管道气压试验可以用水压压力表吗 1.压缩空气管道做气压试验,可以用水压压力表来测试吗气压压力为1.0Mpa
管道用气做气压试验,标准是什么?
通常管道可以用水做压力试验,也可以用气压做压力试验,如果用气体做压力试验时,达到什么情况属于合格?rnrn例如,0.4MPA气压后,保持多长时间?压力降多少属于YggzVS合格?按TSG D0001-2009 "压力管道安全技术监察规程——工业管道" 第90条。1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟,以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)。
所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。
扩展资料:
利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的长度)≥200km的长输管道。
参考资料来源:百度百科--压力管道
参考资料来源:百度百科--压力
1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟, 以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)
如果有个沙眼之类的
气压是看不出来的
压缩空气压力请教大家,空气管道压力等级怎样分
2、压缩空气管道最好用空气试压;可以用水来试压;管道里面的余水抽真空、或加压缩空气都能去除。
3、如果用空气试压是采用空气压缩机打压。
云南希博特科技有限公司技术部
水管道打压能用气代替水打压吗?试验压力、时间与用水打压是一样吗?
低温系统不推荐水压试验,如吹扫不彻底,容易产生冰塞。
一般情况下,采用气压试验,试验压力为设计压力的1.15倍,问题不大,因为进行水压试验后还要进行气密性试验,试验压力为设计压力。
如果说气压试验危险,还有一种办法:只进行气密性试验,因为温度低于-20度的管道对接焊口应进行100%射线检测,如果再加所有焊口(含角接焊口)外表面100%磁粉或渗透检测,就可以免耐压试验。
液压试验:承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4Mpa.
气压试验:承受内压钢管的试验压力应为设计压力的1.15倍。
试验的稳压时间也是不一样的液压试验达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,稳压30分钟,检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏。气压试验在试验压力下稳压10分钟,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验应无泄漏。
扩展资料
把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍。
保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPYggzVSR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
参考资料来源:百度百科-打压试验
百度百科-工业金属管道工程施工规范
你好,是这样规定的:
管道压力试验应以液体为试验介质。
当管道的设计压力小于0.6Mpa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。
试验压力:
液压试验:承受内压的地http://www.rixia.cc上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4Mpa.
气压试验:承受内压钢管的试验压力应为设计压力的YggzVS1.15倍。
试验的稳压时间也是不一样的
液压试验达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,稳压30分钟,检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏。
气压www.rixia.cc试验在试验压力下稳压10分钟,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验应无泄漏。
详细请看GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
8.6压力试验
自来水压力表可用空气来试压力吗?
不可以。
自来水压力表的量程通常都大于0.6MPa,只有量程0.25MPa以下的压力表才允许用气体试压。
气体是可压缩介质,遇到爆破时不能瞬间泄压,造成的伤害远大于液体,所以在压力较大的情况下,不允许采用气体试压。
下图是国家计量检定规程 JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表和真空表》中关于检定介质的规定。
所以说用于测量水压的表。可以使用空气来试压。
文章标签:
上一篇:映山红什么意思
下一篇:什么食物含有胶原蛋白?