独立基础筏板绑扎时是否需要满扎?间距只有10公分,规范是什么?

2020-12-26 19:40:01 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:312

筏板基础钢筋是否允许跳扣绑扎?

筏板基础钢筋是否允许跳扣绑扎?
你可以参照《施工手册》第四版9-7钢筋安装这一章规定,一般来说是除四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可以相隔交错扎牢,就是所谓的跳花扎。但双向受力的钢筋网,则将全部满扎。
规范上是这样规定的,在梁 或墙边处满扎2排,中间的可以隔1跳1绑扎
靠梁和墙边两排要满扎,中间的可以绑跳扣。
一般不可以!
工艺标准上的原文是:钢筋绑扎时,靠近外围两行的日夏养花网相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交又点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
因此要区分所绑钢筋是双向受力还是单项受KPsxCqdnxN力,才能知道能不能跳绑(施工现场很难分辨),一般当长边与短边长度比大于3是才设计为http://www.rixia.cc单向板,但即使是的大于3,设计也可能按双向板配筋,所以保险考虑,还是不要跳扣绑扎。
边上两排要满扎的,其他的可以跳着扎。祝你好运!

绑扎筏板钢筋时要满绑扎吗有关规范是什么

是应该满扎,因为筏板钢筋是双向受力的,按规定,单向板钢筋可以间隔绑扎,但边上的两排应满扎,双向受力板应该满扎。

有关筏板,单向板,双向板,屋面板,车库顶板、框架梁钢筋日夏养花网是否须要满堂绑扎还是可以跳绑 哪本规范有说明

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4日夏养花网.7-2条。自己仔细看!
板的底筋除边缘部分外,可间隔交错绑扎,其它全部情况都要满扎。

  《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

  