2022-05-01 02:39:20 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:167

砖砌墙体规范

砖墙的组砌方法

为提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砖块排列应遵循上下错缝的原则,避免垂直通缝出现,错缝或搭砌长度一般不小于60mm。实心墙体的组砌方法有“一顺一丁”、“三顺一丁”、“梅花丁”等方法。

一般规定

⑴ 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,砖应提前1天浇水湿润,避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响粘结力,烧结普通砖、空心砖含水率宜为10~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5~8%(现场用“断砖法” 检查,砖截面四周浸水深度15~20mm时为符合要求的含水率)。

⑵ 在有冻胀环境和条件的地区,地面或防潮层以下不宜采用多孔砖。

⑶ 在墙上留置临时洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。

⑷ 不允许留设脚手眼的墙体或部位:

① 120mm厚的墙体、独立柱;

② 宽度小于1m的窗间墙;

③ 门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

④ 梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑤ 过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

⑸ 尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度见下表,超过表中限值时,应采取临时支撑等有效措施。

⑹ 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌台阶的上水平面及挑出层,应整砖丁砌;

⑺ 搁置预制梁板的砌体顶面应找平,安装时应再座浆;

⑻ 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑;

⑼ 墙厚370mm及以上的砌体宜双面挂线砌筑;

⑽ 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

⑾ 框架梁的填充墙砌至梁底应预留18~20cm,间隔一周左右时间后再用实心砖斜砌挤紧,砂浆饱日夏养花网满。间隔一周是让新砌砌体完成墙体自身沉缩,斜砌可减少灰缝收缩,以防止梁底由于墙体沉缩造成开裂。

质量要求

砌筑工程质量的基本要求是:

横平竖直、砂浆饱满、 灰缝均匀、上下错缝、 内外搭砌、接槎牢固。

横平竖直、砂浆饱满——指灰缝要横平竖直,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平缝厚度和竖缝宽度规定为10mm2mm。

上下错缝——指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开,以避免上下通缝。

“接槎”——指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断,它可便于先砌砌体与后砌砌体之间的接合。

⑴ 水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,每检验批抽查不少于5处,每处检测3块,取其平均值;

⑵ 砖砌体的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。

⑶ 非抗震设防及抗震设防烈度为6、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并加设拉结钢筋。拉结钢筋沿墙高每500mm留设一道,数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋(120mm厚墙放置26);埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,抗震设防烈度6、7 度的地区,不应小于1000mm;末端应有900弯钩。

⑷ 砖砌体轴线位置偏移不得大于10mm;砖砌体的垂直度允许日夏养花网偏差,每层楼为5mm,建筑物全高≤10m时为10mm,全高>10m时为20mm;

⑸ 砖砌体组砌方法应上下错缝、内外搭砌,砖柱不得采用“包心砌法”。要求清水墙、窗间墙无通缝,混水墙大于或等于300mm的通缝每间房不超过3处,且不得位于同一面墙上;

⑹ 砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。一步架的砖砌体,每20m抽查一处,用尺量10皮砖砌体高度折算。
这个粼粼总总很多,买一本规范吧,也不贵。
没到验收的时候,检查的人也不会给你说啥不合适了……其实他也没把握,也是回去翻书

在砌墙时其平整度、垂直度要符合标准,例如用加气砖砌不超过3米的填充墙,其垂直度允许偏差不可超过5毫米

2.

砌墙时施工现场要符合相关规范,例如施工现场的残留的水泥砂浆等杂质要清理干净。 在结构墙面上标注出砌块的层数

3.

如果我们在卫生间等比较潮湿的场合用加气块砖砌墙,可以先在地面上浇筑15cm左右高度的混凝土坎台。 

砌体结构设计规范 GB 50003-2011
砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011

砖墙砌筑的基本要求

1、横平竖直;

2、砂浆饱满(达80%以上);

3、上下错缝(搭接不小于1/4);

4、接槎可靠(斜槎长度不应小于高度的2/3)留斜槎有困难时可留直槎,地震区不得留直槎,并加设拉结筋,拉结筋沿墙500留一层,每120厚墙留一根,但每层最少为2根。当遇到墙体有转角又不能同时砌筑时,采用马牙槎,不可以采用母槎,不宜采用老虎槎,最好采用斜插,斜槎长度不应小于高度的2/3。当留置马牙槎时要设置拉结筋。

5、灰缝厚度要求控制在8~12㎜为宜。

6、每日的砌筑高度不宜超过1.8米,雨天施工不宜超过1.2米。

7、砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌。

8、砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位。框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。 

9、砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。

在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。 

10、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。在安装管道后,用C20细石混凝土进行灌缝填补。

拓展资料:

砌体工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容。砌砖、砌石、砌块砖砌体对砌筑材料的要求,组砌工艺,质量要求以及质量通病的防治措施。




砖墙的基本要求就是它的机构不同。
1、横平竖直;

2、砂浆饱满(达80%以上);

3、上下错缝(搭接不小于1/4);

4.内外搭接
1、要求是横平竖直、上下错缝、内外搭接、灰浆饱满、接槎牢固,以保证墙体有足够的强度和刚度。2、灰缝厚度要求控制在8~12㎜为宜,3、要求砂浆的饱满度不得低于80%。4、当遇到墙体有转角又不能同时砌筑是,采用马牙槎,不可以采用母槎,不宜采用老虎槎,最好采用斜插,斜槎长度不应小于高度的2/3。当留置马牙槎时要设置拉结筋。5、每日的砌筑高度不宜超过1.8米,雨天施工不宜超过1.2米。等等
强基础的基本要求不太清楚,可以去百度一下查询答案

砖砌体规范施工规范是什么?

