问个电气问题,请朋友帮帮忙 因高压柜和变压器结构问题导致高压侧相序不能对应,请问下怎么可以解决?

2021-01-24 06:41:08 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:163

郭老师,您好!35/0.4干式变压器,低压侧与低压柜相序不对应,可否调高压进线,让变压器反相使用,谢谢!

如果是Yyn0接法,是可以的
如果是Dyn11接法,改高压侧相序,连接组标号也会改变。单台运行问题不大,并联运行就不行了。
当变压器低压侧相序反向时,可以改变低压侧的相序,也可以从高压侧改变相序,都是没有问题的;
虽然从原理上换哪里都能达到正相序的效果,但不如在整个配电系统中规范相序,防止经验或思维惯性造成失误。
不可以,那样会使连接组别改变。

郭老师,您好,请教下三相电源相序问题。

郭老师,您好,我是电厂做热工的,但是有个电气的问题请教下您。最近我们厂脱硫总线的施耐德电动门全部报电源故障,本以为是总线问题吗,但是总线正常,电动门也正常,最后查到电源上,发现是电源问题。但是三相电压均为390V,单相对地220V,最后我们把电动门上的三相电源调换下顺序结果电动门就正常了,估计是相序错了,因为电动门有个缺相检测模块,估计是因为模块报警,才出的故障,但是有个问题希望您能帮我分析下。rn问题出现在我们大修后,大修快结束的时候我们调试过都没有问题的,但是后来所有的电动门故障,说明应该是配电柜的上一级电源的相序出现了问题,但是这个电源只清扫过,并没有人改动日夏养花网过,为什么会相序突然变了呢?而且如果电源相序变了,那电源下接的电机应该会发生反转的现象,但是没有发生。而且其它品牌的电动门运行都正常,虽然没有缺相检测模块,但是相序出问题了,那其它的电动门开关应该也不正常吧。电气方面的问题我不是很了MPGYkDqq解,希望您能告诉我。
不重要的,高压侧接成A、B、C还是C、B、A对都不会影响变压器的正常运行,但一般要求按正相序进行连接;
1、如果从电厂、电网到用户都是按A、B、C进行连接的,有问题时,会有利于迅速查出是哪相的问题;但我们往往作不到,因为不知道哪里就给换了,在主网问题不大,配网往往是很乱的;
2、对已建成的系统,如果将变压器高压系统相序变化,会导致有些保护变化,导致失效,也会使计量系统发生变化而不能正确计量;
3、当变压器高压侧由正相序接成逆相序后,变压器的低压侧也变成了逆相序,低压系统应相应进行改变,不然会造成三相用电设备(电机)相序反接,出现电机反转的情况。

在现实中,许多企业都是在高压将相序接反了,低压又将相序反回来的情况;这种情况的出现多是由不规范的施工企业和用电检查人员验收不严格造成的。
1

变压器问题

请问各位师傅,两台同规格的变压器并联运行后,其中一台高压侧断开(低压侧仍然并联,另一台高压侧仍然通电正常运行),此时断开高压侧那台变压器是否变成了升压变压器?也就是说此台变压器低压侧通电其本身是否还消耗电能?谢谢师傅们的解答!
1.是变成载损耗(铁损)。
祝您春节好!

上面是我在 2-6 02:35做出的回答。对于您的补充,我再说一说:所谓变压器,哪边作为一次就是接电源,哪边作为二次就是接负载,都是可以根据实际的需要来确定的,变压器本身的结构和设计、制造并不是必须要预先规定出怎么样接的。“就是说降压变压器与升压变压器是互逆的”。变压器的损耗也与哪边作MPGYkDqq一次或作二次没有关系。从原理上来说,不论怎样接,变压器的铁芯里的磁场都是一样的,因而变压器各个MPGYkDqq线圈里的电压、电流也都是一样的,分别为其额定值,与接法无关。只不过是磁场是由哪边的线圈所加的电压和流入的电流建立起来的罢了,其表现为电压的升高或降低,电能的传输方向是怎样的。不知您明白了吗?
此时断开高压侧那台变压器是否变成了升压变压器?
是的。

也就是说此台变压器低压侧通电其本身是否还消耗电能?
是的。但高压段短路无负载情况下耗电不大。基本日夏养花网上是自身阻抗消耗
是变成了升压变压器。 消耗电能,即空载损耗(铁损)。
是变成了升压变压器,即使断开出不接负载,变压器也在工作,会消耗电能来发热和弥补散失的磁场能
升压…耗电是自然滴…

变压器进线相序接错了以后核相的问题,电气达人解惑啊

单位两台变压器安装,变压器为Dy11降压变压器。一号变压器正确安装。二号变压器三相(高压)进线电缆A,C两相接反。如果二号变压器也正确安装,核相的时候应是1A对2A为0,1A对2B为380,1A对2C为380。现在接错了,却出现,1A对2A为220V,1A对2B为220V,1A对2C为440V,求达人解惑,怎么会这样,难道不应该1A对2A为380V,1A对2B为380V,1A对2C为0V吗?rn本人知道是因为变压器高压侧接反了,只是想分析清楚,怎么会出现相位相差180的情况,这个向量计算是怎么来的呢
我查了一下资料感觉你不是AC接错了 而是bc
如果ac接反了是 220 440 220
D/Y-11的变压器,高压B、C接反,低压相序不变的话变9点钟接线,低压相序也跟着变为acb,则接线组别不变,然而我们知道高压接线相序调整的话接线组别是会变的(单数钟点),这个变电问答的书上有的
核相的顺序的高压侧核对了后再核低压侧,关键是检查变压器的接线组别和施工质量,以免导致电动机反转。