。
由于电场的叠加原理,我们可以分别考虑。在不接地的情况下:外电场,与外电场效应相抵消的感应电荷电场,在电荷守恒的情况下“多余”的电荷的电场(有点费解,就是第二种情况下计算一部分电荷,导体总的是不带电的,然后就会有另一部分电荷与第二部分抵消。)其中前两者效应总是相互抵消,后者与第二种等量异性,其分布总是使自身产生电场在导体内部强度为零。
以均匀球壳为例,内部放置一点电荷,则可知内表面将会出现负电荷与其电场效应相抵消,根据电荷守恒,还有等量的正电荷如何分布?这时可以不考虑前两个电场的效应(因为已经抵消了),学过物理竞赛的同道都知道,一定量的电荷均匀分布于球壳表面时对其内部任一点产生电场为零,则可知正电荷会均匀分布于球壳表面。
现在说接地的问题。可知前两者是一定存在的,不会受接地的影响。而接地的一大前提,就是可将地球视作一个巨大的导体球,其电势永远为零(这是有物理依据的,具体问题请参阅相关教材或高中竞赛书)。则任一导体接地后,由于电势差的关系,其表面的第三种电荷总是会流入大地,以达到内部的平衡。所以,当接地时,会有电荷流入大地,造成原本不带电的导体总体上反而带电了。(对于本来就带电的导体在外电场作用下的情况,可将所带电荷与第三种电荷合并计算。)
以上是静电屏蔽的电荷分布计算原则,原理上可适用于任何导体。
如果你还有具体问题,可以补充。
如果设备有静电,接了地线都解决不了该怎么办呢?
首先应该确保接地措施良好可靠,接地电阻必须小于规定值,至少要零点几欧姆以下,然后考虑采取以下措施:,
1.增加室内空气湿度,室内安装加湿器有较大效果。同时适当降低空调风速。2.还应该减少室内塑料家具与合成纤维人造革橡胶等家具与饰品。尽量使用天然棉布麻布制品。操作台面改用不锈钢并且可靠接地。3.地面的板材不宜使用合成面板,尽量用水磨石或天然木地板,木地板或者合成材质地板下面应该安装金属导电网并且与地线可靠连接。4.操作人员工作服应该采用抗静电材料制作,定时清洗并且浸泡抗静电处理液。鞋底使用导电橡胶,手上戴接地手链。只要措施得力适当,一定可以把静电影响减到尽可能小。
2控制设备区域温湿度。温度22+-2,湿度55+-5.
3配备离子风扇。消除风扇。
静电中和器是主要用来消除导体上的静电的吗?
静电中和器是主要用来消除导体上的静电的吗?1、静电中和器也就是静电消除器,主要是针对绝缘材料除静电的,导体除静电的话做接地处理就好了,除非是石油化工企业,需要专门的静电接地设备,否则一般机器上有静电接下地就好了。
2、静电中和器又称静电消除器。静电中和器是能产生电子和离子的装置。由于产生了电子和离子,物料上的静电电荷得到异性电荷的中和,从而消除静电的危险。静电中和器主要用来消除非导体上的静电。
3、静电接地。接地是消除静电危害最简单、最基本的方法。主要用来消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。单纯为了消除导体上的静电,接地电阻1000次即可。静电接地必须牢靠,并有足够的机械强度。
4、增湿就是提高空气的湿度以消除静电荷的积累。有静电危险的场所,在工艺条件允许的情况下,可以安装空调设备、喷雾器或采用挂湿布条等方法,增加空气的相对湿度。从消除静电危害的角度考虑,保持相对湿度在70%以上较为适宜。对于有静电危险的场所,相对湿度不应低于30%。
5、静电中和器。静电中和器又称静电消除器,是借助电力和离子来完成的。按照工作原理和结构的不同,大体上可分为感应式中和器、高压中和器、放射线中和器和离子流中和器。
静电中和器也就是静电消除器,主要是针对绝缘材料除静电的,导体除静电的话做接地处理就好。
消除静电用的地线怎么接?
