砌墙时有哪几种砌法
砌墙有那些砌筑方法,用途是什么?
"三一"砌砖法:即是一块砖,一铲灰,一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心砖砌体宜采用"三一"砌砖法。
挤浆法:即用灰勺,大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边,上齐线,横平竖直的要求。这种砌法的优点:可以连续挤砌几块砖,减少烦琐的动作;平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。砖砌体的施工过程有抄平,放线,摆砖,立皮数杆,挂线,砌砖,勾缝等工序。——匠状元装修
砌石墙有几种砌法?
砖砌体的砌筑方法有“三一”砌砖法、“二三八一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰法。其中,“三一”砌砖法和挤浆法最为常用。
二、砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为
10mm
,但不应小于
5mm
,也不应大于
12mm
。为保证清水墙面立缝垂直、不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔
2
mm左右平间距在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分段控制丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙、清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。
三、砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在
3h
内用完,水泥混合砂浆必须在
4h
内用完,不得使用过夜砂浆,砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为
8
一
lonlm
,深浅一致,清扫于净,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。
2、勾缝、嵌缝的砂浆也是有强度要求的;
3、墙的结构形式、高度、厚度设计肯定是有要求的。
因此,浆砌石墙当然是有强度要求的!
砌墙有什么方法?
"三一"砌砖法:即是一块砖,一铲灰,一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心砖砌体宜采用"三一"砌砖法。
挤浆法:即用灰勺,大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边,上齐线,横平竖直的要求。这种砌法的优点:可以连续挤砌几块砖,减少烦琐的动作;平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。砖砌体的施工过程有抄平,放线,摆砖,立皮数杆,挂线,砌砖,勾缝等工序。
以上内容请看百度百科
供参考
新房即将装修,很多人都担心质量能不能得到保障,我在之前的视频中有讲过墙面防裂的一些工艺,今天就继续讲一下新砌墙墙角的防裂工艺。 大家可以看一下,这是一个新老墙交接的地方,负责任的装修工艺,一般都会在新老墙交接的地方,用固墙筋加固。 这样做的原因是因为新墙体使用的材料与老墙体所使用的材料在性能匹配、以及缩水硬化定型等等存在差异性,如果处理的不好的情况下。就会出现裂纹,所以要做防裂处理。 但有时候我们会发现,即使你做了固墙筋加固,但依然会出现质量问题,那可能是你的防裂工艺做的不够规范。 这边有2种新砌墙防裂工艺 这种是以前传统的工艺,他用的国标8厘的圆钢在墙上打个洞,然后用吹风机吹干净,再打固型胶,最后把钢筋插进去 这样做有没有用啊,其实这样做效果是很差的,不信你等固型胶干了之后,你用手去拉一下这根钢筋,会发现很容易就拉出来了。甚至还有一些公司是直接打个洞,把钢筋插进去,就直接砌墙。这种做法根本就是糊弄业主。 而像这种全新的工艺,用的是8厘的通丝膨胀螺丝,把它打到墙里面去,再用扳手把它扭紧 像这样的工艺,你就是用十头牛也拉不出来。
砌砖有那些砌法?
砌砖的砌法有:法式砌法、迭砌法、“三一”砌砖法、挤浆法。
比如说,迭砌法砌砖体:
砖有红砖和青砖二种。按其制造方法,又可分为机砖和草砖。常用的是机砖。砖的尺寸为2411.55.3厘米。砖的排列有二种基本形式:顺砌砖和顶砌砖。顺砌砖是砖块长的一边放在砌体表面,顶砌砖是砖块短的一边放在砌体表面。黏土砖砖的标号常用的有100号、75号、50号。
粘结砖块的灰浆层,称为灰。灰厚度一般为1厘米。在砌体表面,灰面可以和砖面相齐,或者进去,或者凸出来,分别称为不、凹或凸。砖砌体的厚度有12、24、37、49……厘米等,分别称为砖墙、单砖墙、一砖半墙、两砖墙……等;又可称为一二墙、二四墙、三七墙、四九墙等。
砖砌体的强度与砖的标号及灰浆的标号二者有关。在砌砌体表面涂抹灰层的,称为混水墙;不抹灰的,称为清水墙。混水墙应采用凹缝,清水墙则要求表面清洁、整齐、美观。
扩展资料:
比如说“三一”砌砖法通常都是单人操作,操作过程中要取砖、铲灰、角灰,转身、弯腰的动作较多,劳动强度较大,又耗费时间,影响砌筑效率。但由于这种方法是随砌随铺,随即挤揉,因此灰缝容易饱满,粘浆面好,粘结强度高,能保证质量,提高砌体的整体性和强度。
参考资料来源:百度百科-法式砌法
参考资料来源:百度百科-迭砌法
参考资料来源:百度百科-“三一”砌砖法
参考资料来源:百度百科-挤浆法
二、砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要QVmPIiKO对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm ,但不应小于 5mm ,也不应大于 12mm 。为保证清水墙面立缝垂直、不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔 2 mm左右平间距在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分段控制丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙、清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。
三、砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在 3h 内用完,水泥混合砂浆必须在 4h 内用完,不得使用过夜砂浆,砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为 8 一 lonlm ,深浅一致,清扫于净,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。
5 砖砌体工程
5.1 一般规定
5.1.1 本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等砌体工程。
5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。
说明:5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,根据砌体外观质量的需要,应采用边角整齐、色泽均匀的块材。
5.1.3 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖。
说明:5.1.3 地面以下或防潮层以下的砌体,常处于潮湿的环境中,有的处于水位以下,在冻胀作用下,对多孔砖砌体的耐久性能影响较大,故在有受冻环境和条件的地区不宜在地面以下或防潮层以下采用多孔砖。
5.1.4 砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润。
说明:5.1.4 砖砌筑前浇水是砖砌体施工工艺的一个部分,砖的湿润程序对砌体的施工质量影响较大。对比试验证明,适宜的含水率不仅可以提高砖与砂浆之间的粘结力,提高砌体的抗剪强度,也可以使砂浆强度保持正常增长,提高砌体的抗压强度。同时,适宜的含水率还可以使砂浆在操作面上保持一定的摊铺流动性能,便于施工操作,有利于保证砂浆的饱满度。这些对确保砌体施工质量和力学性能都是十分有利的。
适宜含水率的数值是根据有关科研单位的对比试验和施工企业的实验提出的,对烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%-15%;对灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为8%-12%。现场检验砖含水率的简易方法采用断砖法,当砖截面四周融水深度为15-20mm时,视为符合要求的适宜含水率。
5.1.5 砌砖工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
说明:5.1.5 砖砌体砌筑宜随砂浆随砌浆。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度对砌体的抗剪强度影响明显,陕西省建筑科学研究设计院的试验表明,在气温15℃时,铺浆后立即砌砖和铺浆后3min再砌砖,砌体的抗剪强度相差30%。施工气温时,影响程度更大。
5.1.6 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。
说明:5.1.6 从有利于保证砌体的完整性、整体性和受力的合理性出发,强调本条所述部位应采用整砖丁砌。
5.1.7 砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度,在过梁的底面不应小于5mm;在过梁的顶面不应大于15mm。
拱脚下面应伸入墙内不小于20mm,拱底应有1%的超拱。
说明:5.1.7 砖平拱过梁是砖砌拱体结构的一个特例,是矢高极小的一种拱体结构。从其受力特点及施工工艺考虑,必须保证拱脚下面伸入墙内的长度和拱底应有的起拱量,保持楔形灰缝形态。
5.1.8 砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。
说明:5.1.8 过梁底部模板是砌筑过程中的承重结构,只有砂浆达到一定强度后,过梁部位砌体方能承受荷载作用,才能拆除底模。砂浆强度一般以实际强度为准。
5.1.9 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。
说明:5.1.9 多孔砖的孔洞垂直于受压面,能使砌体有较大的有效受压面积,有利于砂浆结合层进入上下砖块的孔洞产生“销键”作用,提高砌体的抗剪强度和砌体的整体性。
5.1.10 施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于28d。
说明:5.1.10 灰砂砖、粉煤灰砖出釜后早期收缩值大,如果这时用于墙体上,将很容易出现明显的收缩裂缝。因而要求出釜后停放时间不应小于28d,使其早期收缩值在此期间内完成大部分,这是预防墙体早期开裂的一个重要技术措施。
5.1.11 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
说明:5.1.11 竖向灰缝砂浆的饱满度一般对砌体的抗压强度影响不大,但是对砌体的抗剪强度影响明显。根据四川省建筑科学研究、南京对新宁砖瓦厂等单位的试验结果得到:当竖缝砂浆很不饱满甚至完全无砂浆时,其砌体的抗剪强度将降低40%-50%。此外,透明缝、瞎缝和假缝对房屋的使用功能也会产生不良影响。因此,对砌体施工时的竖向灰缝的质量要求作出了相应的规定。
5.1.12 砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
说明:5.1.12 砖砌体的施工临时间断处的接槎部位本身就是受力的薄弱点,为保证砌体的整体性,必须强调补砌时的要求。
5.2 主控项目
5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:查砖和砂浆试块试验报告。
说明:5.2.1 砖和砂浆的强度符合设计要求是保证砌体受力性能的基础,因此必须合格。
烧结普通砖检验批数量的确定,应参考砌体检验批划分的基本数量(250m3砌体);多孔砖、灰砂砖、粉煤灰砖检查批数量的确均按产品标准决定。
5.2.2 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖,取其平均值。
说明:5.2.2 水平灰缝砂浆饱满度不小于80%的规定沿用已久,根据四川省建筑科学研究试验结果,当水泥混合砂浆水平灰缝饱满度达到73.6%时,则可满足设计规范所规定的砌体抗压强度值。有特殊要求的砌体,指设计中对砂浆饱满度提出明确要求的砌体。
5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小高度的2/3。
抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
检验方法:观察检查。
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋(120mm厚墙放置26拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩(图5.2.4)。
抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5
检验方法:观察和尺量检查。
合格标准:留槎正确,拉结钢设置数量、直径正确,竖向间距偏差不超过100mm,留置长度基本符合规定。
说明:5.2.3-5.2.4 砖砌体转角处和交接处的砌筑和接槎质量,是保证砖砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一,唐山等地区震害教训充分证明了这一点。根据陕西省建筑科学研究设计院对交接处同时砌筑的连接性能最佳;留踏步槎(斜槎)的次之;留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之;仅留直槎不加设拉结钢筋的最差。上述不同砌筑和留槎形式连接性能之比为1.00:0.93:0.85:0.72。
对抗震设计烈度为6度、7度地区的临时间断处,允许留直槎并按规日夏养花网定加设拉结钢筋,这与原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98相对照做了一点放松。这主要是从实际出发,在保证施工质量的前提下,留直槎加设拉结钢筋时,其连接性能较留斜槎时降低有限,对抗震设计烈度不高的地区允许采用留直槎加设拉结钢筋是可行的。
多孔砖砌体根据砖规格尺寸,留置斜槎的长高比一般为1:2。
5.2.5 砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5.2.5的规定。
表5.2.5 砖砌体的位置及垂直度允许偏差
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 轴线位置偏移 10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2 垂直度 每层 5 用2m托线板检查
全高 ≤10m 10 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查。
〉10m 20
抽检数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处,每层20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。
说明:5.2.5砖砌体的轴线位置偏移和垂直度的影响结构受力性能和结构安全的关键检测项目,因此,将其列入主控项目。允许偏差值和抽检数量仍沿用原施工验收规范及检验评定标准的规定。
5.3 一般项目
5.3.1 砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
抽检数量:外墙每20m抽查一处,每处3~5m,且不应少于3处;内墙按有代表性的自然间抽10%,且不应少于3间。
检验方法:观察检查。
合格标准:除符合本条要求外,清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。
说明:5.3.1本条是从确保砌体结构整体性和有利于结构承载出发,对组砌日夏养花网方法提出的基本要求,施工中应予满足,“通缝”指上下二皮砖搭接长度小于25mm的部位。
5.3.2 砖砌的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大日夏养花网于12mm。
抽检数量:每步脚手架施工的砌体,每20m抽查1处。
检验方法:用尺量10皮砖砌高度折算。
说明:5.3.2灰缝横平竖直,厚薄均匀,既是对砌体表面美观的要求,尤其是清水墙,又有利于砌体均匀传力。此外,试验表明,灰缝厚度还影响砌体的抗压强度。例如对普通砖砌体而言,与标准水平灰缝厚度10mm相比较,12mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度降低5%;8mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度提高6%。对多孔砖砌体,其变化幅度还要大些。因此规定,水平灰缝的厚度不应小于8mm,也不应大于12mm,这也是一直沿用的数据。
5.3.3 砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 砖砌体一般尺寸允许偏差
项次 项 目 允许偏差
(mm) 检验方法 抽检数量
1 基础顶面
和楼面标高 15 用水平仪和尺检查 不应少于5处
2 表面
平整度 清水
墙、柱 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
混水
墙、柱 8
3 门窗洞口高、宽
(后塞口) 5 用尺检查 检验批洞口的10%,且不应少于5处
4 外墙上下窗口偏移 20 以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查 检验批的10%,且不应少于5处
5 水平灰缝
平直度 清水墙 7 拉10m线和尺检查 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
混水墙 10
6 清水墙游丁走缝 20 吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
________________________________________
说明:5.3.3本条所列砖砌体一般尺寸偏差,虽对结构的受力性能和结构安全性不会产生重要影响,但对整个建筑物的施工质量、经济性、简便性、建筑美观和确保有效使用面积产生影响,故施工中对其偏差也应予以控制。
1.“三一”砌砖法:
即是一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心砖砌体宜采用“三一”砌砖法。
2.“二三八一”砌砖法:
即由二种步法(丁字步和并列步)、三种身法(丁字步与并列步的侧身弯腰、丁字步的正弯腰和并列步的正弯腰)、八种铺灰手法(砌条砖用的甩、扣、泼、溜和砌丁砖时的扣、溜、泼,一带二)和一种挤浆动作(砌砖时利用手指揉动,使落在灰槽上的砖产生轻微颤动,砂浆受振以后液化,砂浆中的水泥浆颗粒充分进入到砖的表面,产生良好吸附粘结作用)所组成的一套符合人体正常活动规律的先进砌砖工艺。
采用此法能较好地保证砌筑质量,它是基于“三一”砌砖法,而且动作连贯不间断,避免了铺灰时间长而影响砂浆的粘结强度。操作过程中对步法、身法和手法等都作了优化,明确规定远、近、高、低等不同操作面日夏养花网和操作位置应做的动作,消除了多余动作,提高了砌筑速度。使用这种方法,使现场操作平面的布置和材料的堆放,能够达到布置合理,作业规范,文明施工。符合人体生理和运行特点,能够大大减轻操作人员的疲劳强度,对防止与消除工人职业性腰肌劳损具有一定的积极作用。操作方法简单易学,一般一个新工人通过两三个月的强化训练即可掌握要领。
3.挤浆法:
即用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌法的优点:可以连续挤砌几块砖,减少烦琐的动作;平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。
文章标签: