地下室底板钢筋,双层双向16圆,绑扎搭接长度应该是多少
地下室底板双层双向板筋搭接长度是多少,焊接长度是多少??
和非抗震构件日夏养花网受拉区钢筋搭接长度一样为La。当采用无接触搭接时可减少,见11G101-1图集。
单面搭接焊8倍钢筋直径。
单面搭接焊8倍钢筋直径。
双层双向钢筋绑扎长度
是不是问的板双层双向钢筋绑扎搭接长度?行业内没有“绑扎长度”的说法。
板的受拉钢筋允许接头面积百分率≤50%,间隔错开,搭接长度为1.4La。La为锚固长度,根据钢筋等级、混凝土等级直接查表,查11G101-1图集第53页表上的Lab就是。
板的受拉钢筋允许接头面积百分率≤50%,间隔错开,搭接长度为1.4La。La为锚固长度,根据钢筋等级、混凝土等级直接查表,查11G101-1图集第53页表上的Lab就是。
钢筋搭接长度是多少?
1、受拉钢筋搭接长度,图纸上注明的按标注确定。
2、未注明的:
C20 C25 高于C25
一级钢筋 35d 30d 25d
二级钢筋 45d 40d 35d
三级钢筋 55d &nwGBJgNEbsp; 50d  www.rixia.cc; 45d
3、而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算
你是说纵向受拉钢筋的搭接长度吗。。。这个跟抗震和非抗震有关系。搭接长度等于钢筋锚固长度http://www.rixia.cc(抗震和非抗震锚固长度不同,具体可见03G101)乘以修正系数。比如四级抗震,HRB400,C25的柱筋日夏养花网搭接长度为40d*1.4。
十六的钢筋规范搭接搭接是多少
十六的钢筋规范搭接搭接是多少受力钢筋的搭接长度与锚固长度及钢筋接头百分率有关;楼主应根据结构的抗震等级、混凝土强度等级、钢筋强度等级,查11G101-1图集53页表,得到它的锚固长度LabE, 并根据钢筋接头百分率查到搭接长度修正系数相乘,即搭接长度= LabE。
修正系数随钢筋接头百分率不同,接头百分率≤25%时为1.2、≤50%时为1.4、≤50%时为1.6。
修正系数随钢筋接头百分率不同,接头百分率≤25%时为1.2、≤50%时为1.4、≤50%时为1.6。
要看几级抗震,还得看混凝土强度等级,查图集可得到。
16钢筋搭接多少?
搭接,一般是指的绑扎连接。
要看钢筋品种、混凝土强度、抗震等级、搭接百分率等等。
请采纳
16钢筋
单面搭接焊长度10倍直径,也就是16cm
双面搭接焊长度为5倍直径,也就是8cm
单面搭接焊长度10倍直径,也就是16cm
双面搭接焊长度为5倍直径,也就是8cm
16钢筋要用丝接的。要是充许搭接,可按下表计算
: