建筑的砌体规范是什么?
砌体施工的基本要求是什么
1、 砌块砌体在砌筑前,根据设计施工图,结合砌块品种、规格、绘制砌块排列图,按图排列砌块。
2、水平灰缝不饱满易使砖块折断,所以实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%满足抗压强度。
3、搭错缝长度满足不了规定搭接要求,应该根据砌体构造设计规定采取在水平灰逢设置2根直径 6mm的钢筋或者是直径4mm钢筋网片。
4、上下错缝,是指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开。
5、为使接槎牢固,须保证接槎部分的砌体砂浆饱满,实心砖砌体应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。
6、留斜槎确有困难时,可从墙面引出不小于120mm的直槎,并加设拉结筋。
7、预计连续 10d 内的平均气温低于+5C时,应按冬期施工方法进行。
扩展资料
砌体施工的注意事项:
1、作业前,必须检查各起重机械、夹具、绳索、脚手架以及其他施工安全设施,尤其应重点检查夹具的灵活可靠性能、剪刀夹具悬空起吊后是否自动拉拢,夹板齿或橡胶块是否磨损,夹板齿槽内是否有垃圾杂物。
2、夹具的夹板应夹在砌块的中心线上,如砌块歪斜,应撬正后再来。
3、砌块吊运时、扒杆及吊钩下不得站人或进行其他操作;吊装后,不得在下层楼面进行其他任何工作。
4、堆放砌块的场地应平整,无杂物。在楼面卸下、堆放砌块时,应避免冲击,严禁倾卸和撞击楼板。
5、砌块堆放应靠近楼板端部,奇快的备量不准超过楼板的允许承载能力。否则应采取相应的加固措施。
6、砌块吊装就位,应待砌块放稳到位后,方可松开夹具。
参考资料来源:百度百科-砌体工程
基本要求:
砌体主要由块材和砂浆组成,其中砂浆作为胶结材料将块材结合成整体,以满足正常使用要求及承受结构的各种荷载。
砌筑砂浆使用的水泥品种及标号,应根据砌体部位和所处环境来选择。水泥进场使用前,应分批对其强度,安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家,同一编号为一批。
砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;人工砂,山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。
扩展资料:
砖砌体的砌筑方法有"三一"砌砖法,挤浆法,刮浆法和满口灰法。其中,"三一"砌砖法和挤浆法最为常用。
"三一"砌砖法:即是一块砖,一铲灰,一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心砖砌体宜采用"三一"砌砖法。
挤浆法:即用灰勺,大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边,上齐线,横平竖直的要求。
这种砌法的优点:可以连续挤砌几块砖,减少烦琐的动作;平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。砖砌体的施工过程有抄平,放线,摆砖,立皮数杆,挂线,砌砖,勾缝等工序。
砌块排列墙体砌块在砌体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下:
(1) 砌块砌体在砌筑前,根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。
(2)砌块上、下皮应对孔 ,搭砌长度不小于砌块长的 1/2,也不应小于 120mm,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接要求,应根据砌体构造设计规定采取在水平灰逢中设置 2 根直径 6mm 的钢筋或直径 4mm钢筋网片,加筋长度不应小于 700mm 。
参考资料来源:百度百科——砌筑工程
砌体施工的基本要求是砖墙砌筑应横平竖直,砂浆饱满,上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。
砌筑小砌块的砂浆应随铺随砌,墙体灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝宜采用坐浆法满铺小砌块全部壁肋;竖向灰缝应采取满铺端面法,即将小砌块端面朝上铺满砂浆在上墙挤紧,然后加浆插倒密实。
隔墙顶接触梁板底的部位应采用实心小砌块斜砌楔紧;房屋顶层的内隔墙应离该处屋面www.rixia.cc板板底
15mm,缝内采用 1:3石灰砂浆或弹性腻子嵌塞。
固定圈梁等构件侧模的水平拉杆、扁铁或螺栓应从小砌块灰缝中预留
410孔穿入,不得在小砌块块体上打凿安装洞。
卫生间等有防水要求的房间,四周墙下部应灌实一皮砌块,或设置高度为 200mm的现浇混凝土带;处于潮湿环境的小砌块墙体,墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效的防潮措施。
扩展资料
