单桩承台问题!急!

2022-07-11 21:39:32 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:70

单桩承台厚度如何选择?

一般是做700厚,但是有抬挡墙那种,因为挡墙下的地梁一般做的800,所以这个地方就做900厚.在基础大样图中统一一个大样就行了。

单桩承台上下钢筋大小不同,间距不同如何处理?

这个承台下部钢筋怎么做

从你提供的图片来看,上下钢筋都是1号钢筋。

绑扎方法:

1号钢筋是U型钢筋,用于上下层网筋的X、Y方向。

2号钢筋是水平方向的箍筋类的钢筋。

请采纳

单桩承台上下钢筋大小不同,闷距不同如何处理?

其实图示中上下钢筋大小相同,间距相同。这是构造要求。不知为什么要钢筋大小不同,间距不同,不利于施工,即便设计成这样,施工时也会变回来。

承台布筋分层布筋,即是上层与下层分开布置就可以解决大小间距的问题,然后上下层按照规范该搭接该怎么来接的按照要求处理就可以了。

单桩承台方面的问题

单桩承台长宽高都1米,桩底高承台保护层每边保护层均5cm,桩顶高出垫层面5cm.n那请问:1.钢筋笼的长宽高应多大?规范允许www.rixia.cc偏差多少?现场钢筋笼长宽是95cm,高是85cm。设计图纸没看到这方面要求,规范有讲到吗?哪一条请讲下n2.图纸设计是三向封闭钢筋:三级钢14里@150。…………按计算1000减去两边保护层100,还900。900除以间距150等于6,+1那就是7根。但施工单位长宽均绑扎6根,高只绑扎5根,不符合设计要求,施工单位还瞎扯皮,拒不整改。规范哪一条有讲到这方面吗?n3.检查发现部分垫层面距离钢筋的保护层有13cm,图纸只要求5cm。n帮帮忙,谢日夏养花网
钢筋笼偏长,长应该为90cm,高度85cm偏小,原则上高度应该为92.5cm。
基础承台高度方向,对于承台底,对于一般直径不大于80cm的桩,承台桩高出垫层为5cm,如果桩径大于80cm,桩端出出垫层为10cm,承台底钢筋搁置在桩顶高度。而承台上表面是位于地下室室内,所以其上部保护层应该为2.5cm。
GB50204-2002(2011版)5.5.2条规定,基础钢筋保护层允许偏差为正负10mm。
钢筋间距也在规范5.5.2条,表中有规定,具体规范中均有规定要求。

单桩单柱承台,轴心受压,承台需要验算哪些

单桩单柱承台是桩与柱的结合构造构件,不存在承载力验算。只须满足JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》的构造规定(尺寸、混凝土等级、构日夏养花网造配筋等)。这常常是大多数施工人员不清楚的事,但是,日夏养花网不能因此而不重视施工质量,“构造规定”是必须满足的最低要求,它包络了各种因素,假如你没有满足“构造规定”,计算再好都是无效的计算。

请教单桩承台中的主筋锚固问题

图纸上是单桩和柱通过800高的承台连接,请问大家桩和柱的主筋进入承台的锚固长度是不是都是35D?我翻了翻建筑桩基技术规范,里面没有提到单桩承台,而日夏养花网是说的多桩承台。还有桩和柱的主筋端部在承台内需要弯折成直角弯头吗?弯头长是多少D,相关依据是哪本规范?谢谢大家
图集中的多桩就是一个示意,按图纸要求就可以了,一般是应该主筋伸入到底板或者承台底层钢筋的位置,然后和底层钢筋绑扎,否则墙柱钢筋也很难固定。 查看原帖>>