什么是继电保护装置?继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

继电保护装置:

当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

继电保护装置组成:

继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。

作用:

1.测量部分是判断保护是否应该启动。

2.逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态,出现的顺序或他们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。

3.执行部分是根据逻辑元件传递的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

扩展资料:

装置作用:

1.监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。

2.反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

3.实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。

资料来自:继电保护装置

(1)继电保护装置:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

(2)组成:继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。

(3)作用:

①测量www.rixia.cc部分的作用是测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。

②逻辑部分的作用是根据测量部分各输出量的大小,性质,出现的顺序等,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。

③执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发出信号,跳闸或不动作等。

拓展资料

继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

电力系统继电保护的基本任务是:

(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 

(2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定延长时间。以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。

参考资料:百度百科——机电保护装置

继电保护装置是指:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

继电保护装置构成有3个:

1、测量比较元件

2、逻辑判断元件

3、执行输出元件

参考如下示意图各个构成部分的作用:

继电保护装置特点有:

1、智能型主机,主机采用高性能数字信号处理器。

2、单机独立运行。3、连接电脑运行。4、16位DAC芯片。5、大屏幕LCD显示库。

6、"傻瓜式"操作。7、新型高保真功放。8、电流、电压直接输出。

9、自我保护。10、接点丰富。11、主机一体化单机箱结构。12、性价比。

参考如下示意图:

继电保护装置作用有:

①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。

②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。

参考如下示意图:

继电保护装置是当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。

继电保护装置一般由3部分构成,分别是测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。

测量比较元件。它将被保护的电力系统运行中的物理量经过电气隔离并转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号,由一台或几台传感器如电流、电压互感器组成。

逻辑判断元件包括比较鉴别单元和处理单元。

比较鉴别单元包括给定单元,由取样单元来的信号与给定信号比较,以便下一级处理单元发出何种信号。比较鉴别单元可由4只电流继电器组成,二只为速断保护,另二只为过电流保护。

处理单元接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较环节输出量的大小、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定保护装置是否应该动作;由时间继电器、中间继电器等构成。

执行输出元件。故障的处理通过执行单元来实施。执行单元一般分两类:一类是声、光信号继电器;另一类为断路器的操作机构的分闸线圈,使断路器分闸。


拓展资料:

继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

参考资料:百度百科 继电保护装置

油桶防火柜有哪些功能?

高质量的安全柜faNflZHpD符合OSHA29CFR1910.106和NFPACODE30标准

可容纳1~2个110升或200升的油桶,底部配有旋转式滚轴,方便操作者推入或移出油桶

柜身内部配备可调层板,便于存放工具或油泵等其他物品,提高空间利用率

全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层

厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好

三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙

5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢

专业规范的警示标签显而易见

装设有防闭火装置的双透气孔

独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

柜子内外都喷涂有环氧树脂漆

严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。

油桶柜,又叫做防爆柜,防火柜,防火安全柜,油桶防爆柜,消防柜,易燃易爆液体储存柜,化学品专用柜。江苏埃德伯格致力于有特殊需求的金属箱柜研发生产,品牌在市场上也是小有名气。

一、油桶柜的功能:

1、预防火灾发生,控制溢出物,同时也减少火灾带来的人员受伤的危险。

2、隔离危险液体,快速且容易识别,提高安检规格。

3、减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放危险化学品品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力;

4,各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理

全部双层冷扎钢板、38mm防火层间隔,构建出结实而可靠的安全空间;三点联动钢结构锁有效并且迅速的使柜中化学品与火源隔离;精心设计的静电接地导线装置不仅仅是一个细节的体现,它完全杜绝因静电火花而给柜中化学品带来的潜在危险;50mm高的防漏底盘设计,避免了可能泄漏的化学品扩散出柜体而引起的危险;柜两侧的防暴日夏养花网通气孔,大大减小柜内化学品发生爆炸的破坏力;柜体两侧每60mm有一个可调层板挂钩,可以任意调节层板高度,管理人员不必因液体容器的摆放而烦恼。将防火安全柜置于加热环境,在120min加热过程中当炉内温度上升至1010℃,防火安全柜内部温度不高于177℃,柜内新闻纸没有显著的受损及颜色变化,且字迹清晰可见。

折叠编辑本段分类

防火柜可分为三种,可燃防火柜、易燃防火柜、腐蚀性防火柜。

这三种可从颜色区分:

(黄色)可燃液体防火安全柜

(红色)易燃液体防火安全柜

(蓝色)弱腐蚀性易燃液体防火安全柜

电力系统配中TTU、DTU以及FTU是什么意思?各有什么用途,全名叫什么!!

小弟刚刚入门电力行业,对一些行业术语还不是很清楚,恳请各位大哥多多指教!!

分析如下:

TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)。

在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。

DTU (Data Transfer unit,数据传输装置)

专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。

FTU 馈线终端装置 , 配电开关监控终端(简称FTU) 

具有遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能.

扩展资料:

在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据.

一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有就地和远方无功补偿和有载调压的功能。

由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能。

数据传输单元DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备

FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。

FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。

参考来源:百度百科-TTU

一、TTU(配电变压器监测终端)

在电力供配电系统中,配电变压日夏养花网器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。

二、馈线终端设备(FTU)

FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

三、开闭所终端设备(DTU)

DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,

对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。

通信要求:

根据配电自动化系统的要求,配变监测终端TTU对上应能与配电子站或主站进行通信,将终端采集的实时信息上报,同时接收子站/主站下达的各种控制命令,对下要求可与附近的配变监测终端(TTU)或其他智能设备进行通信。

因此,对配变监测终端通信功能的要求比较严格,无论通信方式、通信协议、通信接口都要满足配网自动化系统的要求,主要包括:通信的可靠性:配变监测终端的通信应能抵御恶劣的气候条件,如雨、雪、冰雹和雷阵雨,还有长期的紫外线照射、强电磁干扰等。

以上内容参考:百度百科-TTU

TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)。
在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将日夏养花网采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。
馈线终端设备(FTU)
FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。
配变终端设备(TTU)
TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。
TTU构成与FTU类似,由于只有数据采集、记录与通信功能,而无控制功能,结构要简单得多。为简化设计及减少成本,TTU由配变低压侧直接变压整流供电,不配备蓄电池。在就地有无功补偿电容器组时,为避免重复投资,TTU要增加电容器投切控制功能。
开闭所终端设备(DTU)
DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。