日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

砖墙砌体工程施工材料要求有哪些

2020-12-01 22:59:27 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:140

砖砌体工程施工一般规定有哪些

1、材料要求:
1)砌块应厂合格证砌块品种强度等级及规格应符合设计要求;
2)砌块进场应按要求进行取试验并具试验报告合格使用;
3)砌筑砂浆应砌筑前按设计要求申请配合比施工要严格按砂浆配合比通知单材料进行计量并充搅拌:
4)施工现场砌块应堆放平整堆放高度宜超2米防雨要求要防止雨淋并做排水砌块保持干净
2、施工要求:
1)砌筑砂浆搅拌稠度5~7厘米宜;
2)砌筑砂浆应按要求随机取留置试块送试验室做试验现场砌筑砂浆应随拌随用水泥砂浆水泥混合砂浆必须别拌3~4内使用完毕施工期间高气温超30℃必须别拌2~3内使用完毕;
3)砂浆拌使用均应盛入贮灰器砂浆现沁水现象应砌筑前再拌合;
4)填充墙砌筑用空砖轻骨料砼型空砌块应提前1~2浇水湿润加气砼砌块砌筑前应向砌筑面适量浇水;
5)用轻骨料砼型空砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体墙底部应砌烧结普通砖或孔砖或砼型空砌块或现浇砼坎台等其高度宜于200毫米;
6)墙体砌筑前应先现场进行试排块排块原则错缝砌块搭接度宜于砌块度1/3若砌块度于等于300毫米其搭接度于块1/2搭接度足应灰缝放置拉结钢筋;
7)砌筑前设立皮数杆皮数杆应立于房屋四角及内外墙交接处间距10~15米宜砌块应按皮数杆拉线砌筑;
8)砌块垂直灰缝厚度15毫米宜于20毫米水平灰缝厚度根据墙体与砌块高度确定于15毫米亦应于10毫米灰缝要求横平竖直砂浆饱满;
9)砌块排列应尽能采用主规格除必要部位外尽量少镶嵌实砖砌体局部需要镶砖位置易散、称使砌体受力均匀;
10)纵横墙整体咬槎砌筑临间断拖斜槎接槎应先清理基面浇水湿润铺浆接砌并做灰缝饱满
3、质量要求:
1)墙体砌筑材料必须符合家质量标准及设计要求;
2)砌块排列合理确留槎符合规定接槎牢固平整灰缝厚度符合要求;
3)预留孔洞及预埋件位置、尺寸准确;
4)同砌筑材料应按照同关规范、标准规定进行施工
来源于问问我建筑网

砌筑工程施工有哪些要求

一、材料
1、砖e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333330363133的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。
2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。
3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。
4、水:应采用不含有害物质的洁净水。
6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。
二、操作工艺
1、拌制砂浆:
砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要人工手推车作水平运输。
(1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在5%以内。
(2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。
(3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 小时内使用完毕。
2、组砌方法
(1)、砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。砌体一般采用一顺一丁砌法。
(2)、 选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。
(3)、 盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。
(4)、 挂线:砌筑墙必须挂线,长墙几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
(5)、 砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内用完。
三、质量标准
1、砖、砌块的品种、强度等级必须符合设计要求。
2、砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定:
(1)、同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于1.0fm•k
(2)、任意一组试块的强度不小于0.75fm•k。
(3)、砌体砂浆必须密实饱满,实心砖、砌块砌体水平灰缝砂浆饱满度不少于80%。
同问

砖砌体砌筑有什么要求?

一、
施工准备
(一)
作业条件
1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。
2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。
3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。
4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。
5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。
6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。
(二) 材料要求
1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。
2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。
3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。
4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。
5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。
(三)施工机具
应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。
二、 质量要求
砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。


检查项目
允许偏差或允许值
主控项目
1
砖强度等级
按设计要求MU
2
砂浆强度等级
按设计要求M
3
水平灰缝砂浆饱满度
≥80%
4
斜搓留置
第5.2.3条
5
直搓拉结钢筋及接搓处理
第5.2.4条
6
轴线位移
≤10mm
7
垂直度(每层)
≤5mm
一般项目
1
组砌方法
第5.3.1条
2
水平灰缝厚度
8~12mm
3
基础顶面、楼面标高
15mm
4
表面平整度
清水:5mm
混水:8mm
5
门窗洞口高、宽
5mm
6
外墙上下窗口偏移
20mm
7
水平灰缝平面度
清水:7mm
混水:10mm
8
清水墙游丁走缝
20mm
三、
工艺流程
作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收
四、
操作工艺
(一)
砖浇水
砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为DGgWuGQgPi宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。
(二)
砂浆搅拌
砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为2%,砂、灰膏控制在5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。
(三)
砌砖墙
1、
组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
2、日夏养花网
排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺www.rixia.cc寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗日后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。
3、
选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。
4、
盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的日夏养花网砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。
5、
挂线:砌筑37墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌24 墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高也可挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
6、
砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内用完。
7、
留搓:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直搓。如果不能留斜搓时,可留直磋,但必须砌成凸磋,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每 120mm墙厚设一根6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋入长度从墙的留磋处算起,一般每边均不小于500mm,末端加90弯钩。
8、
预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,DGgWuGQgPi每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高 2~3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞日上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。预埋木砖的另一种方法:按照砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后,按部位要求砌在洞口。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施工规范要求留置,不得错放、漏放。
9、
安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支座长度必须一致。
10、
构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙磋。每一个马牙搓高度方向为五皮砖,并且是先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求按构造要求放置。
11、
每层承重墙最上一皮砖,在梁或梁垫下面。挑檐应是整砖丁砌层。
五、
成品保护
1、
墙体拉结筋,抗震构造柱钢筋,及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。
2、
砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
3、
搭设脚手架或操作平台时,要认真操作,防止碰撞刚砌好的砖墙。
4、
尚未安装楼板或面层板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,保证施工中墙体的稳定性。
六、
应注意的质量问题
1、
舌头灰未刮尽,半头砖集中使用造成通缝;一砖墙非挂线面;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖要分散在较大的墙体上,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高,防止到顶砌成螺丝墙。
2、
构造柱砌筑不符合要求;构造柱砖墙应砌成大马牙搓,设置好拉结筋从柱脚开始两侧都必须是先退后进
首先材料强度、外观质量要保证,另外就是砌筑质量,要做到横平竖直、上下错缝、内外搭接,灰缝要饱满,构造柱、过梁、现浇带、管线等位置留置正确

文章标签:

本文标题: 砖墙砌体工程施工材料要求有哪些
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/64648.html

上一篇:白菊花可以煮熟吃吗

下一篇:关于兰花的诗句或名言有哪些?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部