变压器进线相序接错了以后核相的问题,电气达人解惑啊

2022-02-01 05:19:08 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: [db:作者] 阅读:118

高压变压器相序反了有什么影响

高压变压器相序接反了是有一定影响的,它会使电源相序反向,所有三相负载反转,会导致非常大的危险事故。

如何LED射灯的变压器接错进线和出线了,会不会造成短路?

LED射灯的变压器通常是把高压转换为低压,进出线接反后高压又被按照比例放大很多倍,结果就是直接烧坏保险或led灯管

变压器低压侧相序接反了,也就是A、C反了。该怎么调整

将变压器高压侧的A、C相也反接,这样变压器低压侧出来的三相电源相序还是正序VxPngABC。

因为变压器高低压出现顺序与通常变压器规定反了,需要在变压器和出线上标示相序色块,重新校核此变压器反接后的接线组别,会否与其他电源发生并联,会否因为接线组别不同而发生短路故障。

通常情况下变压器的作用就是将高压传输(节约材料减少损耗)过来的电力进行降低电压(也有升VxPng压的一般在发电厂 变电站)达到符合用电设备常规使用标准,因此在常规的降压变压器上输入端(也叫一次)就是高压侧,输出端(也叫二次)就是低压侧。

扩展资料:

变压器低压侧接线注意事项:

1、非被试绕组(高压侧或低压侧端子)应采用对应测量绕组的该相绕组最近一点接地。

2、测量低压,则高压绕组中性点应接地,在测量过程中,改接线时应关闭主测量单元的电源,测试时仪器侧应保持悬浮,不接地以保证信号电流的正确流向。

3、由于配变低压侧触点接触电日夏养花网阻大,容易造成发热量大于散热量,如此长时间恶性循环会导致接头烧坏,甚至使瓷套管上的小油封急剧老化出现漏油、渗油现象。

4、选用合适的接线鼻或设备线夹,保证接触点有足够大的过流截面。

参考资料来源:百度百科-低压变压器

参考资料来源:百度百科-高压变压器

参考资料来源:百度百科-三相电源

参考资料来源:百度百科-相序

参考资料来源:百度百科-并联

参考资料来源:百度百科-降压变压器

从高压侧调整较为适宜。
1 将变压器高压侧的A、C相也反接,这样变压器低压侧出来的三相电源相日夏养花网序还是正序ABC。但:
1)因为变压器高低压出现顺序与一般变压器规定反了,需要在变压器和出线上标示相序色块;
2)重新校核此变压器反接后的接线组别,会否与其他电源发生并联,会否因为接线组别不同而发生短路故障。
2 将变压器高压侧的A、C相接正确了。
BD也反接呗

10KV高压线路通过地缆连接到变压器,如果相序接反会怎么样?

建议你从头再来,全部相序接好,虽然麻烦,但是没有后患,如果不改,后果危险会越来越多,建议找供电局好好弄弄,像你这种设备容易出问题。
相序接错本身不会造成短路,除非两路进线电源并列运行,但这种小区配电肯定不是这种情况。所以现在问题是经检测所有设备完好,只有电缆出现问题,当然相序接反是一个附带的问题,但应该不是此次故障的直接原因,直接原因应该是电缆施工过程中由于施工不当造成绝缘层损坏,或者根本上是电缆本身的质量问题,如果在送电前认真用2500V摇表摇一摇绝缘可能会发现有一相绝缘上不去或达不到标准,所以运行24小时后,故障处逐渐发热导致绝缘进一步损坏最终造成短路故障。
单台变压器相序接反没什么问题 两台并列运行的变压器相序接反就会出大问题
如果全都接www.rixia.cc反,没问题。