间距1.5米钎探布置图如何画
独立柱基础钎探点如何布置?有关于钎探点布置的规范吗?
独立组地基钎探点具体布置要求:
1、纵横向1米5,梅花桩布置;
2、纵横交叉相当于1.2 平方米一个左右;
3、基槽宽80~200cm,两排交错布置,间距1.5m,深度1.5m;
4、基槽宽大于200cm,梅花形布置,间距1.5m,深度2m;
5、柱基,梅花形布置,间距1.5~2m,深度不小于1.5m且不浅于柱基短边。
钎探点布置的规范:
地基钎探具体的规范规定是伐板基础应该满地布孔,探孔梅花状分布,孔距不大于1.5M。也必须做好钎探记录并绘制钎探平面图,标明每个探孔深度,触探器自动拔出,拔除后用砖盖孔。钎探完毕后,应做好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验及验槽合格,不得堵塞或灌砂。
扩展资料:
布置钎探点注意问题:
1、基土必须在干燥的情况下进行。受雨后不得钎探。
2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填写锤击数。
3、记录和平面布置图的整理:在记录表上有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分别开来。
4、在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘查人员进行分析处理。
5、所有现场施工人员必须佩带安全帽。
6、操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,精力集中,以防出现以外事故。
7、现场施工人员严禁在施工过程中抽烟、嬉闹,不能光膀子施工。
8、打钎工具:钢钎应使用直径为日夏养花网22~25mm的光圆钢筋制成,钎尖要呈60,钢钎长度为2.0m,自下而上每隔30cm做一刻痕,现场上经常采用的每打一步用粉笔在钢钎上画一个标志的方法,应当说有两个缺点http://www.rixia.cc,一是每次打钎前都要量划,比较麻烦,二是由于钎孔很多,一旦量错,不容易准确。
作业条件:
1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。
2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。
3、要求钎探前,将所有轴线及基础的定位尺寸线放出,放出后再进行钎孔布置放线。
4、对于筏板基础要全部钎探,其他无基础部位无需钎探。
5、钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。要求最外侧探孔伸出垫层外边线50cm。
6、注意钎杆上30cm的日夏养花网标识横线。
7、钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,间距1.5m。
参考资料:百度百科——地基钎探
独立组地基钎探点布置的要求:纵横向1米5,梅花桩布置。纵横交叉相当于1.2 平方米一个左右。
1、基槽宽80~200cm,两排交错布置,间距1.5m,深度1.5m;
2、基槽宽大于200cm,梅花形布置,间距1.5m,深度2m;
3、柱基,梅花形布置,间距1.5~2m,深度不小于1.5m且不浅于柱基短边。
钎探点布置的规范:
地基钎探具体的规范规定是伐板基础应该满地布孔,探孔梅花状分布,孔距不大于1.5M。也必须做好钎探记录并绘制钎探平面图,标明每个探孔深度,触探器自动拔出,拔除后用砖盖孔。钎探完毕后,应做好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验及验槽合格,不得堵塞或灌砂。
扩展资料:钎探点不应该布置在基础边缘,边缘处的钎探点应该向基础内移,使钎探点距基础边缘的距离(垂直距离)为距中部钎探点距离(垂直距离)的1/2.原则是梅花形均匀布置。
按钎探孔位置应在平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点。就位打钎时应将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,使穿心锤自由下落,锤落距50cm,把钎杆垂直打入土层中。
参考资料来源:百度百科——地基钎探
地基钎探1.5m间距是多少,间距是多少小的谢谢啦在这。
地基钎探1.5m间距是多少,间距是多少小的谢谢啦在这。地理钎探间距是多少1.5m将平行于轴线的正方形(边长1.5米)旋转45度即可。
钎探平面布置图怎么用软件画
基土钎探工艺标准(103-1996)
范围
本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。
施工准备
2.1 材料及主要机具
2.1.1 砂:一般中砂。
2.1.2 主要机具:
2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径22~25mm的钢筋制成,钎头呈60尖锥形状,钎长1.8~2.0m;8~10磅大锤。
2.2.2.2 机械打钎:轻便触探器(北京地区规定必用)。
2.2.2.3 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。
2.2 作业条件:
2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。
2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。
2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。
2.2.4 钎杆上预先划好30cm横线。
操作工艺
3.1 工艺流程:
放钎点线 → 就位打钎 拔钎 灌砂
↓ ↓
记录锤击数 检查孔深
3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。
3.3 就位打钎
3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn,将钎垂直打入土层中。
3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。
3.4 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。
3.5 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。
3.6 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。
3.7 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。
钎探孔排amAdrF列方式 表1-6
槽宽 (cm) 间距 (m) 深度 (m)
小于80 中心一排 1.5 1.5
80~200 两排错开 1.5 1.5
大于200 梅花型 1.5 2.0
柱基 梅花型 1.5~2.0 1.5,并 不浅于 短边
3.8 整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。
3.9 冬、雨期施工:
3.9.1 基土受雨后,不得进行日夏养花网钎探。
3.9.2 基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。
质量标准
4.1 保证项目:
钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假。
4.2 基本项目
4.2.1 钎位基本准确,探孔不得遗漏。
4.2.2 钎孔灌砂应密实。
成品保护
5.1 钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。
应注意的质量问题
6.1 遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员:取消钎孔或移位打钎。不得不打,任意填写锤数。
6.2 记录和平面布置图的探孔位置填错:
6.2.1 将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。
6.2.2 在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。
6.2.3 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。
质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
工程地质勘察报告。
文章标签:
上一篇:豆科的主要特征是什么