SF6断路器的巡视检查内容有哪些?求解答
SF6断路器的测试项目有什么?
2、测量每个相导电回路的电阻;
3、交流耐压测试;
4、断路器均日夏养花网衡电容器的测试;
5、测量断路器的断开和闭合时间;
6、测量断路器的断开和闭合速度;
7、测量断路器的主触点和辅助触点断开和闭合的同步和协调时间;
8、测量断路器闭合电阻的输入时间和电阻值;
9、测量断路器的断开和闭合线圈的绝缘电阻和直流电阻;
10、断路器操作机构的测试;
11、套管电流互感器的测试;
12、测量断路器中SF6气体的水含量;
13、气密性测试;
14、检查气体密度继电器,压力表和压力作用阀。
回复者:华天电力
六氟化硫断路器怎么巡视检查的
在巡视此类断路器时有两个问题rn1压力表的正常值rn2密度继电器怎么判断是否正常、一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;
二、测量每相导电回路的电阻;
三、耐压试验;
四、断路器电容器的试验;
五、测量断路器的分、合闸时间;
六、测量断路器的分、合闸速度;
七、测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
八、测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
九、测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
十、断路器操动机构的试验;
十一、套管式电流互感器的试验;
十二、测量断路器内SF6气体的微量水含量;
十三、密封性试验;
十四、气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验。
答:最主要检查SF6断路器的气体http://www.rixia.cc值是否正常、是否有漏气现象;站在傍边是否有刺鼻的气体之类的,分/合闸指示灯是否正常,断路器的一、二次接线是否正常,分合操作机构是否有异样、是否已储能;断路器本身的绝缘瓷瓶是否有无污迹之类的~!有无放电现象箱体是否有螺栓松动现象~
邵维界
六氟化硫气体断路器的检查项目?
说的具体点,包括问题压力油等等一
DL/T 596-1996 (http://wenku.baidu.com/view/ad26481aff00bed5b9f31df8.html)
这个是中华日夏养花网人民共和国电力行业标准
电力设备预防性试验规程
二
Q/CSG 1 0007-2004
这个是南方电网的标准 和国网的差不多
这里我就不一一写出来了,希望能对你有帮助。
sf6断路器日常巡视项目有哪些内容
断路器要巡视什么项目?
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线。
扩展资料
无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。
较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。
而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
断路器主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。
断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。
参考资料来源:百度百科-断路器
1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工日夏养花网况相符;断路器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据;
2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;
3、检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象;
4、空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常;
5、引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
6、引线有无松股、断线、金具有无变形;
7、瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
8、锈蚀情况;
9、控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象;
10、接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
11、断路器基础是否下沉。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流www.rixia.cc的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
1.断路器分合闸指示与机构的机械位置指示、主控室的电气指示相一致;
2.瓷瓶部分应清洁完好,无破损裂纹,流胶或放电闪络痕迹,无严重积灰;
3.引线接头接触良好,无过热发黑及松脱现象;
4.机构箱内各元件运行正常,工作状态良好,无异音、异味、烧坏、破损、变形、松动等现象,各开关投入位置正确,远方/就地开关应位于“远方”位置;继电器工作正常、无异常现象;
5.六氟化硫断路器本体气体压力是否正常,受气温影响时是否在正常范围内,无泄漏现象;
6.(1)液压操作机构压力指示正常,油箱油位正常,管道连接固定良好,阀门、油管无渗漏油、锈蚀现象,油泵启动正常(无频繁启动现象);
(2)气动操作机构压力指示正常,气泵油位在合适位置,油色透明无变色,管道无渗漏油、锈蚀现象,空气压缩机启动正常(无频繁启动现象);每周必须打开贮气罐,供气柜贮气罐和地沟内管道末端的排水阀进行放水一次;
(3)弹簧操作机构,打压电机启动正常(无频繁启动现象)。当断路器在运行状态,储能电动机的电源应在闭合位置;当断路器在分闸备用状态时,合闸弹簧应储能,储能电动机、行程开关接点无卡住、变形,分、合闸线圈无冒烟、异味。
文章标签:
上一篇:决明子茶的保健作用。。。