混凝土配合比怎么计算
混凝土配合比怎么算
1、 原材料情况:
水泥 砂:中砂 粉煤灰 石:5~25mm碎石 外加剂
2、砼设计强度等级C35,fcu,k取35Mpa,取标准差=5
砼配制强度fcu,o= fcu,k+1.645=35+1.6455=43.2Mpa
3、计算水灰比:
水泥28d强度fce取44Mpa
根据本地碎石的质量情况,取 a=0.46, b=0.07
W/C=0.4644/(43.2+0.460.0744)=0.45
4、根据试配情况用水量取185kg/m3。
5、确定水泥用量mc, mc=185/0.45=411kg
粉煤灰采用超量取代法,取代水泥13%,超量系数1.5,内掺膨胀剂6%,防冻剂掺量3.6%,经计算最终结果如下:
水泥用量为337kg/ m3 粉煤灰用量为75kg/ m3 膨胀剂用量为26kg/ m3
防冻剂用量为15.8kg/ m3
6、假定砼容重为2400kg/m3,砂率为s=43%,得
砂用量为 757kg/ m3 石用量为 1004kg/ m3
由此得每立方米的理论砼配比为:
Kg/m3
水泥 水 砂子 石子 粉煤灰 外加剂 膨胀剂
337 185 757 1004 75 15.8 26
7、最后试配确定生产配合比
fcu.0----混凝土配制强度,MPa
fcu,k--混凝土立方体抗压强度标准值,MPa
&---混凝土强度标准差,MPa
混凝土配合比的计算步骤
(一)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
(二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
(三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
(四)施工JfCpnkRg配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
扩展资料设计混凝土配合比的基本要求:
1、满足混凝土设计的强度等级。
2、满足施工要求的混凝土和易性。
3、满足混凝土使用要求的耐久性。
4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
四个阶段
混凝土配合比设计过程一般分为四个阶段,即初步配合比计算、基准配合比的确定,实验配合比确定和施工配合比的确定。通过这一系列的工作,从而选择混凝土各组分的最佳配合比例。
一. 工作性及施工工艺要求
坍落度14~18cm、初凝时间大于10小时、。
二. 原材料产地及主要性质
1. 水泥:海螺P.O42.5R,三天强压强度32MPa;
2. 粉煤灰:II级,细度19.2%、需水量103%、烧失量4.76%;
3. 碎石:华拓石场,5~25连续级配、压碎值15.8%、含泥量0.8%、针片状6.5%;
4. 砂:西江砂,细度模数:2.76、II区、含泥量0.8%;
5. 外加剂:JZB-3缓凝高效减水剂,减水率23%、3天抗压强度比150%、7天抗压强度比141%、28天抗压强度比133%;
6. 水:饮用水。
三. 混凝土配合比参数的计算
1 .配制强度
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645
其中: 为混凝土强度标准差,取 5.0MPa ;
fcu,0──混凝土配制强度(MPa);
fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(MPa),取fcu,k=15(MPa);
经过计算得:fcu,0=15+1.6454.0=21.6(MPa)。
2.水灰比的确定
3..单位用水量的确定
混凝土拌合物坍落度控制为14~18cm,碎石最大粒径25mm,查表,选取并计算不掺外加剂时混凝土单位用水量为215+(18-9)/2*5=237.5kg/m3。
外加剂为成都晶地科技有限公司JD-FND20缓凝高效减水剂,减水率23%,故掺外加剂后混凝土单位用水量为237.5(1-23%)=185kg/m3。
4.单位水泥用量、粉煤灰用量的确定
不掺减水剂、粉煤灰时,单位水泥用量=237.5/0.8512=279kg/m3。
查表,粉煤灰取代水泥率取为15%,超代系数取为1.7,则取代水泥后单位水泥用量为279(1-13%)=237kg/m3。粉煤灰用量为27915%1.7=70kg/m3。
5.砂、碎石用量的确定
理论容重按2320kg/m3计算,防护混凝土砂率取41%,计算
砂为(2340-245-70-185)43%=746kg,
碎石为(2340-245-70-185)(1-43%)=1074kg。
6.外加剂
外加剂用量按外加剂生产厂推荐掺量,掺水泥用量的1.7%。
外加剂用量为(245+70)1.7%=5.36kg
四. 基准配合比
经过上面的计算,得出基准配合比为:
水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=245:746:1074:185:5.36即水泥::砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
1 3.04 4.38 0.76 0.021 0.30
五. 确定试验定配合比
在基准配合比的基础上,减少0.05水灰比,砂率取42%,同上计算各材料的用量,得到配合比为:水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
253 780 1077 185 5.59 76
在基准配合比的基础上,增加0.05水灰比,砂率取43%,同上计算砂石材料的用量,得到配合比为:水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
222 817 1041 185 4.9 66.6
基准配合比及增加、减少水灰比的配合比进行实际拌和、成型、养护和测试混凝土立方体抗压强度,确定符合强度(包括工作性)要求的水灰比,得出满足强度要求的试验室配合比,:即水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
245 746 1074 185 5.36 70
六. 验证配合比
将试验室确定的配合比提交监理进行平行试验,验证该配合比,如结果符合要求,该配合比作为试验室报批的配合比。
七. 施工配合比
1、根据强度计算配制强度。
2、根据配制强度和水泥强度计算水灰比。
3、根据集料确定用水量。
4、计算胶材用量。
5、确定设计容重,或根据密度计算。
6、根据集料情JfCpnkRg况确定砂率。
7、计算砂石用量。
8、最后得到配合比。
1、根据强度计算配制强度。
2、根据配制强度和水泥强度计算水灰比。
3、根据集料确定用水量。
4、计算胶材用量。
5、确定设计容重,或根据密度计算。
6、根据集料情况确定砂率。
7、计算砂石用量。
8、最后得到配合比。
急求混凝土的配合比体积法详细计算步骤!
等度等级C35塌落度50-70 混凝土强度标准差4.0rn水泥普通42.5密度3.1水泥强度富裕系数1.13rn沙MX2.6二级配区 PS2.65g/CM3rn石子碎石DMAX31.5连续级配,级配良好,Pg=2.70g/CM3rn(1)求混凝土初步计算配合比rn(2)根据初步称去各材料用量进行混凝土和易性使拌调整,测得混凝土踏落度T=20MM小于设计要求,并测得混凝土表观密度Ph=2360kg/m3,求基准配合比混凝土强度实验恰好满足设计要求,已知现场施工所用沙含水率4.5%石子含水率1.0%求施工配合比rn(3)若掺如减水率为18%踏落度增加值100mm的高效减水剂,并保持混凝土踏落度和强度不变,实测混凝土表观密度2400/M3,求掺入减水剂后混凝土的配合比,1方混凝土节约水泥多少千克rn(4)以上材料不变,落有条件用二级灰的情况下,才用泵送混凝土设计配合比并根据上述沙的含水率调整施工配合比rnrn求详细的计算步骤!一、基准混凝土配合比计算方法。
1、试配强度: fcu,o=fcu,k+1.645。
2、理论用水量:mw=(T-9)4+坍落度为9mm时相应石子粒径的用水量。
3、掺外加剂时的用水量:mwa= mw(1-)、——外加剂的减水率。
4、砂率:s=(T-6)2+相应水灰比和石子粒径对应的砂率。
5、水灰日夏养花网比:W/C=.46fce/(fcu,o+.322fce)、fce——水泥实际强度。
6、水泥用量:mc= mwW/C。
7、水泥浆体积:VP= mc/c+mwa、c——水泥密度。
8、砂、石总体积:VA=1(1-)-VP、——混凝土含气量,在不使用引气型外加剂时,可取为1。
9、砂子用量:ms= VAss s——砂子密度。
1、石子用量:mg= VA•(1-s)•g、g——石子密度。
11、基准混凝土配合比各种材料用量为:mwa、mc、ms、mg。
二、等量取代法配合比计算方法。
1、用水量:W= mwa。
2、粉煤灰用量: F = mc•f。f——粉煤灰取代水泥百分率。
3、水泥用量:C= mc-F。
4、水泥和粉煤灰浆体积:VP= C/c+F/f+W、f——粉煤灰密度。
5、砂、石总体积:VA=1(1-)-VP。
6、砂率:s。
7、砂子用量:S= VA•s•s。
8、石子用量:G= VA•(1-s)•g。
9、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、S、G、F。
