日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

为什么要控制框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值

2022-06-03 22:58:50 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:125

钢筋在结构中起什么作用?

钢筋在结构中起承受拉应力作用,改善建筑中结构构件构件节点的延性,增强建筑物的抗地震性能,也起方便施工的作用、有时也起避雷导线的作用。

钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。

凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头。

扩展资料

钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。

3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 

4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。

7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳予以支撑。

参考资料来源:百度百科-钢筋

钢筋主要起承载和构造作用,柱子里面纵向钢筋主要承受压力与拉力、箍筋承受剪力及构造作用,梁当中下部纵向筋承受拉力、上部筋起构造作用、箍筋承受剪力及构造作用。

板钢筋:是指加强混凝土板结构稳定而采取的配筋。钢筋混凝土板是受弯构件,板钢筋按其作用分为:底部受力筋 、上部负筋、分布筋几种:
一、受力筋
主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。1、当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置;2、当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等 于2时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个方向均为受力钢筋。
1)、板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。
2)、板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。
3)、单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。
3、当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中下部钢筋宜全部伸人支座;支座负筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。
4、简支板或连续板跨中下部纵向钢筋伸至支座的中心线且锚固长度不应小于5d(d为下部钢筋直径)。当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为La,见图2-21右侧支座负筋
5、在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。承受弯矩较大方向的受力钢筋,布置在受力较小钢筋的外层。

二、分布钢筋
它主要用来使作用在板面荷载能均匀地传递给受力钢筋;抵抗四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力;同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架,防止受力钢筋在混凝土浇捣时的位移。
1、单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。
对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。
2、在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜为150~200mm,并应在板的配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

三、构造钢筋
为了避免板受力后,在支座上部出现裂缝,通常是在这些部们上部配置受拉钢筋,这种钢筋称为负筋。
1、对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,痩距不宜大于200mm,并应符合下列规定:
(1)该构造钢筋的截面面积:沿受力方向配置时不宜小于跨中受力钢筋截面面积的1/3,沿非受力方向配置时可根据实践经验适当减少。
(2)该构造钢筋伸入板内的长度:对嵌固在承重砌体墙内的板不宜小于板短边跨度的1/7,在两边嵌固于墙内的板角部分不宜小于板短边跨度的1/4(双向配置);对周边与混凝土梁或墙整体浇筑的板不宜小于受力方向板计算跨度的1/5(单向板)、1/4(双向板),见图2-21。
2、当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位长度内受力钢筋截面面积的1/3。该构造钢筋伸人板内的长度不宜小于板计算跨度Lo的1/4。

四、板上开洞
1、圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。
2、当300≤D≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2,且不小于2A10,
3、当D>300mm且孔洞周边有集中荷载时或D>1000mm时,应在孔洞边加设边梁。

五、板柱节点
在板柱节点处,为提高板的冲切强度,可配置箍筋或弯起钢筋。板的厚度不应小于150mm。
箍筋应配置在柱边以外不小于1.5h0范围内,其间距不应大h0/3,如图2-25a,箍筋外形宜为封闭式。箍筋直径不应小于6mm。
弯起钢筋可由一组或二组组成,如图2-25b。其倾斜度应与冲切破坏斜截面相交,其交点应在柱周边以外h/2~2/3h的范围内。弯起钢筋直径不应小于12mm,且每一方向不应小于3根。

抗震配筋要求
一、抗震等级
钢筋混凝土结构构件的抗震设计,根据设防烈度、结构类型和房屋高度,抗震等级分为一、二、三、四级,应符合相应的计算和构造措施要求,并应符合钢筋混凝土结构的抗震等级表的规定。
1、一般规定
1)、结构构件中的纵向受力钢筋宜选用HRB335、HRB400级钢筋。
2)、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度Lae:对一、二级抗震等级为1.15La,对***抗震等级为1.05La,对四级抗震等级为La。
3)、采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度LlE,应按下列公式计算:LlE=Lae。
4)、纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
5)、箍筋的末端应做成135度弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;在纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍,其间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm。
2、 框架梁
1)、框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一般抗震等级不应小于0.5;二、***抗震等级不应小于0.3。
2)、梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径应按下表采用。当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm,
抗震等级 箍筋加密区长度(二者取大值) 箍筋最大间距(三者取大值) 箍筋最小直径
一 2h、500mm 6d、h/4、100mm 10
二 1.5h、500mm 8d、h/4、100mm 8
三(四) 8d、h/4、150mm 8(6)
3)、沿梁全长顶面和底面至少应备配置两根通长的纵向钢筋。对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
4)、梁箍筋加密区长度内的箍筋间距:对一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;对二、***抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;对四级抗震等级,不宜大于300mm。
5)、梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于50mm;非加密区的箍筋间距不宜于加密区间距的2倍。
钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

本身来讲有:受拉,受压;
对混凝土来讲有:约束变形(提高应力)、减小收缩徐变、提高构件延性等。
钢筋作为钢筋混凝土结构中的骨架,主要起抗拉、抗形变的作用。
简单说,有加强受力,防雷接地等

抗震框架梁上部与下部纵筋如何进行构造处理?

若不能满足直锚,有3种方法可以解决。 第一种:采用钢筋连接接长,机械连接、焊接连接、搭接连接等,且要满足各种接长方式的构造要求,比如钢筋接头百分率等。连接点宜位于支座ln/3范围。《11G101-1》第79页注3。 第二种:采用弯锚。从柱边起算至弯折点的直段长度应大于等于0.4laE,且须伸至柱对边纵筋内侧;弯钩90,弯后直段长度15d,d为梁纵筋直径。 第三种:联系结构设计人员,采用等强代换,改小梁纵筋,增加钢筋根数,使之满足直锚要求。这里需要提醒,梁下部纵筋宜采用较大直径,减少钢筋排数;而且若要采用这种等强代换的方法,纵筋直径减小后,仍要满足整根梁上下部所有纵筋直径不宜超过3级这一要求;再之,改小纵筋直径,必增加钢筋根数,此时还要保证钢筋净距的要求。

抗震框架梁的受拉钢筋:(求直接算到多少倍的D的过程)可能仍不能理解其原理,太简单了。先按您的问来答。先假设:钢筋种类:HRB335,抗震筹级:非抗震,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab,查表得38d。 再假设:钢筋种类:HRB335,抗震筹级:三级,混凝土强度等级C20。求三级抗震的锚固长度LaE,查表得(LabE)=40d。若要算,因抗震锚固长度修正系数,对三级抗震取1.05。且a不发生,则La=a Lab变成了La= Lab,故LaE=aE Lab=1.0538d=39.9d=40d(LabE)。 若要理解其原理,看我对问题的理解:理解《混凝土结构设计规范》GB50010—2010中条文对读懂平法是有帮助的,平法中的规定来自于规范,并没有超越规范,平法是规范的延伸。《混凝土结构设计规范》GB50010—2002,9.3.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应按下列公式计算: 普通钢筋La=(ƒy/ƒt)d ,(9.3.1-1)式中:La—受拉钢筋的锚固长度;《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 。  

2010年一级建筑师辅导:框架结构抗震构造措施(1)粱端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、二级不应大于0.35. (2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级小应小于0.5,二、三级不应小于0.3. (3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最大。二级建筑师辅导:建筑结构抗震设计(4)1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计人受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3. 3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小...钢筋混凝土结构抗震思路的理解1.控制受拉钢筋的配筋率。配筋率包括最大配筋率和最小配筋率,前者是为了使受拉钢筋屈服时的混凝土受压区压应变与梁最终破坏时的极限压应变还有一定的差距(梁的最终破坏一般都以受压区混凝土达到极限压应变,混凝土被压碎为标志的);后者是保证梁不会在混凝土受拉区刚开裂时钢筋就屈服甚至被...2013年二级结构工程师考试《专业知识》练习题8不必采取提高设防烈度的抗震措施 3.建筑设防烈

抗震框架梁箍筋如何进行构造:抗震框架梁端箍筋加密区:一级抗震等级为>2. 0^且 >500mm(&为梁截面高度)。二至四级抗震等级为>1.5且 >500mm。弧形框架梁按中心线展开计算梁端部箍筋加密区范围;抗震通长筋在梁端箍筋加密区以外的搭接长度范围内均按<5dW为搭接钢筋较小直径)及<100Tnm的间距加密箍筋;梁第一道箍筋距离框架柱边缘50mm开始设置;弧形框架梁的箍筋间距按其凸面量度;复合箍筋应采用外封闭大箍加内封闭小箍的复合方式。抗震框架梁上部与下部纵筋一定要按照标准建造。

结构设计知识:梁的上部纵向构造钢筋应符合哪些要求

在钢筋混凝土结构中,梁的上部纵向构造钢筋应符合GB50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》的第9.2.6条的要求:
9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
1 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
2 对架立钢筋,当梁的跨度小于4m 时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m 时,直径不宜小于12mm。
而对于有抗震设计要求的框架梁中的上部纵向构造钢筋还应满足GB50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》的第11.3.6.2款(强条)、第11.3.7条等的规定:
11.3.6 框架梁的钢筋配置应符合下列规定:
2 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;
11.3.7 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm, 且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、 四级抗震等级,钢筋直径不应于12mm。
希望能帮到你。

框架结构中,受压钢筋的作用

板钢筋:是指加强混凝土板http://www.rixia.cc结构稳定而采取的配筋。2、在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜为150~200mm,并应在板的配筋表面布WHqbEk置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均日夏养花网不宜小于0.1%。
1、圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于300mm时,日夏养花网可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。
2、当300≤D≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2,且不小于2A10,
3、当D>300mm且孔洞周日夏养花网边有集中荷载时或D>1000mm时,应在孔洞边加设边梁。
五、板柱节点
本文标题: 为什么要控制框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/262340.html

上一篇:如何制作香包.需要哪些材料

下一篇:我很瘦吃什么都不胖怎么办?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部