蒸压加气混凝土砌块和砼小型砌块什么区别

2021-02-24 16:58:29 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:181

蒸压加气混凝土砌块砌筑前为什么不应浇水湿润

因怕蒸压加气混凝土砌块受水膨胀,失水收缩,引起墙面抹灰裂缝问题,控制含水率是关键。

加气混凝土设备所做出来的加气混凝土砌块,其强度取值是相对于一定的含水状态的,强度的基准含水率范围国家是由一定要求的。

GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.1.4条规定:

吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

JGJ T17-2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》规定:

3.0.4 加气混凝土制品砌筑或安装时的含水率宜小于30%。

扩展资料:

蒸压加气混凝土砌块吸水率可达70%,为降低蒸压加气混凝土砌块砌筑时的含水率,减少墙体的收缩,有效控制收缩裂缝产生,蒸压加气混凝土砌块出釜后堆放及运输中应采取防雨措施。

蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水,分为薄灰砌筑法砌筑和普通砌筑砂浆砌筑或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆两种情况。

1、当采用薄灰砌筑法施工时,由于使用与其配套的专用砂浆,故不需对砌块浇(喷)水湿润;当采用普通砌筑砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。

2、考虑轻骨料小型空心砌块种类多,吸水率有大有小,因此对吸水率大的小砌块应提前浇(喷)水湿润。

参考资料来源:百度百科-加气混凝土砌块

参考资料来源:百度百科-砌体结构工程施工质量验收规范

加气混凝土吸水速度慢,浇水时,水在砌块表面形成积水,会造成水泥砂浆与砌块间粘接不好的问题。

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002中9.1.3条规定:“加气混凝土砌块应防止雨淋”

因为加气混凝土砌块吸水性很强,体积收缩比较大,砌筑时,为防止施工完后墙体产生收缩裂缝,一般会采取提前两天浇水润湿,但含水率不是越大越好,一般要求加气混凝土砌块的砌筑时含水率需小于15%(不同砌体材料所要求的砌筑含水率均不同)。

这样砌筑的墙体既不会因砌体未浇水而产生砌筑砂浆水分流失影响砌筑质量,也不会因砌体含水量太高在砌筑完成后产生较大的体积收缩而开裂 。

扩展资料

加气混凝土的概念是以硅质材料(砂www.rixia.cc、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。 

因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔,故名加气混凝土。加气混凝土按形状,可分为各种规格砌块或板材。

加气混凝土生产原料丰富,特别是使用粉煤灰为原料,既能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地,又能创造良好的社会效益和经济效益,是一种替代传统实心粘土砖理想的墙体材料,多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持,具有广阔的市场发展前景。

煤灰加气混凝土砌块典型原材料配方及消耗:

粉煤灰:含量比例70%;每立方米消耗量:350kg;水泥:含量比例13.8%;每立方米消耗量:25-30kg;石灰:含量比例13.8%;每立方米消耗量:140-150kg;磷石膏:含量比例2.96%;每立方米消耗量:http://www.rixia.cc15kg;铝粉:含量微量;每立方米消耗量:0.4kg。

参考资料:百度百科-砌体工程施工质量验收规范

吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润。为什么?只能是因为采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块。关键的关键倒是:安装完毕后不应立即抹灰,应待墙面含水率达15%~20%后再做装修抹灰层。因怕蒸压加气混凝土砌块受水膨胀,失水收缩,引起墙面抹灰裂缝问题。控制墙面含水率是关键。另日夏养花网蒸压加气混凝土砌块都用于隔热保温,墙体含水率一高,隔热保温效果就差。

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

条文说明:

《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ T17-2008

4.将上墙含水率改为宜小于30%,同时又规定了墙体抹灰前含水率为15%~20%;

3.0.4 加气混凝土制品砌筑或安装时的含水率宜小于30%。

9.2.2 砌块内外墙墙体应同时咬槎砌筑,临时间断时可留成斜槎,不得留“马牙槎”。灰缝应横平竖直,水平缝砂浆饱满度不应小于90%。垂直缝砂浆饱满度不应小于80%。如砌块表面太干,砌筑前可适量浇水。

9.5 墙体抹灰
9.5.1 加气混凝土墙面抹灰宜采用干粉料专用砂浆。内外墙饰面应严格按设计要求的工序进行,待制品砌筑、安装完毕后不应立即抹灰,应待墙面含水率达15%~20%后再做装修抹灰层。抹灰工序应先做界面处理,后抹ZNyaZbPE底灰,厚度应予控制。当抹灰层超过15mm时应分层抹,一次抹灰厚度不宜超过15mm,其总厚度宜控制在20mm以内。

5.为解决抹灰裂缝问题,总结以往经验,在抹灰材料、施工工艺及构造措施方面,提出相应规定;并推广在实践中行之有效的专用砌筑砂浆和抹灰材料,以防止墙体裂缝。

参考资料:《蒸压加气混凝土建筑应用技日夏养花网术规程》JGJ T17-2008、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

这样砌筑的墙体既不会因砌体未浇水而产生砌筑砂浆水分流失影响砌筑质量,也不会因砌体含水量太高在砌筑完成后产生较大的体积收缩而开裂
.

蒸压轻质砂加气混凝土砌块与蒸压加气混凝土砌块有什么区别?

蒸压加气混凝土是统称,按使用原材料,分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅,砂指使用石英砂提供氧化硅,灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。

一般来说,砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好,主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。

蒸压加气混凝土砌块和加气混凝土砌块的区别

1、蒸压来加气混凝土源砌块是环保节能产品,国家推广使用,是由磨细砂浆、石灰、少量水泥、铝粉这些材料经水搅拌后,由化学反应形成孔隙,通过浇注成型、预养切割、蒸压养护等工艺过程制成的混凝土制品,具有重量轻、保温隔热、隔音、防火、施工便捷等特点。
2、混凝土小型空心砌块由砂、小石子、水泥等材料组成,具有强度高、耐久性好、尺寸标准等特点,是粘土砖的换代产品

文章标签:

本文标题: 蒸压加气混凝土砌块和砼小型砌块什么区别