计算机机房的湿度多少合适
机房的湿度越底越好吗?
一般而言,电脑工作要求的湿度范围为35-80%,其中最佳湿度范围为45-60%。如果湿度过高,会引起看不见的小水滴附着于电脑部件的表面,使电路工作性能降低,甚至出现短路而烧毁某些部件,而打印机也常常因为纸张吸湿而变软,极易出现卡纸现象。更为严重的是,电脑部件吸进湿空气后,会使磁盘驱动器的金属部件生锈、霉烂而损坏,印刷线路板的绝缘性能也会因此变差。除此之外,湿度过高还会降低磁性材料的导磁性,易造成存储器读写错误;电脑内部的接插件也易导致接触不良。湿度过低对电脑的影响也很严重。空气干燥时,电脑元件易吸附灰尘,磁盘出现读写错误的机率增大,甚至会导致磁盘或磁头的损伤。此外,低湿度不利电脑内部随机动态存储器关机后存储电量的释放,易产生静电,同时,打印机的色带也容易干燥,从而降低色带和打印
机房选用加湿器最好不要选择超声波加湿器,因为水中的钙等离子会被振荡出现白雾,白雾为粉末会对电脑等物品产生极大的影响,技术自持可以打电话 找技术部的 张工 咨询
参考资料:http://www.yadu21.com/jsq/index.asp
机房选用加湿器最好不要选择超声波加湿器,因为水中的钙等离子会被振荡出现白雾,白雾为粉末会对电脑等物品产生极大的影响,技术自持可以打电话 找技术部的 张工 咨询
参考资料:http://www.yadu21.com/jsq/index.asp
当然不是,有一个适宜的范围的,一楼的就回答的不错。
电脑,音响等)适宜的使用环境(湿度,温度)是怎样的
一、电脑机房场地国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定:
1、开机时机房内的环境温度环境温度为:
A级222℃
B级15~30℃
C级10~35℃
2、开机时机房内的环境湿度为:
A级45%~65%
B级40%~70%
C级30%~80%
二、通信机房的标准均应达到A级标准,一般家庭环境温度、温度:
1、家庭环境温度,计算机在室温15~35 ℃之间,一般都能正常工作。若温度低于15℃,则软盘驱动器对软盘的读写容易出错;若高于35℃,则由于机器散热不好,会影响机器内各部件的正常工作。
2、 家庭环境湿度
放置计算机的房间内,最好是相对温度为40%~70%。相对湿度最高不能超过80%,否则会由于结露而使计算机内的元器件受潮变质,甚至会发生短路而损eAFaFB坏机器。相对湿度也不能低于30%,否则会由于过分干燥而产生静电干扰,引起计算机的错误动作。
自动化机房的湿度是多少?
1、国家把计算机机房分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,各项建设标准和运行指标要求依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是231℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
3.所以需要一套斯必得科技的动环监控系统,把温湿度控制在合适的范围内,保证机房内各个设备的正常运行
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是231℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
3.所以需要一套斯必得科技的动环监控系统,把温湿度控制在合适的范围内,保证机房内各个设备的正常运行
1、国家把计算机机房一般分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,标准依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是231℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
扩展:
大多数情况下,数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。超过空气中正常的湿度水平,会腐蚀开关线路,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。
精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当相对湿度较高时,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。当现对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。因此,在机房中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%,这个区间是全国各地的总范围。
目前,虽然已开发出许多能为数据中心提供湿度的技术,例如,蒸汽、超声波、浸没、红外、蒸汽罐和蒸汽栅格等,但其中最常用的技术是蒸汽罐和红外加湿技术。
超过空气中正常的湿度水平,会腐蚀开关线路,进而导致设备功日夏养花网能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。
精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当相对湿度较高时,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元www.rixia.cc器件之间形成通路。当现对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。因此,在机房中,普遍要求的相对湿度范围是4www.rixia.cc0%~70%,这个区间是全国各地的总范围。
电子计算机机房温度湿度洁净度和噪音的标准是什么
良好的环境不仅是计算机长期稳定运行的重要保障,还对计算机的故障率和寿命产生直接影响。我国对计算机设备的工作环境制www.rixia.cc定了国家标准GB 2887-89,其中对计算机工作环境温度要求如下表:
等级
开机时
停机时
a级
22 2℃
202℃
5~35℃
b级
15~30℃
5~30℃
c级
10~35℃
10~40℃
从表中可以看出,国家标准中对电脑停机以后的环境温度也有一定的要求。因为环境温度变化过大,接插件之间会产生接触性故障,元器件与电路板之间的焊点也会因热胀冷缩而产生裂纹。电脑从冷的环境进入温暖的环境以后,要过一个适应期才能开机,否则会产生结露现象,这些附着在电路板或元器件表面的小水珠,轻者腐蚀元器件和电路板,重者造成短路故障。据统计,温度每超出正常温度10℃,计算机的可靠性就下降25%。看来电脑也要防冻的说法,绝非戏言。
就元器件而言,根据不同的使用场所和要求,分为军用级、工业级和民用级三个等级。功能相同而等级不同的器件,价格相差数倍,它们主要差异就在抗恶劣环境的能力上。如果电脑的电路板上使用了低温特性不太好的元件,就只有预热一段时间,才能进入正常状态。
一些计算机的电源风扇进入冬季后刚开机时呼呼作响,使用一段时间后噪音逐渐减弱。这是风扇轴承中的润滑油冬季过于粘稠,导致阻力增大的缘故。环境温度升高,故障便会自行消失。同样的原因,硬盘在环境温度很低时,由于轴承中润滑剂凝固,盘片也会因阻力大而转不起来,出现“找不到硬盘”的故障。
等级
开机时
停机时
a级
22 2℃
202℃
5~35℃
b级
15~30℃
5~30℃
c级
10~35℃
10~40℃
洁净度一般在万级;温度25度,正负2度;湿度50%,正负5%,噪声貌似没什么标准,每个机房都很大。
文章标签:
本文标题: 计算机机房的湿度多少合适
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/307820.html
上一篇:我的旱荷花叶子黄了怎么办?
下一篇:小叶榕的叶子是什么颜色
相关推荐