室外消防栓的下边有一个小孔做什么用的,漏水怎么处理???
室外消火栓排气阀漏水怎么办
室外栓包括地上栓和地下栓,都有一个排水阀,排除残水,保护消防栓在冬天不被冻坏用的。它是塑料的,里面有一个弹簧和一个玻璃珠,消防栓阀门打开的时候,在水压的作用下,排水阀关闭。消防栓阀门关闭后,里面的残水没压力,排水阀在弹簧的作用下打开,将里面的残水排净。
室外消防栓底部的小孔漏水,怎么修?
室外消防栓底部的小孔漏水,临时措施可以用橡胶垫片堵住再用铁卡子箍上紧固。如果小孔比较规则可以用木楔钉进去,也能止漏。
室外泄水孔的作用是排止回阀上的水的,保护消防栓,同时也是检验消防水情况www.rixia.cc。在北方有冰冻期,在使用消防栓后,没有排泄孔,则露出地面的部分管道的水将凝固成冰,胀破消防栓;排泄孔可以排出消防栓止回阀以上的水,防止在冰冻期胀裂消防栓。
室外消防栓泄水孔施工要求
1)、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执http://www.rixia.cc行,可参考国家建筑标准设计图集13S201《室外消火栓安装》。
2)、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
3)、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
4)、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为20mm。
室外消防栓底部的小孔漏水,临时措施可以用橡胶垫片堵住再用铁卡子箍上紧固。如果小孔比较规则可以用木楔钉进去,也能止漏。
室外泄水孔的作用是排止回阀上的水的,保护消防栓,同时也是检验消防水情况。栓当采用墙壁式时,www.rixia.cc如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
4)、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为20mm。
消防栓下面20的螺丝起什么作用,怎么一打开就漏水,每个消防栓都这样
作用是防止消防栓日夏养花网冬天被冻裂。
之所以一打开就漏水,是因为那是一个排水阀,可通过人工进行水位调节,防止消防栓内水压过大,造成消防栓的损坏。
扩展资料:消防栓安装要点
消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。
当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。
从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。
室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。
参考资料来源:百度百科-消防栓
消火栓的侧面有个房东螺栓孔的小堵头,如图 ,我画的不好,字写的不清晰,那是排水孔,安装的堵头是排水阀,一旦室外消火栓受冻就会自动排水的,防止消火栓冻裂的。
地上式室外消火栓下面的一个小孔是什么?一直漏水是什么原因?怎么维修?
那个是泄水阀,为了防止冬季冻裂而设计的余水释放装置。一般下面会有闸阀的,没看到,不行就装个球阀或丝堵吧。
文章标签:
上一篇:富贵竹放在大门内能找财吗
下一篇:侠客风云传杜康村3个武功哪个好