加油站油水分离池用砖做法用在地下
三级隔油池的做法
隔油池一般都是三级的,第一级就是隔扎,第二级就是隔油的.厨房大隔油池就要相应做大一些,一般做2000*1000*1200,记得隔油池一般都是三级的,第一级就是隔扎,第二级就是隔油的.厨房大隔油池就要相应做大一些,一般做2000*1000*1200。
隔油池设计一般为平流式设计,设计长宽比最小为4:1,一般分为2-4格,每格长度不超过6米,设计水深不超过2米。隔油池应配套刮油机或吸油管,及时清除表面漂浮累积的油污。扩展资料:
隔油池 :
利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式,含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池,沿水平方向缓慢流动,在流动中油品上浮水面,由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。
隔油池多用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的 在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大 4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。
若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池,可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。若在隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。隔油池一般都要加盖,并在盖板下设蒸汽管,以便保温,防止隔油池起火和油品挥发,并可防止灰沙进入。
一、隔油池和隔油器的基本原理
隔油器与隔油池两者的原理基本上相同,都是利用油与水的比重差异,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。
二、隔油池和隔油器的结构
隔油池大部分采用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。隔油池一般都要加盖,并在盖板下设蒸汽管,以便保温,防止隔油池起火和油品挥发,并可防止灰沙进入。
隔油器的内部构造突出了油水分离功能,应用异向流分离原理以及紊流变层流的辩证关系,使污水流经油水分离器的过程中,流速降低,通过增加过水断面从而降低流速(≤0.005m/s),增加废水的水力停留时间(约5-10min),并使整个过水断面能够匀速流过。出水区的构造也充分考虑了水流均匀性问题以及防臭防虹吸等措施。实践证明,该产品可将粒径60um以上的可浮油去除90%以上,外排污水动植物油的含量低于《污水综合排放标准》中的三级标准,能够消除油脂对管道的堵塞及对排入水体的污染,大大降低了污水或中水处理的难度和造价。
三、隔油池和隔油器的作用
排出的含有大量油脂的废水。这些含油废水如果直接排出造成污染,日夏养花网如对废水中的油品加以回收利用,则不仅可避免污染环境,甚至能获得一定的经济收益。
隔油器隔油器一般用于宾馆、饭店、餐厅、食堂的废水处理中。也适用于洗车等工业含油废水,在餐饮领域,由于受地方及卫生、美观、造价等方面因素的影响,已经是隔油池的更新换代产品。
在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质,积聚到池底污泥斗中,通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外,进行后续处理,以去除乳化油及其他污染物。
隔油池多用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的 在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。
有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大 4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。
一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池。
可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。若在隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在GtpDTwFE集油管底部设蒸汽管加热。
隔油池一般都要加盖,并在盖板下设蒸汽管,以便保温,防止隔油池起火和油品挥发,并可防止灰沙进入。
砖砌隔油池怎么做的
隔油池基坑土方开挖- >混凝土垫层→MU10砌筑池壁→隔油池圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→隔油池顶盖预制钢板制作→隔油池内壁、外壁防水砂浆抹面→作隔油池24H灌水实验→土方回填→隔油池预制顶盖安装→成品保护。
应根据工程地质情况和地下水位的深度、设置地点等选用有无地下水、有无覆土及可否过汽车的砖砌隔油池型号。砖砌体采用实心砖。砂浆采用M5级水泥砂浆。
当采用其他代用砖时保证强度不降低。基坑开挖时,应根据图纸、图集,严格控制基坑深度。在采用支护法施工时,应采取安全监控措施。在有地下水或雨季施工时,要做好排水措施,防止基坑内积水及边坡坍塌。基坑底部如无积水时,基坑素土夯实。
扩展资料:
垫层厚100mm。 浇完后,根据图集尺寸,弹出隔油池底板外形及内外池壁宽度线。根据墨线,摆放、绑扎钢筋。各型号隔油池底板均为双层钢筋,要求施工时在上下层钢筋之间加马凳,用 10钢筋,间距@600, 呈梅花状布置,进行浇注。
钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率受拉区不大于25%,受压区不大于50%。圈梁钢筋绑完后应加水泥砂浆垫块。
参考资料:百度百科-隔油池
(只能是整体图)隔油池基坑土方开挖- >混凝土垫层→MU10砌筑池壁→隔油池圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→隔油池顶盖预制钢板制作→隔油池内壁、外壁防水砂浆抹面→作隔油池24H灌水实验→土方回填→隔油池预制顶盖安装→成品保护。
根据工程地质条件,地下水位深度,位置等,是否带地下水,是否有超载的砖式油脂收集器的类型以及是否可以使用车辆。 砖砌是用实心砖制成的。 砂浆由M5级水泥砂浆制成。
扩展资料1、食堂及餐厅的含油污水,应经除油装置后方许排入污水管道。
2、污水流量应按设计秒流量计算。
3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。
4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。
5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有清通的可能。
参考资料来源:百度百科-隔油池
1、地基必须牢固。因为荷载大,如果地基沉陷,会导致池壁开裂。为了防止不均匀沉陷,池底最好为钢筋混凝土底板。
2、池壁必须加筋。砖砌体结构抗压强度大,而抗拉强度低,当池内充满液体时,对池壁产生水平推力。池壁需要计算,并且每砌筑3层放一层6钢筋。
3、池壁、池底防渗措施。内侧池壁必须做防水处理,最理想的做法是水泥砂浆五层做法。如果做卷材,池壁需要做保护层。
4、如果地下的,在池壁日夏养花网外侧做2:8灰土防渗层,注意:夯实要密实。如果是地上的,池壁一定要计算抗倾覆。
需要注意以下几个方面:
1、地基必须牢固。4、如果地下的,在池壁外侧做2:8灰土防渗层,注意:夯实要密实。如果www.rixia.cc是地上的,池壁一定要计算抗倾覆。
玻璃钢隔油池是和传统油水分离池有什么区别吗?
玻璃钢隔油池是一体化隔油处理,如果是地基沉降也是整个设备下沉,不会破裂造成渗漏,是传统油水分离池的理想替代品。