三、超量取代法配合比计算方法。
1、用水量:W。
2、粉煤灰总掺量:Ft=K•F、K——粉煤灰超量系数。
3、粉煤灰超量部分重量:Fe=(K-1)F。
4、水泥用量:C。
5、砂子用量:Se= S-s•Fe/f。
6、石子用量:G。
7、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、Se、G、Ft。
具体的配合比还得试验后进行确定。各地的原材料不一样,所以算出混凝土的配合比也不尽相同。
扩展资料:1、设计要求:C30承台混凝土,采用泵送施工,坍落度120mm~160mm。
2、材料情况:华新P.O42.5水泥,fce(水泥的实际强度)=45.0;粗骨料:采用湖北阳新5~25mm及25~31.5mm的两种碎石进行搭配,组成5~31.5mm的连续级配碎石,按5~25mm: 25~31.5mm=8: 2(重量比)的比例配制。
细骨料:浠水巴河Ⅱ区中砂,Mx=2.7;外掺料:武汉青源Ⅱ级粉煤灰;外加剂:山西武鹏WP缓凝高效减水剂。
fcu=fcuo+1.645*a(a=4)
=35+1.645*4=41.58
W/日夏养花网C=0.46*1.13*42.5/(fcu+0.46*0.07*1.13*42.5)=0.51
(注:个人经验fcu直接在c35的基础上加个等级进行配制)
当T=50-70mm时,查表得用水量~也可使用公式W=10(T+48.5)/3=182kg
c=182/0.51=357
注:用于施工的T不会这小~除非你是市政的道路混凝土~离谱~
砂率=35%(用于泵送请加大砂率~)设容重为2400
m砂=35%(m砂+m石)
(182/1000)+(357/3100)+m砂/2650+m石/2700+0.2%(含气量)=1
求出m砂和m石~m砂650 m石=1210 (取整)
容重=2399kg/m3
(2)调整~算出离差系数=2360/2399=0.98
离差系数去乘以没个材料用量
W=178 c=350 m砂=637 m石=1185
施工配合比为 W=182-637*4.5%-1185*1.0%=182-29-12=141
c=350 m砂=637+29=666 m石=1197
(3)加减水剂就在用水量一开始的时候w=182*(1-18%) 外加剂的水若为奈系66%是水 ~这个水可以考虑~其他步骤一样~
(4)加F一样~!在一开水泥上面F=350*25%(这个式子只适合于单掺情况下)
考虑超量系数为1.2 c=350-88=262 F=88*1.2=107 m砂~=m砂-18
01、试配强度: fcu,o=fcu,k+1.645
02、理论用水量:mw0=(T0-90)4+坍落度为90mm时相应石子粒径的用水量。
03、掺外加剂时的用水量:mwa= mw0(1-) ——外加剂的减水率。
04、砂率:s=(T0-60)20+相应水灰比和石子粒径对应的砂率。
05、水灰比:W/C=0.46fce/(fcu,o+0.0322fce) fce——水泥实际强度。
06、水泥用量:mc0= mw0W/C
07、水泥浆体积:VP= mc0/c+mwa c——水泥密度。
08、砂、石总体积:VA=1000(1-)-VP ——混凝土含气量,在不使用引气型外加剂时,可取为1。
09、砂子用量:ms0= VA•s•s s——砂子密度。
10、石子用量:mg0= VA•(1-s)•g g——石子密度。
11、基准混凝土配合比各种材料用量为:mwa、mc0、ms0、mg0。
二、等量取代法配合比计算方法
01、用水量:W= mwa
02、粉煤灰用量: F = mc0•f f——粉煤灰取代水泥百分率。
03、水泥用量:C= mc0-F
04、水泥和粉煤灰浆体积:VP= C/c+F/f+W f——粉煤灰密度。
05、砂、石总体积:VA=1000(1-)-VP
06、砂率:s
07、砂子用量:S= VA•s•s
08、石子用量:G= VA•(1-s)•g
09、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、S、G、F。
三、超量取代法配合比计算方法
01、用水量:W
02、粉煤灰总掺量:Ft=K•F K——粉煤灰超量系数。
03、粉煤灰超量部分重量:Fe=(K-1)F
04、水泥用量:C
05、砂子用量:Se= S-s•Fe/f
06、石子用量:G
07、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、Se、G、Ft。
具体的配合比还得试验后进行确定。各地的原材料不一样,所以算出混凝土的配合比也不尽相www.rixia.cc同。
文章标签: 生石花
上一篇:种花生时,是把花生全部埋入泥土吗