浪涌试验问题?
造成浪涌保护器件损坏的两种常见原因是什么?
1、被雷电击坏(电流过大烧坏了里面的压敏芯片)。
2、交流输入电压过大(系统内部过电压又可分为操作过电压和暂时过电压)。
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处。
安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪www.rixia.cc涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。
在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。
第cyouQQLlgl三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
扩展资料
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。
云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。
一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数cyouQQLlgl闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。
供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。
任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
参考资料来源:百度百科-电源浪涌保护器
浪涌保护器件的种类主要有气体放电管、半导体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管等。
气体放电管失效模式多数情况下为开路。多次冲击后性能会下降。气体放电管的续流遮断也是需要考虑的。在低压直流电源电路中会存在。
压敏电阻失效模式主要是短路,损坏的主要原因是过电流太大时候,造成阀片被炸裂。自身老化原因也容易造成损坏。
TVS二极管和半导体放电管的失效模式主要也是短路。电流太大时候也会造成被炸裂。
损坏的常见原因就是感应雷击和雷电流和供电系统内部的故障及切换所造成的过载大电流。
关于浪涌保护器件损坏的原因,也是要根据器件来说。总体来说,只要选型正确、产品品质可靠,一般都不会出现什么问题的!
1,通流量过大,直接炸了。
2,续流,直接烧坏为止。
3,本身产品质量有问题。
浪涌抗扰度试验分哪两种?在相关标准中规定了哪些注意事项
按照测试方法测就可以了:
按照IEC61000-4-5(GB/T17626.5)标准的要求,要能分别模拟在电源线上和通信线路上的雷击浪涌试验。由于线路的阻抗不一样,浪涌在这两种线路上的波形也不一样,要分别模拟。
(1)主要用于电源线路试验的1.2/50s(电压波)和8/20s(电流波)的综合波发生器
对试验发生器的基本性能要求是:
开路电压波:1.2/50s;
短路电流波:8/20s。
开路输出电压(峰值):0.5kV~4kV
短路输出电流(峰值):0.25kA~2kA
发生器内阻:2(可附加电阻10或40,以便形成12或42的发生器内阻)
浪涌输出极性:日夏养花网正/负
浪涌移相范围:0~360
最大重复率:至少每分钟1次
(2)用于通信线路试验的10/700s浪涌电压发生器
发生器的基本性能要求是:
开路峰值输出电压(峰值):0.5kV~4kV
动态内阻:40
输出极性:正/负
四.试验方法:
由于浪涌试验的电压和电流波形相对较缓,因此对试验室的配置比较简单。对于电源线上的试验,都是通过耦合去耦网络来完成的。图10给出了单相电路的试验线路。对于通信线路上的试验,则和被试电路有关,不一一列出。
试验中要注意以下几点:
试验前务必按照制造商的要求加接保护措施。
2.试验速率每分种1次,不宜太快,以便给保护器件有一个性能恢复的过程。事实上,自然界的雷击现象和开关站大型开关的切换也不可能有非常高的重复率现象存在。
3.试验,一般正/负极性各做5次。
4.试验电压要由低到高逐渐升高,避免试品由于伏安非线性特性出现的假象。另外,要注意试验电压不要超出产品标准的要求,以免带来不必要的损坏。
关于交流电源浪涌试验接法
用一个交流电源做成开关电源输出12V,现在要做浪涌试验rn我想请问:rn线对线和线对地的浪涌冲击有什么区别?rn我的交流输入口只有火线和零线,我需要做线对地吗?rn如果需要的话,该这么接线?是通过浪涌台的L1和N接零火线还是L1和PE?rn注意:我的输入口只有零火线两根,没有地线。浪涌实验应该是线对线和线对地都要做。
你的输入口只有LN,内部应该有PE吧?所以都应该做。
做的时候应该是正反都要做(比如正反各5次),所以不存在接线的问题。
浪涌实验应该是线对线和线对地都要做。
你的输入口只有LN,内部应该有PE吧?所以都应该做。
做的时候应该是正反都要做,所以不存在接线的问题。
如何测试浪涌电流?
浪涌电流是surge current;而冲击电流是inrush current。日夏养花网
surge
current是EMS的一个测试项目,即雷击试验,通过特定的装置通过感容打入一个超大的电流脉冲,电源需要经受得起这个脉冲而不损坏;而inrush
current是一入市电,特别是90/-90度输入电压高端时的电流第一个脉冲值,不能超过规定值。
浪涌电流的规定为:IEC 61000-4-5;国标里面为:GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量 浪涌(冲击)坑扰度试验。
浪涌测试为何不过
2.防护器件功率不够
3.防护器件速度不够
4.poor layout
5.测试设备故障
文章标签: