日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

屋面钢筋网片搭接长度规范

2022-07-19 23:59:00 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:153

钢筋搭接长度规范表

钢筋搭接长度规范表:

钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm,最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置http://www.rixia.cc在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

帮条焊接头

帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格;如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋级别可比主筋低一个级别。

建筑工程中钢筋搭接要求?

建筑工程中钢筋搭接要求:

1.对受拉钢筋焊接网,当在锚固长度范围内具有图9-34所示的横向钢筋时,其最小锚固长度应符合表9-21的规定。

        图9-34 受拉钢筋焊接网的锚固

  (a)冷轧带肋钢筋焊接网;(b)冷拔光圆钢筋焊接网

   钢筋焊接网的最小锚固长度  表9-21

  

  注:1.d为纵向受力钢筋;

         2.当钢筋直径d≥8mm时,其锚固长度应按表中数值增加5d;

         3.受力钢筋并筋时,其锚固长度应按表中数值乘以1.4。

2.钢筋焊接网的搭接接头,应设置在受力较小处。钢筋焊接网在受拉方向的搭接接头可采用叠接法或扣接法,并应符合下列规定:

(1)两片冷拉带肋钢筋焊接网末端钢筋搭接接头的最小搭接长度,不应小于最小锚固长度La的1.2倍,且不应小于200mm;在搭接区内每张焊接网片的横向钢筋不得少于一根,两网片最外一根横向钢筋之间搭接长度不应小于50mm(图9-35a)。

  (2)冷拔光面钢筋焊接网在搭接长度范围内每张网片的横向钢筋不应少于二根,两片焊接            网最外边横向钢筋间的搭接长度不应少于一个网格(图9-35b),也不应小于la的1.2倍,            且不应小于250mm。

  图9-35 钢筋焊接网搭接接头

  (a)冷轧带肋钢筋;(b)冷拔光面钢筋

  (3)钢筋焊接网在受压方向的搭接长度,应取受拉钢筋搭接长度的0.7倍。

  3.钢筋焊接网在非受力方向的分布钢筋的搭接,当采用叠接法(图9-36a)或扣接法(图9-36b)时,每个网片在搭接范围内至少应有一根受力主筋,搭接长度不应小于20d(d为分布钢筋直径),且不应小于150mm。

当采用平接法搭接且一张网片在搭接区内无受力钢筋时(图9-36c),其搭接长度:对冷轧带肋钢筋焊接网不应小于20d且不应小于200mm,对冷拔光面钢筋焊接网不应小于25d且不应小于250mm。

  图9-36 钢筋焊接网在非受力方向的搭接

  (a)叠接法;(b)扣接法;(c)平接法

  1-分布钢筋;2-受力钢筋

5.1钢筋连接5.1.1钢筋接头分绑扎搭接、焊接或机械连接。受力钢筋的连接方式应符合设计要求,钢筋接头宜设置在受力较小区域,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端距钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。5.1.1.1轴心受拉和小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉扦等)中的钢筋接头不得采用绑扎接头。5.1.1.2普通混凝土中直径大于22mm的钢筋和轻集料混凝土中直径大于20mm的HPB235级钢筋及直径大于25mmHRB335、HRB400级钢筋接头,不得采用绑扎接头。5.1.1.3直接承受动力荷载的结构构件中,纵向受力钢筋不得使用绑扎接头。5.1.1.4对有抗震要求的受力钢筋的接头,宜优先采用焊接或机械连接。5.1.2钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段,同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率:对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。5.1.3钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋直径的较大者)且不小于500mm,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:5.1.3.1受拉区不宜大于50%,受压区不受限制;5.1.3.2接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端,柱www.rixia.cc端的箍筋加密区当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头不宜大于50%;5.1.3.3对直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头,当采用等强度高质量机械连接接头时不应大于50%。5.1.4纵向受力钢筋绑扎接头搭接长度(Ld)须符合(表5.1.4)及下列要求。 表5.1.http://www.rixia.cc4纵向受拉钢筋的最小搭接长度Ld钢筋类型混凝土强度等级C15C20—C25C30—C35≥C40光圆钢筋HPB235级45d35d30d25d带肋钢筋HRB335级55d45d35d30dHRB400级RRB400级—55d40d35d注:两根直径不同钢筋的搭接长度应以较细钢筋的直径计算。5.1.4.1当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表5.1.4的规定;5.1.4.2当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按表5.1.4中的数值乘以系数1.35取用;5.1.4.3当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据表5.1.4和第5.1.4.1、5.1.4.2条确定后,按下列规定进行修正:(1)当带肋钢筋的gMsNFM直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以1.1取用;(2)对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以1.25取用;(3)当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用;(4)对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用;(5)当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且具有箍筋时,其最小搭接长度可按相关数值乘以0.8取用;(6)对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用。在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。5.1.4.4纵向受压钢筋搭接时,其gMsNFM最小搭接长度应根据5.1.4.1条至5.1.4.3 条的规定确定相应数值后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。5.1.5对于同一搭接连接区的CRB550级钢筋,当搭接接头面积百分率不超过25%时,纵向受拉钢筋绑扎接头的搭接长度不应小于表5.1.5规定的数值。表5.1.5纵向受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度钢筋级别混凝土强度等级C20C25C30C35≥C40CRB55050d45d40d35d30d注:①d为钢筋直径(mm);②两根直径不同的钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算;③两根并筋的搭接长度应按表中数值乘以系数1.4后取用;④有抗震要求的受力钢筋的最小搭接长度见本规程第6.1.6条的有关规定;⑤在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于250mm;⑥纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的相关要求,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的规定。5.1.6有抗震设防要求的钢筋混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固长度和搭接长度除应符合本规程第5.1.5条和表5.1.6有关规定外,尚应满足下列规定:5.1.6.1纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:一、二级抗震等级laE=1.15la三级抗震等级laE=1.05la四级抗震等级laE=la式中la—纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规程表5.1.6确定。5.1.6.2对于同一搭接连接区段的CRB550级钢筋,当搭接接头面积百分率不超过25%时,纵向受拉钢筋绑扎接头的抗震搭接长度llE应按下式计算:llE=1.25laE表5.1.6纵向受拉冷轧带钢筋最小锚固长度la(mm)钢筋级别混凝土强度等级C20C25C30C35≥C40CRB55040d35d30d28d25d①d为锚固钢筋的直径(mm);②两根并筋的锚固长度应按表中数值乘以系数1.4后取用;③在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于200mm。5.1.7绑扎接头搭接处应用(20—22)号铁丝扎紧,扎紧在搭接部分中的中心和两端共三处5.1.8需进行疲劳验算的构件其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接,也不得采用焊接接头,且严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)。5.1.9直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向钢筋必须采用焊接头时,应符合下列规定。5.1.9.1必须采用闪光接触对焊并去掉接头的毛刺及卷边;5.1.9.2同一连接区段纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率,不应大于25%,此时焊接接头区段的长度应取45d(d为纵向受力钢筋的直径)。 5.2钢筋焊接5.2.1电渣压力焊不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。5.3.1混凝土结构中的钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作。5.4.1钢筋的对接焊接宜采用闪光对焊。5.5.1钢筋电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5种接头形式。5.6.1电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接。5.7.1气压焊可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。当两钢筋直径不同时,其直径之差不得大于7mm。气压焊按加热温度和工艺方法的不同,可分为熔态气压焊(开式)和固态气压焊(闭式)两种;在一般情况下,宜优先采用熔态气压焊。
建筑工程中的钢筋可有很多种,不知道你说的是那种。比如桩基础的钢筋笼,搭接160mm。
不知道你是不是学工程出来的,要是是工程专业毕业的,你的老师是要吐血身亡的了。告诉你,国家是对钢筋的搭接有规范规定的,直观一点,看04G101图集,你可以在网上下载一个。建议你去培训一下
首先,人家问的是撘接,而不是连接,一大部分答非所问。其次,交代的不清楚,如是柱墙梁,还是板?不管这个结构是几级抗震,板都是非抗震设计。

钢筋搭接长度规范图集

参见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (2015版)

8.4 钢筋的连接

8.4.1
钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8.4.2
轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。

8.4.3
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百


分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。
并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。
并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

8.4.4
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。


8.4.5
构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。

8.4.6
在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。

8.4.7
纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。
直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。

8.4.8
细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。
纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。

纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

8.4.9
需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上焊有附件。
当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时,应符合下列规定:
1
应采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;
2
同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,焊接接头连接区段的长度应取为45d,d为纵向受力钢筋的较大直径;
3
疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第4.2.6条疲劳应力幅限值的规定。

图集参见16G101-1

各种钢筋搭接长度和要求有什么?锚固长度和什么有关系

1、各种钢筋搭接长度和要求

(1)当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

(2)对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用。

(3)当带肋钢筋直径>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。

(4)在混凝土凝固过程中易受扰动时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。

(5)当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用。

2、锚固长度和钢筋的抗拉设计强度,混凝土的轴心抗拉设计强度,钢筋外形系数,钢筋的直径等相关。

在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a(fy/ft)d。式中:fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。

扩展资料

应用举例:

某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d1.41.11.251.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

参考资料来源:百度百科-锚固长度

钢筋的搭接长度与混凝土的等级有关:I 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是35d,C25是30d,>C25是25d。II 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是45d,C25是40d,>C25是35d。III 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是55d,C25是50d,>C25是45d。钢筋的锚固长度也与混凝土的等级有关:I 级钢筋在混凝土等级为C15的搭接长度是40d,C20是30d,C25是25d,>C30是20d。II 级钢筋在混凝土等级为C15的搭接长度是50d,C20是40d,C25是35d,>C30是30d。III 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是45d,C25是40d,>C30是35d.
03G101-1第34页有明确规定,上一个答案也比较标准,不过标注为W开头的是屋面结构,搭接长度会和中间的有所不同,详细数据查图集