在有构造筋或腰筋的梁都要设置拉结筋么?拉结筋的间距是多少?图集或规范中是如何规定的?谢谢
关于腰筋间距的设置
请问框架柱高为4.5m时,腰筋的间距设多少合适?首先纠正概念:1、框架柱和框架梁的概念;2、腰筋和箍筋的概念;3、腰筋设置位置的概念。在03G 101--1修正版图集框架柱没有腰筋概念,只有3*3、4*3、4*4、5*4等,见03G101--1图集第46页。腰筋是设置在框架两内,当梁高hw≥450mm时,在梁两侧面沿高度设置纵向构造钢筋,腰筋间距≤200mm,见www.rixia.cc03G101--1修正版第62页。
图集中有梁拉筋直径和间距要求,请问在什么规范有写呢?
于11G101-1中 87页右下角注角第四条:当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm;当梁宽≥350mm时,拉筋直径为8mm;CSeaXeHJnO拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下排拉筋竖向错开布置。
拉筋的直径、间距应由设计图说明。一般情况。拉筋的直径同于底版分布筋,即8mm,拉钩的间距为2倍箍筋间日夏养花网距。
扩展资料:
拉筋间距为非加密日夏养花网区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。在这里需要说明一下,上述的“拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍”,只是给出一个计算拉筋间距的算法。
例如,梁箍筋的标注为8@100/200,非加密区箍筋间距为200mm,则拉筋间距为200*2=400mm 。但是,有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。
参考资料来源:百度百科-拉筋
于11G101-1中 87页右下角注角第四条:当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm;当梁宽≥350mm时,拉筋直径为8mm;拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下排拉筋竖向错开布置。
混凝土结构构造手册第四版160页
规范没有规定
规范里没有写
框架结构的梁中只要有腰筋就有拉结筋吗?
是,那是构造要求的
构造腰筋和抗扭腰筋间距要求有不日夏养花网同吗?
构造腰筋是腹板高度不小于450mm,在梁的两侧设置的构造钢筋,间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%而设的构造钢筋。而抗钮钢筋的最小配筋率是按《砼规》9.2.5条进行计算得到的,其沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及截面的短边长度。