三七墙转角和构造柱之间应该放置几道拉结筋

2022-04-25 10:38:51 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:175

请问拉结筋怎样计算,一个弧墙与构造柱相交部位的拉结筋,每边深入墙内1m,

拉结筋的长度是柱子的宽度加上2m吗
亲,拉结筋的长度2m+20cm+15d。拉结筋伸入支座的长度是200mm,锚入支座是10d(有的是35d这个要看图纸说明),并不是2m+柱子宽度。拉结筋并不是伸入到柱子内测、

参考总结如下:
一、框架结构中的砌体
1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米
2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了
3、其他的都和砖混结构要求一样
二、砖混结构
1、按02J801 02J802执行
2、拉筋进墙的长度都是1米
3、500放1层
4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根

100厚加气混凝土内隔墙与构造柱拉www.rixia.cc结放几根拉结筋?不要只说1跟或2跟,白说。我要的是根据!

必须说出是哪本规范第几章第几条,或哪本标准图第几页。
2根
《砌体工http://www.rixia.cc程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留www.rixia.cc直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋(120mm厚墙放置26拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;日夏养花网埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩。

《砌体结构设计规范》GB 50003-2001
8.2.8
6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2根6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。
88J2(2001)墙身-加气混凝土 A18页 100-120墙厚门过梁及构造柱配筋图上,已经明确画出
26主筋,6分布筋间距200。
请落实!谢谢!

墙体长度布置构造柱与布置梁板拉结筋

这是设计单位为保证墙体的抗震采取的构造双控措施,墙体超过任何一个数据都要加强措施。框架柱中间加了构造柱,墙体长度就应该从构造柱算到框架柱计算。
有两种方案:
1)框架柱中间加一根构造柱,墙顶设置梁板拉结筋。
2)框架柱中间加两根构造柱,墙顶不设WMymxmqjg置梁板拉结筋。