砖砌体顶面标高允许偏差15mm;砖砌体表面平整度允许偏差5mm;砖砌体门窗洞口高、宽允许偏差5mm;砖砌体外墙上下窗洞偏移允许偏差20mm;砖砌体水平灰缝平直度允许偏差10mm。

在均匀压力作用下,在砖砌体的水平灰缝内配置钢筋的称为横向配筋砖砌体,和组合砖砌体,砌体内的砖块并不处于均匀受压状态,而是处于复杂的受力状态,受到较大的弯曲、剪切和拉应力的共同作用。

根据钢筋配置的情况,砖砌体的破坏不是砖先被压坏,而是砖受弯、受剪或受拉破坏的结果,砖砌体的抗弯强度远远低于砖的抗压强度。若水平灰缝中砂浆饱满,密实均匀,灰缝厚度适当,必然改善单块砖在砌体中的复杂受力状态,保证墙体受力比较均匀和加强整体性,提高砌体的抗压强度。




施工要点

1、砖的品种、强度必须符合设计要求,规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用。

2、砂浆的品种、强度应符合设计要求,应有适当的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件进行抗压试验。

3、砌筑时,将梁面的杂物清理干净,将梁表面松动的砼敲去并抄平,在梁上弹出门窗洞的位置。

4、砌筑时应立皮数杆,拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线。

5、砖墙的砌法应遵循“内外搭接、上下错缝”的原则。错缝长度一般不少于60MM。错缝搭接能保证墙体不出现连续的垂直通缝,以提高墙体的强度和整体性。

6、砌筑时应满铺砂浆,灰缝要饱满、平直、厚薄均匀,厚度为10MM。

7、砖块要上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。

8、墙面应平整、垂直,平整度、垂直度必须符合规范要求。

9、砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。

10、凡转角处和丁字交接处,必须在水平缝放置26弯成90o的拉结筋,每边伸入墙内1000MM,间距为沿墙高500MM,末端应有90o弯钩。

11、预留孔洞及预埋件的安装:包括防雷预埋件的安装和排水管预留洞口的留设。

砌体规范要求

1、材料要求:
1)砌块应有出厂合格证,砌块品种强度等级及规格应符合设计要求;
2)砌块进场应按要求进行www.rixia.cc取样试验,并出具试验报告,合格后方可使用;
3)砌筑砂浆应在砌筑前按设计要求申请配合比,施工中要严格按砂浆配合比通知单对材料进行计量,并充分搅拌:
4)施工现场砌块应堆放平整,堆放高度不宜超过2米,有防雨要求的要防止雨淋,并做好排水,砌块保持干净。
2、施工要求:
1)砌筑砂浆搅拌后的稠度以5~7厘米为宜;
2)砌筑砂浆应按要求随机取样,留置试块送试验室做试验。现场砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3~4小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2~3小时内使用完毕;
3)砂浆拌成后和使用时均应盛入贮灰器中,如砂浆出现沁水现象应在砌筑前再次拌合;
4)填充墙砌筑用的空心砖轻骨料砼小型空心砌块应提前1~2天浇水湿润,加气砼砌块日夏养花网砌筑前,应向砌筑面适量浇水;
5)用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不宜小于200毫米;
6)墙体砌筑前应先在现场进行试排块,排块的原则是上下错缝,砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,若砌块长度小于等于300毫米,其搭接长度不小于块长的1/2,搭接长度不足时,应在灰缝中放置拉结钢筋;
7)砌筑前设立皮数杆皮数杆应立于房屋四角及内外墙交接处,间距以10~15米为宜,砌块应按皮数杆拉线砌筑;
8)砌块的垂直灰缝厚度以15毫米为宜,不得大于20毫米,水平灰缝厚度可根据墙体与砌块高度确定,但不得大于15毫米亦不应小于10毫米,灰缝要求横平竖直,砂浆饱满;
9)砌块排列应尽可能采用主规格,除必要部位外,尽量少镶嵌实心砖砌体,局部需要镶砖的位置易分散、对称,以使砌体受力均匀;
10)纵横墙整体咬槎砌筑,临时间断可拖斜槎,接槎时,应先清理基面,浇水湿润,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。

砖墙砌筑规范有哪些内容

做到以下几点就可以了:
1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌,套砌长度不小于200..
2)砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。
3)砌筑时墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)实心配砖再砌空心砖砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造http://www.rixia.cc柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,26.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。
4)在砖墙的转角处及交接处设置标高桩和皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。墙体下部先砌三匹(200高)水泥标砖再砌加气砼砖,厨房、卫生间、厕浴间墙体下部浇筑200墙厚的C20砼后再砌实心砖,所有墙体砌筑到梁或板底下190-210高处留置后塞口,待墙体灰浆沉迭7天后方可填补后塞口,后塞口采用细石砼浇筑填实。
5)砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不得小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。
6)墙体交接处无构造柱时,应同时砌筑,且设置竖向间距500的26.5拉结筋,沿墙体长度全长设置;墙体交接处无法同时砌筑时,应留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,应留置拉结筋.砌筑中墙体上不得留设脚手架眼和临时间断处。
7)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用或用于不显眼处。水平灰缝应控制在15,立灰缝不宜大于22,应砂浆饱满,横平竖直,立缝局部有不饱满的用砂浆填实。拉通线砌筑,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。。
8)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。在安装管道后,用C20细石混凝土进行灌缝填补。