六氟化硫断路器怎么巡视检查的

2022-06-17 15:38:42 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:132

10kv六氟化硫室内断路器如何检修

10kv六氟化硫室内断路器检修一定不要打开灭弧室,因为六氟化硫气体经过高温电弧的作用后会产生微毒性,如果一定要打开灭弧室,那就首先回收气体,并打http://www.rixia.cc开门窗,通风半小时后再工作。另外对于六氟化硫开关,检修时一定要测量含水量,灭弧室的含水量小于150PPm.检修后还要测量气体压力。符合说明书要求。
1.机构检修、润滑;
2、保护及二次回路检修、调校;
3.断口打耐压缩
4.测量微水,这是衡量SF6断路器的关键指标。
10kv六氟化硫室内vAijLplMPD断路器检修一定不要打开灭弧室,因为六氟化硫气体经过高温电弧的作用后会产生微毒性,如果一定要打开灭弧室,那就首先回收气体,并打开门窗,通风半小时后再工作。另外对于六氟化硫开关,检修时一定要测量含水量,灭弧室的含水量小于150PPm.检修后还要测量气体压力。符合说明书要求。
另外就是操作机构的检修,不知道是不是Chttp://www.rixia.ccT19,机构检修主要是调整、润滑,其次就是二次回路检查。
1.机构检修、润滑;2、保护及二次回路检修、调校;3.断口打耐压缩
4.测量微水,这是衡量SF6断路器的关键指标。

防止SF6断路器泄漏的安全措施有哪些?

1、定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统装置的正常运行。
2、进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无www.rixia.cc报警信号。
3、按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.50.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。
4、若SF6断路器气体压力降至低气压闭锁值,检修人员又无法进行SF6气体补充,应用其他断路器串联的方法将该断路器退出运行。
5、若SF6断路器发生爆炸,为进行事故处理在进入开关时,应做好防止SF6气体中毒的措施,带好防毒面具,保证人员的安全。
6、当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装置,同时立即联系检修人员进行检查,找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进行处理,对需停电处理的,应申请停电处理。
7、当SF6断路器发出低气压闭锁信号时,应立即断开断路器的操作电源,联系检修补充SF6气体,充到正常压力范围后,申请停电消除泄漏。

巡视或维护室内sf6电气设备的注意事项是什么?为什么?

六氟化硫在正常情况是无毒的,只有在灭弧的时候才有毒,六氟化硫断路器需www.rixia.cc要定期对其进行化验,取样过后可能需要对其进行不充,但需要看压力,这些参数有规程的都有会具体说明的。巡视配电室,只要配电室安装有在线监视仪,而且配电贴近地面的墙体上已经安装有排风扇,当然这些排风扇都归监视仪控制,如果检测到泄露,风扇会自动启动的。至于平时巡视根本不需要考虑那么多,这种配电室每天都人在巡视,监视每块压力表,总之保持配电室通风良好,有好的在线仪器,负责任的巡检人员,就不会出现问题,分则神都保证不了安全,呵呵,希望有帮助!我们电厂就已经运行了十多年一直在用六氟化硫短路骑,不过已经淘汰他们了,改用机械的了,更安全了且省去了检测费。
看设备使用说明书
建议买些专业的书看看,当当上好像就有
http://www.365zhanlan.com/gykg/2009/07/1246947990142969.html
这个网站有资料,你们没发安全操作规程和运行规程吗这个是变配电运行人员必须掌握的,这里面都有介绍,书店也有卖