蒸压加气砼砌块为什么怕淋雨?但在施工前又必须浇水湿润,这是否有矛盾?

  1、蒸压加气砼砌块www.rixia.cc怕淋雨是因为加气混凝土砌块吸水性很强,体积收缩比较大,砌筑时,为防止施工完后墙体产生收缩裂缝,一般会采取提前两天浇水润湿,但含水率不是越大越好,一般要求加气混凝土砌块的砌筑时含水率需小于15%(不同砌体材料所要求的砌筑含水率均不同)。这样砌筑的墙体既不会因砌体未浇水而产生砌筑砂浆水分流失影响砌筑质量,也不会因砌体含水量太高在砌筑完成后产生较大的体积收缩而开裂。
  2、蒸压加气砼砌块怕淋雨,但在施工前又必须浇水湿润,这是不矛盾。
  施工前浇水是为了砌筑砂浆的保水要求。
施工前浇水是为了砌筑砂浆的保水要求。如果露天放置,淋雨后曝晒,对强度有影响
施工前浇水是为了砌筑砂浆的保水要求。
如果露天放置,淋雨后曝晒,对强度有影响。

到底哪些砌块要浇水,那些砌块不浇水呢

中华人民共和国国家标准
砌体结构工程施工质量验收规范
GB50203—2011
规定:
5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1d~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:

1. 烧结类块体的相对含水率60%~70%;
2. 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
5.1.7 www.rixia.cc 采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
冬期施工什么砖都不得浇水。
烧结砖(粘土质、页岩质)实心、空心、多孔的;水泥、陶粒、石屑的实心、空日夏养花网心,砌筑前都应浇水润透;
蒸压的、加气的、泡沫砼的,砌筑前宜喷润,不得浇水湿透;
耐火砖不许湿水,及露天无遮蔽堆放。
混凝土材质的不用浇水,页岩砖是要提前洒水的。洒不洒水主要这样来认定,材质吸水大就要洒水,防止砂浆水分被 过快吸走,影响砂浆强度。混凝土材质吸水率非常低,不用洒水。
貌似都需要浇水哦,http://www.rixia.cc因为不浇水润砖的话,砖会将砂浆的水分吸光的,影响砂浆粘结性,从而会影响砌体质量哦~
9.1.4吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
9.1.5采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:
1烧结空心砖的相对含水率60%~70%;
2吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。

蒸压加气混凝土砌块砌筑时为什么要浇水湿润

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002中9.1.3条规定:“加气混凝土砌块应防止雨淋”

因为加气混凝土砌块吸水性很强,体积收缩比较大,砌筑时,为防止施工完后墙体产生收缩裂缝,一般会采取提前两天浇水润湿,但含水率不是越大越好,一般要求加气混凝土砌块的砌筑时含水率需小于15%(不同砌体材料所要求的砌筑含水率均不同)。这样砌筑的墙体既不会因砌体未浇水而产生砌筑砂浆水分流失影响砌筑质量,也不会因砌体含水量太高在砌筑完成后产生较大的体积收缩而开裂 .

蒸压加气混凝土砌块砌体墙能浇水养护吗?

蒸压加砌块,在砌筑的时候是不能够浇水养护的,这个增压加气块,最怕浇水,所以说你不要乱用,只有混凝土砌块才在施工前要浇水湿润,像蒸压加气块是不需要浇水湿润的

加气块砌筑前浇不浇水?

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002中9.1.3条规定:“加气混凝土砌块应防止雨淋” 因为加气混凝土砌块吸水性很强,体积收缩比较大,砌筑时,为防止施工完后墙体产生收缩裂缝,一般会采取提前两天浇水润湿,但含水率不是越大越好,一般要求加气混凝土砌块的砌筑时含水率需小于15%(不同砌体材料所要求的砌筑含水率均不同)。这样砌筑的墙体既不会因砌体未浇水而产生砌筑砂浆水分流失影响砌筑质量,也不会因http://www.rixia.cc砌体含水量太高在砌筑完成后产生较大的体积收缩而开裂 .