室外污雨水排水管道工程属于什么范围 土建还是给排水,套什么定额

2021-02-25 22:18:50 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:125

室外雨水管安装设不设伸缩节,什么规范上有啊

质监站说规范上有要求塑料管排水管要设伸缩节,而且是4米一个!我怎么没有找到啊!找到也是室内雨水管的有要求每层设一个!
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四米,也就是说一根管设置一个,避免了管道接口太多,这样安装方便,而且外观美观。

根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:

雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。

对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。

至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四米,也就是说一根管设置一个,避免了管道接口太多,这样安装方便,而且外观美观。

建筑给水系统是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。

建筑给排水系统实http://www.rixia.cc际上包含两个方面的内容:建筑给水系统和建筑排水系统。

扩展资料:

建筑给排水系统的组成

给水系统组成

建筑内部给水与小区给水系统是以建筑物内的给水引入管上的阀门井或水表井为界。典型的建筑内部给水系统由下列几部分组成:

(1)水源:指市政接管或自备贮水池等。

(2)管网:建筑内的给水管网是由水平或垂直干管、立管、横支管和建筑物引入管组成。

(3)水表节点:指建筑物引入管上装设的水表及其前后设置的阀门的总称或在配水管网中装设的水表。

(4)给水附件:指管网中的阀门及各式配水龙头等。

(5)升压和贮水设备:在室外给水管网提供的压力不足或建筑内对安全供水、水压稳定有一定要求时,需设置各种附属设备,如水箱、水泵、气压装置、水池等升压加贮水设备。

(6)室内消防给水设备:建筑物内消防给水设备有消火栓、水泵接合器、自动喷水灭火设施。

(7)局部给水处理设备:当建筑物水源水质达不到使用要求时,需设置局部给水处理设备,包括沉淀、过滤、软化、消毒设备等。

排水系统的组成

完整的排水系统一般由下列部分组成:

(1)卫生器具或生产设备受水器:用来承受用水和将用后的废水排水管道的容器。

(2)排水管:由器具排水管(含有水弯)、横支管、立管、总干管和排出管组成,作用是将污(废)水迅速安全地排出室外。

(3)通气管:使排水管与大气相通的管道,作用是调节排水管内气压,保证排水通畅。

(4)清通设备:用于疏通管道,有检查口、清扫口、检查井等。

(5)污中提升设备:当建筑物内污水不能自流排到室外时,应设置提升设备,如污水泵。

(6)污水局部处理设施:当生活、生产的污废水不允许直接排入城市排水管网或水体时只应设置局部处理设施,有沉淀、过滤、消毒、冷却和生化处理设施等。

参考资料:建筑给排水系统-百度百科

根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。

对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的http://www.rixia.cc,一般管道长度都为四米,也就是说一根管设置一个,避免了管道接口太多,这样安装方便,而且外观美观。 

扩展资料

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是2002年中国建筑工业出版社出版的图书,由辽宁省建设厅编著。

伸缩节简介

1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。

2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。

3.吸收地震、地陷对管道的变形量。

因为管道的热胀冷缩,所以对于管道来说,就要产生管壁的应力和推拉力;管壁应力大小,影响管道的强度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,来承受管道伸缩所产生的推拉力;所以利用伸缩节补偿的变开量办法,以降低管壁应力和推力。

伸缩节(膨胀节)主要用于补偿管道因温度变化而产生的伸缩变形,也用于管道因安装调整等需要的长度补偿,主要分为弯管式膨胀节、波纹管膨胀节和套管伸缩节 3种结构形式。

弯管式膨胀节将管子弯成U形或其他形体,并利用形体的弹性变形能力进行补偿的一种膨胀节。它的优点是强度好、寿命长、可在现场制作,缺点是占用空间大、消耗钢材多和摩擦阻力大这种膨胀节广泛用于各种蒸汽管道和长管道上。

参考资料:百度百科伸缩节

根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四米,也就是说一根管设置一个,避免了管道接口太多,这样安装方便,而且外观美观。
不设伸缩节是不行的,老兄,你干完活走了,天气一热,呵呵!你再看,弯了。天气一冷,你再看,哈哈,张嘴了。再有雨水在中下落的过程,也起到一定的缓冲作用。
规范是有的,你慢慢找吧。即使没有我们也的加呀。好的,祝你顺利收工。

室外排水管坡度规范一般是多少?标准是什么?

这个不是很难解决,下面具体介绍一下:

1、室外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力,不同材料的管道规定了不同的最大流速;

2、如果流速超过就要设置跌水井消能。 管径、流速与坡度还是有一定关系的,所以不同材质和不同大小的管道有不同的排水最大坡度的;

3、PS:4.2.5 排水管道的最大设计流速,应遵守下列规定: 1 金属管道为 10.0 m/s; 2 非金属管道为: 石棉管道 3.0 m/s; 混凝土管道4.0 m/s; 塑料管道 4.0 m/s。 管径-最小坡度的关系、管径-最大坡度的关系 管径(mm) 最小坡度(%0) 管径(mm) 最大坡度(%0) 的200 4.0 200 100 250 3.0 250 70 300 2.2 300 50 350 2.0 350 50 400 1.5 400 50 450 1.3 450 50 500 1.13 500 30 600 0.9 600 25 700 0.725 700 25 800 0.6 800 25 900 0.6 900 25 1000 0.5 1000 20 1200 0.5 1200 18 1400 0.5 1400 15 1600 0.5 1600 12 1800 0.5 1800 11 2000 0.5 2000 9.5 2200 0.5 2200 8.5 2400 0.5 2400 7.5 2600 0.5 2600 6.5

4、标准:室外排水管坡度一般来说,在最大坡度的设置是没有具体的规范标准要求的,因为室外排水管坡度的设置也是有众多的影响因素,管道的材质、管径的大小、流速的大小等各个方面都影响排水管坡度的设置。

拓展资料:

《室外排水管道施工》是国家示范建设院校重点专业——城镇建设专业的特色教材之一,是以具体工作项目为载体、以工作过程为导向进行开发的。全书内容共分为5个学习项目,主要包括:室外排水管道基础知识、室外排水管道开槽施工、室外排水管道不开槽施工、室外排水管道附属构筑物施工以及室外排水管道施工综合实训等内容。

参考资料:室外排水管百度百科

根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm / 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 雨水管最小管径d300mm / 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。室外排水管道坡度的计算方法是:排水管道的坡度=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长。

标准可依据以下几个规范文件:

(1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2016版);

(2)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2016);

(3)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016);

(4)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)。

    拓展资料:

室外给排水系统 

1.施工顺序:给排水管道安装先后顺序为:楼西道路下→楼南广场下→楼北道路下→楼东道路下。  

2.室外给水管网施工: 

1)输送生活给水的管道采用PSP钢丝网骨架塑料复合管,电热熔连接。 

2)消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。

3)位于道路下的给水管道埋深为0.8m,位于绿地下的给水管道埋深为0.9m。 

4)给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

5)管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。  

6)给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离不得小于250mm。 

7)管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

8)给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。 

9)管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求。管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。

参考资料来源:百度百科.中华人民共和国国家标准:室外排水设计规范

1、坡度规范:根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。雨水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。

2、标准:室外排水管坡度一般来说,在最大坡度的设置是没有具体的规范标准要求的,因为室外排水管坡度的设置也是有众多的影响因素,管道的材质、管径的大小、流速的大小等各个方面都影响排水管坡度的设置。

排水管一般大概是六七十度的之间吧?

室内给排水管道是否需要设置套管?

室内给水管道需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。

安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

根据规范,可以用,但是卫生间立管的套管要高出楼地面50,容易碰撞,耐久性差,所以,施工现场一般都用钢套管。

扩展资料:

排水管道类型

镀锌铁管

镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。

铜管

一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。

不锈钢管

不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,尤其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。

铝塑复合管

铝塑复合管是市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。

锈钢复合管

不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。

PVC管

PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。

但科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。

PP管

PP(Poly Propylene)管分为多种,分别有:

PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热溶管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,但装修工程中选用的还比较少,一般来说,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。

PP-C(改性共聚聚丙烯)管,性能基本同上。

PP-R(无规共聚聚丙烯)管,性能基本同上。

PP-C(B)与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为PP-C(B)材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C(B)。

