日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

双联开灯时二条线都有电,关灯时就回路,灯微亮。请问是哪里出问题了?

2022-03-11 16:19:13 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:109

LED灯微亮的问题怎么解决?

新家装修全装的是LED灯,关灯会出现微微发亮的情况,而且是全家LED灯都亮。有时强有时弱,尤其客厅灯更怪异,有时一半亮一半不亮,有时一条LED条上,有两三个灯珠不亮,其余的都亮。。。。。然后倒零线啊火线啊,也不http://www.rixia.cc管用,结果有一天不知道弄着哪了,反正不亮了,还挺高兴。可是这两天又开始亮了,而且很奇怪的时睡觉前一直观察是不亮的,结果睡觉到半夜醒了,它就是亮的!那种亮度虽然不影响睡眠,可是它实在是很烦人啊,跪求大师出主意解决。

LED灯不亮,扔了太可惜,老电工手把手教你轻松维修,实用电工技术!

您好,可以先排除下是否是因为电路短路引起的不良。如若不是,可以逐一检查是不是灯粒本身的质量问题了,希望能够帮到您!
这个是因为买的led灯的驱动器比较次导致的,我家也遇到了这个情况
我是这样解决的,在线和灯之间串入一个8脚的电磁继电器
用开关来控制电磁继电器的开闭,然后电磁继电器控制2路电的开闭,这样不开开关,驱动器的两路进线都断开了,就不再微微发光了
是在节能灯上并一个200K左右的电阻,但在亮灯时要有约0.05瓦的能耗。

LED 它的基本结构是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。

电灯的两根线都有电怎么回事啊??????

一开始屋里的插座和电灯都没有问题。后来家里简单的装修,厨房和洗手间整了个塑料的顶(怎么叫我也不熟悉……),以为原来的线不够长,于是我就在原来的电线(是铜线)上接了一段铝线。当时,也试了,厨房里一个灯和洗手间里的两个灯都没有问题。rn 后来,他们装好塑料板后发现,厨房的灯没有问题。但是,洗手间里的灯不亮了,用电笔测了下,好像一根线电压高,另一根低点(我看电笔灯的亮度)。百度了下,我觉得是感应电吧,就瞎捣鼓,又个接了点铜线,破坏下电场(我以为的……),额,居然好了。但是,今天网上开灯时发现,又不亮了。求高人指点一二。rnPS:那个塑料顶离屋顶大概20厘米左右,我只能,从小孔里拉电线了,别的动不了……

电灯的两根线一根是火线,一根是零线。http://www.rixia.cc用铝线来连接铜线,铝线很容易被腐蚀,就接触不良。零线接触不良或断了就带电,成了两根线有电,取掉铝线,用铜线接。

家用电都是单相电:一根相线(火线),一根零线。另外还有一根地线,是用户处设置的。两根线都带电,明显是零线不通。由于零线不通,所以零线上带电。

如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。

扩展资料:

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料来源:百度百科-零线

1确认后接的线是和原来街灯的那两根线相连的
2是否连接牢固,线与线,线与灯,线与开关
3检查一下灯
4一个灯泡,即便铜铝连接,三五年内也不见得会出现腐蚀坏。
5连接灯的两根线都有电压不正常。
电灯的两根线一根是火线,一根是零线。你用铝线来连接铜线,铝线很容易被腐蚀,就接触不良。零线接触不良或断了就带电,成了两根线有电!快取掉铝线,用铜线接好吧!

怎么电灯的两根线都带电?老电工:火线零线都带电无非这3种原因

家用电灯有两个打开灯时开关上的两个线都有电,关了之后一个有电一个没有电,求解?

你好,你的问题是为什么开关打开,接灯的两条线都有电?

