日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

地下室钢筋底板绑扎是否可以跳绑扎

2021-01-13 13:42:08 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:230

地下室底板钢筋构造请教

地下室底板,板配筋D=14双层双向,板厚350,基础梁顶标高同底板面标高(人工挖孔桩承台基础,承台有上部钢筋),梁高H=500、600、700。rn请问: rn1、底板上有560*560预留洞口,上部钢筋和下部钢是否都需要加强? 加强钢筋长度如何确定? 板筋在洞口边是否要做封口构造? 如需要,则是上部钢筋向下弯还是下部钢筋向上弯? rn2、梁上吊筋是否要反扣设置? 基础梁通过承台时,底筋是否需要贯通? 底筋伸入承台锚固是从承台边缘算起吗? rn3、钢筋铺设顺序至下而上是:板短向底筋,板长向底筋,基础梁上部主筋,承台上部钢筋,板长向面筋,板短向面筋?
1、预留洞口抄的加强根据洞口尺寸大袭小,见11G101-3图集大样;
2、筏板梁吊筋是要反扣。基础梁通过承台时,底筋需要贯通。 梁端节点底筋伸入承台锚固是从承台边缘算起,(本人一直要求自桩边算起);
3、基本正确,板短向面筋和梁的箍筋在一个水平面。
  一、操作工艺
  1、 工艺流程: 划钢筋位置线 → 运钢筋到使用部位 → 绑底板及梁钢筋 → 绑墙636f707962616964757a686964616f31333337613837钢筋 。
  2、 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。
  3、 绑基础底板及基础梁钢筋
  (1) 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。
  (2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部日夏养花网绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
  (3) 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。
  (4) 基础底板采用双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
  (5) 底板钢筋遇有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。底板钢筋采用直螺纹连接,除应按规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。
  (6) 由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。
  (7) 根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。
  4、 墙筋绑扎:
  (1) 在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。
  (2) 先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
  (3) 墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
  (4) 双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋根据图纸要求设置,以保证双排钢筋之间的距离。
  (5) 在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块或塑料垫块,以保证保护层的厚度。
  (6) 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
  (7) 各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。
  (8) 配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。
  
    二、 质量标准
  1、 保证项目:
  (1) 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前,必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
  (2) 钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。
  (3) 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
  (4) 直螺纹接头必须满足机械性能,且满足设计要求。
  2、 基本项目:
  (1) 绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。
  (2) 弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
  (3)用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。

  三、 成品保护
  1、 成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
  2、 绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
  3、 妥善保护基础四周外露日夏养花网的防水层,以免被钢筋碰破。
  4、 底板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要绑牢固,防止操作时踩变形。 5.5 严禁随意割断钢筋。

  四、应注意的质量问题
  1、 墙、柱预埋钢筋位移:墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前应有专人检查修整。
  2、 露筋:墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块(或塑料卡)。
  3、 搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
  4、 钢筋接头位置错误:梁、柱、墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。
  5、绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
见结构单项构造,有底部及周边加强布置

地下室底板钢筋,双层双向16圆日夏养花网,绑扎搭接长度应该是多少

绑扎搭接长度按接头截面积50%,则等于1.4La。
La为其锚固长度,(题述16mm直径时),它与钢筋等级、混凝土等级、钢筋表面的形和状有关。

按下列要求:

地下室筏板浇筑时出现的问题有哪些

地下室筏板浇筑时出现的问题有哪些
  筏板钢筋抄绑扎
  袭1、根据图纸尺寸,弹好底板钢筋分档标点线及位置线,摆放下层筋; 2、有水池地坑处从标高地处的地板筋先绑扎;
  3、筏板底钢筋南北方向先铺设,再东西方向从南往北顺序。绑扎钢筋时,靠近外围两行的相交点全部绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,但应保证受力筋不位移(对双向受力筋则不得跳扣绑扎)。底板钢筋绑扎完毕后,进行垫钢筋保护层,垫块数量不少于1块/㎡.
  4、绑好底层钢筋,摆放钢筋马登而后再绑扎上层钢筋的纵横两个方向的定位钢筋,并在定位钢筋上划线,然后摆设纵横筋,其连接及绑扎方法与上层钢筋相同。
  5、底板上下钢筋接头,按规范要求错开,位置数量、搭接长日夏养花网度均符合设计和规范要求。
  6、筏板钢筋保护层:下排钢筋垫块采用大理石垫块,侧墙、竖直面用塑料卡子,保证钢筋砼保护层厚度。
  墙、柱(构造柱)钢筋绑扎
  1、墙体钢筋:墙主筋插筋直接插到基础底筋之上并有150mm直角弯钩,下面用点焊固定,以保证位置准确。
  2、柱筋:直接将柱筋插入底板筋之上筏板高度内用三只箍筋固定,板顶再绑一只压顶箍筋。
  3、柱、墙插筋与上部连接,按规定接头错开50%。

地下室防水底板钢筋绑扎问题

日夏养花网们好,本人是新人,在这里问个问题,希望朋友们能够及时解答。地下室防水底板上部钢筋与基础承台如何锚固,如何绑扎,基础承台上部无钢筋,防水底板高200,11G101-3里有,但是不全,没有写端部如何处理,谢谢了
上部钢筋应该是放在梁里,放在梁上部主筋之下,承台上部图纸没钢筋正常,板面钢筋只要伸入梁内中部多点就行。正常钢筋都是通长部置的,按图集正常搭接就行!!!!!
防水底板做法参照筏板 下部锚入承台 上部一般要求贯通的 端部一般要求为12D弯折 如果高度不够则板厚减两个保护层。
钢筋是否采用满扎或是花扎,有种施工惯例是根据板的受力才确定的。单向板可以采用花扎,但必须保证钢筋不移位,双向板应满扎!希望对你有帮助

文章标签:

本文标题: 地下室钢筋底板绑扎是否可以跳绑扎
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/80825.html

上一篇:请问这个是什么花,淡黄色的四个的花瓣

下一篇:扦插玫瑰花月季发芽很好却从土里慢慢烂了怎么回事

相关推荐