图集中有梁拉筋直径和间距要求,请问在什么规范有写呢?
梁内钢筋的直径和净距有哪些方面的构造要求?
2、腰筋:凡腹板高≧450的,直径不得小于212间距不大于200两侧配置。
通长筋:框架梁上部不得少于212。直径不得大于方柱宽的1/20,圆柱弦长的1/20;
框架梁箍筋:直径、间距要求根据抗震等级见规范表6.3.4,加密区箍筋肢距抗震一级不得大于200及20d,二、三级不得大于250及20d,四级不得大于300mm.
框架梁拉钩筋:直径不小于8,间距不大于400mm。
纵向受力钢筋:框架梁抗震一、二级直径不得小于14mm,三、四级直径不得小于12;净距不得小于25及钢筋直径。
腰筋:凡腹板高≧450的,直径不得小于212间距不大于200两侧配置。
通长筋:框架梁上部不得少于212。直径不得大于方柱宽的1/20,圆柱弦长的1/20;
框架梁箍筋:直径、间距要求根据抗震等级见规范表6.3.4,加密区箍筋肢距抗震一级不得大于200及20d,二、三级不得大于250及20d,四级不得大于300mm.
框架梁拉钩筋:直径不小于8,间距不大于400mm。
GB50011-2010
框架梁纵向受力钢筋间距规范有规定吗
梁纵向受力钢筋间距规范有规定。《混凝土结构设计规范》梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1、伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。
2、梁高不小CnNYwJvA于 300mm 时,钢筋直径不应小于 l0mm ;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1. 5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d。
《混凝土结构设计规范》是根据建设部建标1997108号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成。在修订过程中,规范修订组开展了各类专题研究,进行了广泛的调查分析。
总结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,与国际先进的标准规范进行了比较和借鉴。在此基础上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
扩展资料《混凝土结构设计规范》
5.1 基本原则
第5.1.1条结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。
第5.1.2条当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用效应组合。
结构可能遭遇火灾、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。
第5.1.3条结构分析所需的各种几何尺寸,以及所采用的计算图形、边界条件、作用的取值与组合、材料性能的计算指标、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际工作状况,并应具有相应的构造保证措施。
参考资料来源:百度百科-混凝土结构设计规范
梁纵向受力钢筋间距规范有规定。《混凝土结构设计规范》9. 2. 1梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1、伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。
2、梁高不小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 l0mm ;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1. 5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d。当下部钢筋多于 2 层时,2 层以上钢筋水平方向的中距应比下面 2 层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d, d 为钢筋的最大直径。
扩展资料:
梁的http://www.rixia.cc上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
1、当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4.且不少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于/5,为梁的计算跨度。
2、对架力钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不小于8mm,当梁的跨度为4~6m时,直径不小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。
参考资料来源:百度百科—混凝土结构设计规范(GB50010-2002)
一、《混凝土结构设计规范》规定:板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm 当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。
梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1、入梁支座范围内的钢筋不应少于2根。
2、梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。
3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部www.rixia.cc钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。
二、第10.2.1条钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);
下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
扩展资料:
《混凝土结构设计规范》
一般规定
1、预应力混凝土结构构件,除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外,尚应按具体情况对制作、运输及安装等施工阶段进行验算。
当预应力作www.rixia.cc为荷载效应考虑时,其设计值在本规范有关章节计算公式中给出。对承载能力极限状态,当预应力效应对结构有利时,预应力分项系数应取1.0;不利时应取1.2。对正常使用极限状态,预应力分项系数应取1.0。
2、当通过对一部分纵向钢筋施加预应力已能使构件符合裂缝控制要求时,承载力计算所需的其余纵向钢筋可采用非预应力钢筋。非预应力钢筋宜采用HRB400级、HRB335级钢筋,也可采用RRB400级钢筋。
3、预应力钢筋的张拉控制应力值con不宜超过表6.1.3规定的张拉控制应力限值,且不应小于0.4fptk.
参考资料来源:百度百科-混凝土结构设计规范
梁纵向受力钢筋间距规范有规定:
9. 2. 1 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1 伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。
2 梁高不小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 l0mm ;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1. 5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d。当下部钢筋多于 2 层时, 2 层以上钢筋水平方向的中距应比下面 2 层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d, d 为钢筋的最大直径。
4 在梁的配筋密集区域日夏养花网宜采用并筋的配筋形式。
参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)
请问,梁钢筋中的抗扭钢筋长度是多少呀?是通常的吗?怎么计算,有规范或图集提到过吗?
400mm。当梁的截面高度减去板厚的值大于或等于450mm时,需在梁里加抗扭钢筋即腰筋。“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,钢筋工把它们称为“腰筋”。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。
其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。
“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋” 的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
扩展资料
《混凝土结构设计规范》10.2.16条指出:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1% ,且其间距不宜大于200mm 。
加密是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,加密的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁端的加密区长度一般取1.5倍的梁高。
柱子加密区长度一般区1/6每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。对于特别情况下的柱子还应全部加密。详细的可以参看《抗震设计规范》。
参考资料来源:百度百科—抗扭钢筋
参考资料来源:知网—梁板钢筋伸入支座锚固长度的分析
参考资料来源:百度百科—钢筋混凝土梁
如果是预算,只要按梁的净长加二个锚固长度就可以了
如果梁是通长的如框架梁、基础梁、连续梁设置的抗扭筋也是通长的。
计算:梁净长(包括中间支座)+2 Lae+搭接长度1.2lae(见搭接长度要求需要锚固长度乘以系数1.2,1.4.1.6三种)。
详见11G011-1图集的87页说明3,抗扭钢筋要满足锚固要求,其锚固要求同梁底纵筋。