美的空调开一会就显示p4,停止工作,过一会又重新工作,是怎么回事?

2021-07-08 04:39:18 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:189

美的空调开一会就显示p4?

P4:室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
处理:
1:检查温度传感器是否真的能检测温度,可以使用体温计测量是否与温度传感器检测的温度一致,如果不一致,更换传感器。
2:检查温度传感器线缆是否老化,如果老化请更换线缆。
3:使用万用表检测主板上的温度信号是否能接收,并且以上2条都没有问题的话,如果不能建议更换主板。

美的空调在正常开启后一段时间,显示E4停止运行,是何原因?

空调显示E4,表示压缩机排气http://www.rixia.cc感温头故障,可能出现的原因有以下:
1、排气温度传感器故障。
2、系统缺氟(冬季制热需要1.6--2.1MPa的压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧,管温过热、从而显示E4)。
3、系统脏堵或者散热不好,建议清洗内机过滤网和外机冷凝器。

美的中央空调开机几分钟就停机,有时显示P1,有时显示P4,摸压缩机非常烫,如何修理?

多大的中央空调,最近有没有移机,故障前是什么征兆。高压散热日夏养花网片会不会很烫,外机风扇转速呢,停机后会不会再启动?怀疑有堵塞现象,或管路有空气,维修人员有没有说压缩机有问题吗,不http://www.rixia.cc是的话肯定堵了,有空气了。
感谢您对美的空调的关注与支持!
您好、空调有问题可以直接拨打美的全国售后热线:4008899315,会有专人安排处理的!如果您想查询我们美的服务网点,可以关注美的空调的微信,直接在微信界面搜索“美的空调”一只熊的那个图标的,关注后,在微信界面有一个服务中心,点击下拉菜单中的服务网点查询,就可以查询到了。
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
您好朋友你的问题解决了吗我是美的浦东售后的不知你是哪里
找售后

美的空调开一会就显示p4

开一会就显示p4不工作 过一会又自己重新开了

1  用温度计检测检是否与温度传感器检测的温度一致,如果不一致,更换传感器。

2  检查温度传感器线缆是否老化,如果老化请更换线缆。

3  如果以上两种情况都没问题,使用万用表检测主板上的温度信号是否日夏养花网能接收,如果不能建议更换主板。

空调型号不同代码不相同,如果是26和30c系列空调 p4是室内机温度传感器断裂或短路 p0是电流保护继电日夏养花网器动作。