格力凯迪斯变频空调e6是什么故障代码
格力变频空调出现E6是什么故障?
格力变频空调出现E6是什么故障?外机没有动静、通信线电源线都有电到、格力变频空调出现E6是,室内机热交换器热敏电阻不良所致,这个电阻需要在正常的温度环境下运作,如果出现工作不良,可能是空调的室内机滤网过于脏污,导致冷风会吹进电阻的位置,使环境温度异常,清洁空调滤网就可以了,具体操作步骤如下:
1、打开空调面板。
2、拉住空调滤网。
3、拆下空调滤网。
4、清洗空调滤网。
5、装回空调滤网。
1、室外机主板坏了。2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。3、格力变频的室外机变频模块冲突、保护。4、室外机风扇电机不供电或者损坏。5、室内机主控电路板异常。6、室外机压缩机过载保护停机。7、制冷系统有堵塞的现象。8、制冷剂(雪种)泄漏。9、室外机供电电压不足。
格力变频e6故障解决方法—格力变频代码E6怎么办
1、更换内外机信号链接线 2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题, 故障应该出自变频主板或者模块上;3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。4、如果室外机变频模块很http://www.rixia.cc烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机 6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给 外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
1、室外机主板坏了。
2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。
3、室外机变频模块冲突、保护。
4、室外机风扇电机不供电或者损坏。
5、室内机主控 电路板 异常。
6、室外机 压缩机 过载保护停机。
7、制冷系统有堵塞的现象。
8、制冷剂(雪种)泄漏。
9、室外机供电电压不足。
二、格力空调故障代码E6的解决办法:
1、更换内外机信号链接线
2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;
3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。
4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。
5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。
6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、 继电器 或更换外机主板再试。
以上就是格力空调出现e6故障的介绍,相信大家都清楚原因了,空调进行对应的维修就可以了,不会的记得请专业人员来修理,希望大家遇到的问题能够迎刃而解。
格力变频空调E6故障,这个故障比较隐藏,不好发现
格力凯迪斯变频空调e6
格力凯迪斯变频空调e6一、空调显示E6:通讯故障。
二、通信故障排查方法:
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;
4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
扩展资料:
格力空调常见故障代码检修:
一、故障代码F2
空调显示f2就是表示内管温开,即冷凝器感温头故障短路。
空调开机后液晶屏显示f2故障,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,依然显示此故障的话检测方法如下:
1、首先分析是不是室内电路板方面有故障,检查室内室温传感器阻值,如果为15KQ则属于正常,其他数值则不正常。再测室内管温传感器的阻值,实际阻值为15KQ则正常。
2、测两端的电压,正常值为1.8-2.6V, 如果不正常,可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
3、用万能表检测一下室外盘管,也有可能是室外盘管传感器故障,检测一下数值,判断是否坏了,检测传感器正常的话就是电脑板故障。
空调更换全新的管温传感器,然后开机即可恢复正常。更换零件建议大家还是找专门的维修人员进行维修比较妥当,另外如果是电路板出现故障,则更需要专业来进行维修操作了。
二、故障代码E1
E1:压缩机高压保护。
1﹑冷凝器前有障碍物。
2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。
3﹑控制回路异常。
3﹑外机散热不好。
格力变频凯迪斯35空调开机一会显示E6是什么故障啊?
1,内机主板无输出。
2,内外zaKRhzpv机连接线断路。
3,外机主板无反馈,打开外机接线盒,量黑色的线与零线是否有0-20V的脉中,如果有如果有那就是外机板故障。如果没有接查看内外机连接线,或量内机黑色的线与零线是否有0-20V的脉中,如果没有那就是内机板故障。如果有0-20V的脉中那就是内外机连接线的故障。
格力变频空调出现故障代码E6怎么弄?
有排除故障的视频吗?格力空调显示E6是通讯故障,具体故障原因需要服务人员上门检测处理。
扩展资料:
格力集团成立于1985年3月,前身为特区工业发展总公司,2009年完成公司制改造,更名为“珠海格力集团有限公司”,公司注册资本8亿元。
成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。
2012年实现营业总收入1001.10亿元,同比增长19.87%;净利润73.80亿元,同比增长40.92%,成为实现千亿的专业化家电企业。自主研发的超低温数码多联机组、高效直流变频离心式冷水机组、多功能地暖户式中央空调、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调、超高效定速压缩机等一系列“国际领先”产品,填补了行业空白。好空调,格力造。
1、室外机主板坏了。
1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
格力空调故障代码E6的解决办法:
1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上www.rixia.cc,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。
2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
4.电路板坏,更换室内机电路主板。
格力空调显示E6的检修流程:
开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。