工作需要,要用防静电毯,防静电毯的地线是不是可以直接接在电源插座里,怎么接,请指教具体要求
工厂及车间的氧气、乙炔等管道必须连接成一个整体,并且接地。其他所有可能产生静电的管道和设备,如油料输送设备、空气压缩机、通风装置和空气管道,特别是局部排风的空气管道,都必须连接成整体并予以接地。
车间内每个系统的有关设备与管道应连接可靠,接头处的接触电阻不应超过0.03;在两个螺栓正常扭紧情况下或者使用金属跨接线时至少应有两处接地。
车间内或栈桥上等日夏养花网处的平行管道,若相距10cm时,每隔20m长要相互连接一次;相距不到10cm或者是相交的日夏养花网管道,则应在交叉处连接;管道与金属构架相距10cm处也应互相连接。
凡输气管道干线两端及分子管线处都应接地;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m~300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。
贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得少于2处。使用中应避免防静电接地线及接地装置意外碰伤、断线;管道的法兰处要求具有较良好的导电性。
凡注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤、金属检尺等辅助设备或工具均应实行良好的接地;油壶或油桶装油时应与注油设备跨接起来并且接地。
汽车油槽日夏养花网应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备跨接并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。
所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累静电的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等KPojMeK工艺设备均应该接地。
扩展资料
生活常识
人们在日常生活里,有时由于穿着、气候、摩擦等原因,常常导致身体积累静电,而突然碰处金属时,就会遭受电击的疼痛感,某阶段常发生时甚至可以造成某种心理压力。如果暂时回避接触铁器,身上的电荷可能会积累更多,早晚会受更大的电击。
1、在房屋内,地毯与鞋底摩擦后可能产生静电,在屋外也可能由于刮风导致身上带电。这时进出要碰铁门时小心,手可能挨电打。反复遇到这样的情况后,可采取如下办法避免电击:
在碰铁门时,不要直接用手直接接触铁门,而是用手先大面积抓紧一串你口袋里的钥匙(通常这并不会遭电击),然后,用一个钥匙的尖端去接触铁门,这样,身上的电就会被放掉,而且不会遭电击。
原理:手上放电的疼痛是由于高压放电,由于放电时手与铁门突然接触时是极小面积的接触,因而产生瞬间高压。如果拿出来口袋里的钥匙,先大面积握住钥匙(一串钥匙本身不能传走多少电荷因而这时也不会有电击),再用一把钥匙的尖端去接触大的导体,这时,放电的接触点就不是手皮肤上的某个点,而是钥匙尖端,因此手不会感到疼痛(也许钥匙会!----如果它有疼痛感的话)。
2、下出租车时也常发生电击现象。主要由于下车时身体与座位摩擦产生静电积累,而下车后关门时,手突然碰铁门就会遭电击。
这种情况常发生时,最好注意:下车时,即在身体与座位摩擦时,就提前手扶金属的车门框,可以在摩擦产生静电时,随时把身上的静电排掉,而不至于下车后突然手碰铁门时放电。
参考资料来源:百度百科-防静电
参考资料来源:百度百科-防静电接地
1、厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位。另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。
2、埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,将2m以上铁管或铜棒打入坑内,再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16平绝缘铜芯线焊上引入室内为干线.。
3、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应<3。且每年至少测试一次。
二、防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
1、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大KPojMeK于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
2、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4。
三、地线样式
1、有多种样式:单头扣+接地线、单头扣+单头扣、吸盘+吸盘、吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子等。可按照要求定制。
2、台垫接地线:配有爪钉,方便直接安装于台垫上。接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。
3、桌垫、地垫接地线:一端采用10MM通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。
适用于各种电子行业防静电设备,台面安全接地。
以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
下一篇:常见的板材有哪些类型