在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时,PP-C(B)与PP-R的使用性能基本一致。

HDPE塑钢缠绕管

塑钢缠绕管是华瀚管道产品中自主创新,拥有自主知识产权的新型钢塑复合重力自流管道产品。由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接(搭接面上挤出焊接)制成,其内壁光滑平整,规格为DN200-DN2600mm。

该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长(50年)等优点,可替代高能耗材质(水泥、铸铁、陶瓷等)制作的管材,属环保型绿色产品。

性能特点: 序号特点详述

安全可靠的环刚度与纯塑管相比,增强的钢带极易使管材特别是大口径管材具有足够安全可靠的环钢度

内壁光滑,流动阻力比水泥管低20~30%聚乙烯(PE)管道内壁光滑,摩擦系数小,且沉淀物在管道中不易产生聚集,长期使用后摩阻几乎不变

柔性或无泄漏(电熔焊、对焊)连接,密封性能及环保性能好两种密封连接方式均可以简单工具手工操作,无需机械,十分简便快捷,达到可靠无泄露

耐腐蚀,使用寿命超过50年高密度聚乙烯(PE)管道使用寿命可长达五十年

质量轻、接头少,无需大型设备,安装铺设方便重量轻,安装时不需要大型吊运设备。轴向柔性好,敷设时对沟槽底部平整度,坚实度要求较低,能承受安装不当所造成的非正常应力的能力强。

参考资料来源:百度百科--排水管道

参考资料来源:百度百科--建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

室内给水管道需要设置套管,排水管道不需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。

安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

扩展资料:

排水管一般不设置套管,除非图纸说需要。一般是设置阻火圈。排水管穿楼板的那个洞口是在做土建时先预埋好的,这个预埋洞口不需要另外计算。这个费用已经包括在排水管安装的定额里面了,不需要另外计算预埋洞口的费用。

工作内容:配合土建预留孔洞、切管、对口、粘接、管道、管件安装、灌水试验。已经包括了预留孔洞,管件、灌水试验。

参考资料来源:百度百科—套管

参考资料来源:百度百科—给排水管道工程

一般是要设置套管的。有的套管容易碰撞,耐久性差,所以施工现场一般都用塑钢套管。可以选用HDPE塑钢缠绕管,这种材料具有耐腐蚀、质量轻、安装简便,寿命长等优点。可替代高能耗材质水泥、铸铁、陶瓷等制作的管材,属于环保型绿色产品。

室内给水管道需要设置套管,排水管道没有套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。
1、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装www.rixia.cc在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
  2、根据规范,可以用,但是卫生间立管的套管要高出楼地面50,容易碰撞,耐久性差,所以,施工现场一般都用钢套管。
室内给排水管道如果是管细,是不用套管的,如果是主管通上楼的就要套管

室外排水管之间的间距需要多少?

给排水的民建技术措施上说2个污水管之间的水平距离要求0.8~1www.rixia.cc.5,不知道2个污水管是否在一个管井内?如果是指在两个管井内的,那在1个管井内2个污水管间距多少?
市政工程雨水管与污水管间距要求多少的主要内容是“根据《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006) 及《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98,雨水管与污水管的水平距,
污水检查井
根据《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006) 及《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98,雨水管与污水管的水平距离没有要求,只要满足施工要求,可以做的下检查井即可;雨污水管垂直最小净距(管外壁)为0.15m
本人感觉你所说的其实应该是室内的管道接到室外http://www.rixia.cc井的那部份,这种污水管是可以合并的,只要保证一个施工间距就可以了,一般取300mm,最小250。
另外楼上说得也不准确,现在也只做到室内污废分流,室外还是合流的。
室外给水管道之间的最小水平间距:
给水管同给水管间的最小垂直距离为0.15m。给水管同污水、雨水排水管的距离D<=200mm的为1.0,D>=200mm的为1.5m。给水管之间也应有1.0m的距离吧
可参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)附录A有关内容,其中给水管道之间最
小水平净距为0.5--1.0m,净距指管外壁距离。
执行《室外给水设计规范》GB50013-2006.
如果在一个污水井中,说明排的介质一样,应该没有间距的要求。施工验收规范中没有间距要求,实际施工时两根管可以紧贴敷设。
楼主讲的有间距,应是所排介质不同时。比如厨房污水和厕所污水分别排放时。
虽然不是论坛,但是顶一下,我的小习惯,楼主太有才了........