蒸压加气混凝土砌块怎么做实验的? 具体步骤是什么?规范在哪。。麻烦给个全面点的答案,谢谢了
加气混凝土砌块砌筑规范
蒸压加气混凝土砌块通用技术要求:
当砌块用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。当
建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。
对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。
扩展资料:蒸压加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标:强度,干密度,干燥收缩值、抗冻性和导热系数,放射性。
砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度,抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。
砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
砌块按干密度分为B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别,
常用规格尺寸为:
长度:600mm。
宽度:100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。
高度:200、240、250、300mm。
参考资料:蒸压加气混凝土砌块-百度百科
加气混凝土砌块以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。
加气混凝土砌块的规格尺寸见13-46。
加气混凝土砌块的规格尺寸 表13-46
砌块公称尺寸 砌块制作尺寸
长度L 宽度B 高度H 长度L1 宽度B1 高度H1
600 100
125
150
200
250
300 200
250
300 L-10 B H-10
120
180
240
加气混凝土砌块按其抗压强度分为:A1、A2、A2.5、A3.5、A5、A7.5、A10七个强度等级。
加气混凝土砌块按其密度分为:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个密度级别。
加气混凝土砌块按尺寸偏差与外观质量、密度和抗压强度分为优等品、一等品和合格品。
加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合表13-47的规定。
加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 表13-47
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)尺寸允许偏差(mm) 长度L1 3 4 5
宽度B1 2 3 +3,-4
高度H1 2 3 +3,-4
(2)缺棱掉角 个数,不多于(个) 0 1 2
最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70
最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30
(3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5
(4)裂纹 条数不多于(条) 0 1 2
任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2
贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/3 1/3
(5)爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30
(6)表面疏松、层裂 不允许 不允许 不允许
(7)表面油污 不允许 不允许 不允许
加气混凝土砌块的抗压强度应符合表13-48的规定。
加气混凝土砌块的抗压强度 表13-48
强度等级 立方体抗压强度(MPa)
15块平均值不小于 单块最小值不小于
A1 1.0 0.8
A2 2.0 1.6
A2.5 2.5 2.0
A3.5 3.5 2.8
A5 5.0 4.0
A7.5 7.5 6.0
A10 10.0 8.0
加气混凝土砌块的强度等级应符合表13-49的规定。
加气混凝土砌块的强度等级 表13-49
密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
强度等级 优等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A10
一等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A日夏养花网10
合格品 A1 A2 A2.5 A3.5 A5 A7.5
加气混凝土砌块的密度应符合表13-50的规定。
加气混凝土砌块密度(kg/m3) 表13-50
密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
强度等级 优等品 300 400 500 600 700 800
一等品 330 430 530 630 730 830
合格品 350 450 550 650 750 850
13-6-2 加气混凝土砌块砌体
13-6-2-1 加气混凝土砌块砌体构造
加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气日夏养花网混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500mm墙高在水平灰缝中放置4~6的钢筋扒钉,扒钉间距为600mm,空气层厚度约70~80mm(图13-45)。
图13-45 加气混凝土砌块墙
承重加气混凝土砌块墙的外墙转角处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为36,钢筋伸入墙内不少于l000mm(图13-46)。
图13-46 承重砌块墙的拉结钢筋
非承重加气混凝土砌块墙的转角处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为26,钢筋伸入墙内不少于700mm(图13-47)。
图13-47 非承重砌块墙拉结钢筋
加气混凝土砌块外墙的窗口下一皮砌块下的水平灰缝中应设置拉结钢筋,拉结钢筋为36,钢筋伸过窗口侧边应不小于500mm(图13-48)。
图13-48 砌块墙窗口下配筋
13-6-2-2 加气混凝土砌块砌体施工
承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A.5,砂浆强度不低于M5。
加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。
加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。
砌筑加气混凝土砌块宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等)。
加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置26的拉结钢筋或4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700mm(图13-49)。
图13-49 加气混凝土砌块墙中拉结筋
加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。
加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块(图13-50)。
图13-50 加气混凝土砌块墙的转角处、交接处砌法
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
1.建筑物室内地面标高以下部位;
2.长期浸水或经常受干湿交替部位;
3.受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
4.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。
每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留搓时应留成斜搓,或在门窗洞口侧边间断。
13-6-3 加气混凝土砌块砌体质量
加气混凝土砌块砌体质量分为合格和不合格两个等级。
加气混凝土砌块砌体质量合格应符合以下规定:
1.主控项目应全部符合规定;
2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
加气混凝土砌块砌体主控项目:
砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。
加气混凝土砌块砌体一般项目:
1.砌体一般尺寸的允许偏差应符合表13-51的规定。
抽检数量:对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼道接两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。
加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差 表13-51
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 轴线位移 10 用尺检查
垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查
大于3m 10
2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
3 门窗洞口高、宽(后塞口) 5 用尺检查
4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
2.加气混凝土砌块不应与其他块材混砌。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:外观检查。
3.加气混凝土砌块砌体的灰缝砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。
检验方法:用百格网检查砌块底面砂浆的粘结痕迹面积。
4.加气混凝土砌块砌体留置的拉结钢筋或网片的位置与砌块皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮砌块高度。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:观察和用尺量检查。
5.砌块砌筑时应错缝搭接,搭接长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检验方法:观察和用尺检查。
6.加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检验方法:用尺量5皮砌块的高度和2m砌体长度。
7.加气混凝土砌块墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
抽检数量:每验收批抽10%墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。
检验方法:观察检查。
1、砌块砌筑的标准与砖砌体相同www.rixia.cc,但搭接长度不小于150mm。
2、外观检查应达到,墙面清洁,勾缝密实,深浅一致,交接平整。
3、经实验检查,在每一楼层或250立方米气体中,一组试块同强度等级的砂浆或细石混凝土的平均强度不得低于设计强度最低值,对砂浆不得低于设计强度的75%,对于细石混凝土不得低于设计强度的85%。
4、预埋件、预留孔洞的位置应符合设计要求。
蒸压加气混凝土砌块施工规范和验收规范有哪些要求?
具体有国标哪些依据?验收规范和施工规范及施工构造要求?1、加气混凝土砌块砌筑前禁止发水,如果由于天气特别炎热干燥必须发水时,浸入砌块表层深度不得超过10mm。
2、加气混凝土砌块砌筑时采用M5标号以下的混合砂浆为宜,http://www.rixia.cc灰缝一定要饱满,水平灰缝≤15mm,
竖缝≤20mm。
3、墙体砌筑时必须随手使用原砂浆予以内外勾缝,弥补灰缝不饱满的缺陷。竖缝切忌虚缝。
4、施工时不得随意开洞留脚手眼,不得留错槎,可留坡槎。如墙面出现不可避免的洞眼时,必须使用同质的加气混凝土砌块填紧。
5、墙体砌至混凝土梁底约300mm高时,至少须隔日,待下部墙体变形稳定后再砌筑。最上一皮不得水平砌筑,应采用辅助实心小砌体斜砌挤紧,砂浆要饱满,不得留有空隙。墙柱交界处的砌块与墙柱间竖缝必须确保密实,切忌虚缝。
6、墙体砌至门窗框过梁处,至少应停一天后再砌以上部分,以防应力不同造成八字缝。
抹灰部分:
1、墙体砌筑完毕后不得立即抹灰。至少应过15天以上,待砌筑墙面干燥后才能进入抹灰程序。
2、抹灰前使用扫把(建议用竹制杈头扫把)将墙面清扫一遍,清除墙体表面的悬浮颗粒和污物,以利于砂浆与墙面的结合。
3、在沿墙梁交界处加挂钢网或纤维布;沿墙柱交界处除按砌体规范加拉结筋外,也必须加挂钢网或纤维布,防止开裂。
4、进行墙体饰面的基面处理。可采用20%的108胶水溶液,再加15%
的水泥,配成浆体涂刷墙面一遍,在涂层干燥前开始抹灰。
5、底灰砂浆标号应≤M5,内墙按过渡两层处理(M
5、M
7.5),外墙按过渡三层处理(M
5、M
7.5、M
10)。每层的砂浆厚度不宜大于10mm。若找平层厚度大于10mm时,应分遍压实赶平。每层砂浆间隔时间必须大于4小时,即前一层达7-8成干后。
蒸压加气混凝土砌块施工有什么样的简介?
混凝土空心砖、蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐。蒸压加气混凝土砌块应进行性能复检,合格后方可使用。 蒸压加气混凝土砌块每600高设置26钢筋通长拉结,钢筋应居中放置在灰缝中,端部与柱内预留钢筋焊牢。墙长大于5米时,墙顶与梁设置拉结,墙长大于、等于层高1.5倍时在墙中段设置构造柱。墙高超过4米时,通长设置钢筋混凝土水平贯通圈梁。转角和纵横交接处沿墙高每隔600设置拉结筋。120墙设置6钢筋一根,大于120墙设置两根6钢筋。0.00以上采用的蒸压加气混凝土砌块配合M7.5蒸压加气混凝土砌块专用砂浆砌筑。将砌块每3皮高度标注在框架柱的两侧,两侧对皮数杆之间拉线砌筑,在砌筑位置放出墙身边线。在砌筑时,应在砌筑面适量洒水。
在每道墙与0.00位置间留置200mm的高度来调整上部蒸压加气混凝土砌块的模数。蒸压加气混凝土砌块砌至接近梁底、板底时,应留40--60mm空隙待填充墙砌筑完毕。留置间隙至少7天后再用防腐木楔挤紧,然后用微膨胀砂浆灌实。砌块锯切应使用专用工具,不得用斧和瓦刀任意砍劈。留置洞口两侧应用整齐的砌块砌筑。按规定留置砌筑砂浆试块,每一层不少于1组。砌筑门窗洞口时,应按设计标高预制过梁牢固砌入。工艺流程:拌制砂浆—铺砂浆—砌块面洒水—砌块砌筑—校正—勾缝。 墙体放线:砌体施工前,将楼层按标高找平,20mm及以内用水泥砂浆找平,超过20mm用细石混凝土找平。依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3。
当砌块用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。当蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性日夏养花网比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。1.4选用要点
主要用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙,也可与其它材料组合成为具有保温隔热功能的复合墙加气混凝土砌块加气混凝土砌块体,但不宜用于最外层。蒸压加气混凝土砌块如无有效措施,不得用于下列部位:建筑物标高0.000以下;长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位;受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位。设计施工详见国家建筑标准设计图集13J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。
砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。使用经过校验合格的监测和测量工具。施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施由具有相应资质的试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。
加气混凝土砌块施工规范
灰砂砖:材料强度MU10,用MU10水泥砂浆砌筑,砌体容重不大于18KN/m3
镀锌钢丝网:(耐碱玻璃纤维网格布)待定
钢丝网眼目规格为不大10mm10mm,直径要求
拉结筋:使用HRB235钢筋,直径6
砂:中粗黄砂(严禁河砂/黑砂)
水泥:32.5以上规格
进场砌块:
1、砌块进场至上墙之间的现场堆放时间不少于28天
2、在加气块上应用毛笔作进场日期标记,并做标识牌,注明进场日期以及检验情况。
3、材料进场以后,应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐
4、加气块堆放要注意安全稳定,高度不可超过两米(不超过6匹砖)
材料的堆放场地时应有防雨和防浸泡措施,地面应有排水架空,上有遮盖:
文章标签: