圈梁兼过梁跨度3.6米需要锚入构造柱多少

砌体结构设bai计规范上《GB 50003—du2001》(第七章)
圈梁应符合下列zhi构造要求:dao
1 圈梁宜www.rixia.cc连续地设在同内一水平容面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于410,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
所以按“第4点”来回答你:圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

我想问一下,算砌体工程量的时候要不要把过梁和压顶扣除掉?

计算砌体工程量的复时候原制则上要扣除过梁和bai压顶等混凝土构件的du体积或面积zhi。
我们国家大部分地dao区的定额规定计算砌体工程量时要扣除过梁、圈梁、构造柱的混凝土构件的量,也有个别地区的综合定额是不扣的。
一般大部分地区的定额规定:墙体应扣面积:门窗洞口面积;过人洞面积;每个面积大于0.3m2的孔洞
墙体计算应扣体积:
嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁体积
凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。
不扣除体积:
梁头、板头等所占体积;砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管所占体积;单个面积小于等于0.3m2孔洞所占体积。
应增加体积:
附墙烟囱实体积(扣除孔洞所占体积)通风道体积
不增加体积:凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积。个别地区的综合定额砖墙是按面积计算的不扣除过梁、圈梁、腰带、构造柱wNAwfNjNrK等混凝土构www.rixia.cc件所占的面积。但需要另外计算过梁、圈梁、腰带、构造柱等混凝土构件的量,这些混凝土构件的价格是钢筋混凝土价格与砖墙价格的差价;定额中的材料含量的砖和砌筑砂浆等墙体材料是负值。
算砌体工程量的时候要把过梁和压顶的量扣除掉。过梁和压顶单计算。
墙体应扣bai面积:门窗洞口面du积;过人zhi洞面积;每个面dao积大于0.3m2的孔洞
墙体计算专应扣体积:
嵌入墙内的属钢筋混凝土柱、梁体积
凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。
不扣除体积:
梁头、板头等所占体积;砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管所占体积;单个面积小于等于0.3m2孔洞所占体积。
应增加体积:
附墙烟囱实体积(扣除孔洞所占体积)通风道体积
不增加体积:凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积

框架结构砌体构造柱、过梁的搭接长度是多少?

不少于1.1倍的来锚固长度La,且不小于300mm,wNAwfNjNrK锚自固长度请bai按03G101-1图集。

钢筋搭接分为du绑扎搭zhi接,焊dao接(闪光对焊,电渣压力焊) 和机械连接。
其中绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用日夏养花网于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
设计有规定就按设计规定,设计没有规定就按03G101-1图集,但仍要设计同意。
不少于1.1倍的锚固长度La,且不小于300mm,锚固长度请按03G101-1图集
专业规范的来就要看混凝土的强度和抗震等级,以最短搭接,不少于250mm
《混凝土结构设计规范》上有的