你量的是两根灯线都有电,正常情况下发生这种现象时,估计你的灯泡应该是不会亮的。我们安装灯线的时,开关控制的是灯线的火线(L),进火线(L)接进开关,从开关的出来的火线(L)接到灯头上,如果是拧丝的灯头(座),火线(L)要接在底座中间的那个接线柱孔里,零线(N)接在另外一个接线柱孔里,以免更换灯泡时发生触危险。

1,一般情况下,当你用测电笔测量两根线都有电时,应该是零线接头氧化严重,接触不良,或以经烧断了,这时候要重点检查零线的接头是否烧坏烧断。如果是,请重新连接。

2,特殊情况下,由于变压器,三相电负荷不平衡,中性点偏移,也不以引起中性点带电,这时虽然测电笔测量零线N有电,但可以正常用电。

3,配电变压器的低压侧出线,三相四线电路中,三相火线中如果有一相火线L搭铁或接地,也可引起零N带电,这时用测电笔测量,零线N带电,但是接地或搭铁的那根火线有可能测不来带电,但可以正确用电。

4,配电GjKuTua变压器低压侧出零线N烧断了或接触不良,氧化严重,主干线路零线N烧坏,烧断,接触不良,氧化严重,这时用测电笔测量零线N是带电的,这时,就不可以在用电了,以免烧坏家用电器。原因是,原来电压是220V的居民生话用电,由于零线坏掉,可使电压迅速升高到380v-400V左右,通常家用电器耐压在250V左右,所以烧坏家电。

谢谢你的提问,感谢大家的阅读,祝大家,心想事成,万事如意。欢迎你在评论区留言与大家分享。


看图你应该明白了吧。关灯后开关一头总是有电,灯线方向的另一头就没有电,你开灯后开关闭合导通两头都有电,明白不。

开关是串联在火线上的,开灯时接通,开关两个接线端有电,关灯时进线有电,出线当然没有电了,有http://www.rixia.cc问题吗?
查看全部3个回答

散步沙滩
LV.6 推荐于 2017-11-23

是一只什么样的开关?又是在什么情况下出现两端都有电的?
如普通的家用电灯开关:安装正确(火线进开关),处于关灯状态是一只接线柱有电,处于开灯状态就是两只脚有电。如果安装错误(零线进开关),处于关灯状态是一只接线柱有电,处于开灯状态,两只接线柱都不带电,这时如果两只接线柱都有电,是零线断路。

我家的LED灯共八盏,用了快两年,今晚关灯时突然所有的灯都微亮起,请问是什么原因?

快坏了,一般价格的LED灯只有两年寿命。
这种情况要嘛是灯快坏了,再者就是线路老化了,导致通电所以才这样。
灯具关灯后发光的主要原因是关灯后灯具带电,LED芯片对电流特别敏感,即使是一根电线,没有形成电流回路,在各种复杂的感应状态下,依然会有少量光线发出。具体有以下几种情形:
开关控制了零线,火线直接进灯具
这是最常见的一种发光原因。开光控制零线后,关灯只是切断了灯具的电源回路,火线依然和灯具连接,灯具就会发微光。
解决办法:重新进行电路连接,让开关控制火线。
开关带指示灯或者用了电子开关
很多开关里面带指示灯,如果关灯后指示灯通电,就会有电流流过灯具。
有些灯具使用的是电子开光,例如红外开关,声控开光,和遥控开关。
这类开关无法做到完全切断电路,也会造成灯具关灯后发光。
解决办法:拆除开关指示灯或者换机械开关。
零线带电
如果解决了以上问题,灯具晚上关灯后依然会亮,就要考虑是零线带电。GjKuTua
理论上只要开关断开火线,灯具的零线上面就不会有电压,也就无法形成感应电流。
实际生活中,零线带电是很普遍的。如零线接地不好,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决办法:零线带电个人很难解决,除非进行输电线路改造。使灯具不要触碰导电体,例如墙壁,屋顶,和钢制龙骨等,也能减小发光现象。但是不能彻底解决。

文章标签: 生石花

本文标题: 双联开灯时二条线都有电,关灯时就回路,灯微亮。请问是哪里出问题了?
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/221774.html

上一篇:曹文轩《桂花雨》?

下一篇:最终幻想13-2抓奥丁的宠物任务怎么做

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部