自动喷淋管颜色的确定在哪有什么规定吗??
消防喷淋管可以喷黑吗 消防验收有影响吗?
消防管道颜色统一问题
你好,消防管道是绝对都涂成红色的么,现实生活中有的图呈红色,有的不是,用的是镀锌钢管,怎么都不统一?一般可见的消防管道颜色标志如下:
全红:室内消火栓系统管道(无喷头),气体灭火系统管道(较细,末端有喷头);
红色环:湿式自动喷水灭火系统管道。(红环宽20mm,每隔不大于4米1处,每单元>=2处);
气体灭火系统的隐蔽的灭火剂输送管道(吊顶内、活动地板下等,红环宽50mm);
淡灰色:干式或预作用自动喷水灭火系统的不充水管道(参考工业管道标准,无强制力)。
消防水系统如果采用内涂覆钢管,则一般涂覆钢管的外表都是大红色,只能通过文字加以区别。
消防喷淋系统的喷头分几种颜色?分别对应的温度是多少?
一共分为7种颜色:
橙色57℃
红色68℃
黄色79℃
绿色93℃
蓝色141℃
紫色182℃
黑色227℃
扩展资料:
工作原理
闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
开式消防喷淋系统
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷日夏养花网头直接喷水。
2、有是对温度感应开始工作。
参考资料:
百度百科-消防喷淋系统
消防喷淋系统的喷头颜色及对应的温度见 国家标准 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第 1 部分:洒水喷头》第5.2节:
消防喷淋系统,是一种消防灭火装置,可以在发生火灾时自动发出警报,通过人工或自动控制喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
洒水喷头,在热的作用下,按预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷头装置。
↓ 各种洒水喷头
↓ 商场消防喷淋系统的喷头(箭头所指处)
我国国家标准 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》,对应当采用消防喷淋系统的场合,有较为详尽规定和要求。
对于日夏养花网自动喷水灭火系统洒水喷头的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。由国家标准 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第 1 部分:洒水喷头》规范。
消防喷淋头有几种颜色
消防喷淋头一共有几7种颜色,分别为橙红黄绿蓝紫黑。
消防喷淋头之所以有不同颜色是为了区分玻璃珠的破碎温度,喷淋头的玻璃珠的使用温度范围不同,颜色就不同。
对应的爆破温度分别为:橙色57℃,红色68℃,黄色79℃,绿色93℃,蓝色141℃,紫色182℃,黑色227℃
扩展资料消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
普通型洒水DdaqLKWil喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)
边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用DdaqLKWil边墙型喷头。
隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。
因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
通常说的消防喷淋头颜色应该是指玻璃球型洒水喷头末端玻璃球内填装的彩色膨胀液体的颜色。
国家消防规范规定不同颜色的喷头,动作温度不同。颜色通常分为橙、红、黄、绿、蓝等颜色。
希望对你有帮助!
消防管道外观的颜色在那个规范中有规定
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元日夏养花网内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
GB_7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
GB_7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》