砌筑操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。
砌基础时,应检查和经常注意基槽(坑)土质的变化情况。不准站在墙顶上做画线,刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。砍砖时应面向墙体,避免碎砖飞出伤人。
不准在超过胸部的墙上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌造成安全事故。不准在墙顶或架子上整修石材,以免振动墙体影响质量或石片掉下伤人。不准起吊有部分破裂和脱落危险的砌块。
脚手架上堆料量不得超过规定荷载和高度,在一块脚手板上的操作人员不得超过两人。
砌墙时,每个工作班组的砌筑高度不得超过1.80m,砖柱和独立构筑物的砌筑高度,每个工作班组也不得超过1.80m,冬季施工更要严格控制一次砌筑高度。
参考资料来源:百度百科-砌体工程
砌体施工的基本要求:
1、 砌块砌体在砌筑前,根据设计施工图,结合砌块品种、规格、绘制砌块排列图,按图排列砌块。
2、水平灰缝不饱满易使砖块折断,所以实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%满足抗压强度。
3、搭错缝长度满足不了规定搭接要求,应该根据砌体构造设计规定采取在水平灰逢设置2根直径 6mm的钢筋或者是直径4mm钢筋网片。
4、上下错缝,是指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开。
5、为使接槎牢固,须保证接槎部分的砌体砂浆饱满,实心砖砌体应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。
6、留斜槎确有困难时,可从墙面引出不小于120mm的直槎,并加设拉结筋。
7、预计连续 10d 内的平均气温低于+5C时,应按冬期施工方法进行。
扩展资料:
砌体工程的分类:
根据砌筑主体的不同,砌体工程可分为砖砌体工程、石砌体工程、砌块砌体工程、配筋砌体工程。
1、砖砌体工程
由砖和I砂浆砌筑而成的砌体称为砖砌体。砖有烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砖等。
一块砖有三个两两相等的面,最大的面叫大面,长的一面叫条面,短的一面叫丁面。砖砌入墙体后,条面朝向操作者的叫顺砖,丁面朝向操作者的叫丁砖。
半砖(120 mm)、一砖(240 ram)、一砖半(370 ram)和二砖(490 ram)等厚度。用普通砖砌筑的砖墙,依其墙面组砌形式不同,有一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、全顺砌法、全丁砌法、两平一侧砌法等。
2、石砌体工程
由石材和砂浆砌筑的砌体为石砌体。常用的石砌体有料石砌体、毛石砌体、毛石混凝土砌体。
3、砌块砌体工程
由砌块和砂浆砌筑的砌体为砌块砌体。常用的砌块砌体有混凝土空心砌块砌体、加气混凝土砌块砌体、水泥炉渣空心砌块砌体、粉煤灰硅酸盐砌块砌体等。
4、配筋砌体工程
为了提高砌体的受压承载力和减小构件的截面尺寸,可在砌体内配置适量的钢筋形成配筋砌体。配筋砌体分为以下四类:
(1)网状配筋砖砌体。在砖柱或墙体的水平灰缝内配置一定数量的钢筋网而形成的砌体。
(2)组合砖砌体。由砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合的砌体。
(3)砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙。在砖砌体中每隔一定距离设置钢筋混凝土构造柱,并在各层楼盖处设置钢筋混凝土圈梁。
(4)配筋砌块砌体。在混凝土空心砌块的竖向孔洞中配置竖向钢筋,在砌块横肋凹槽中配置水平钢筋,然后浇筑混凝土,或在水平灰缝中配置水平钢筋,所形成的砌体称为配筋砌块砌体。标准砖的尺寸为240 1Tim115 mITl53 mITl,采用标准砖组砌的砖墙厚度有半砖网状配筋砌体;组合砖砌体;砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙;配筋砌块砌体。
参考资料来源:
百度百科--砌体工程
砖墙砌筑应横平竖直,砂浆饱满,上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,以满足抗压强度的要求;在垂直荷载作用下,砌体会由于"通天缝"丧失整体性而影响砌体强度,同时内外搭砌,使同皮的里外砌体通过相邻上下皮的砖块搭砌而组砌得牢固;
为使接槎牢固,须保证接槎部分的砌体砂浆饱满,实心砖砌体应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。临时间断处的每一个高度差不得超过每步脚手架的高度。当留斜槎确有困难时,除转角处外,可从墙面引出不小于120mm的直槎,并加设拉结筋。
扩展资料
当预计连续 10d 内的平均气温低于 +5C 时,应按冬期施工方法进行,又当日最低气温低于 -3C 时,也要采取冬施措施。砖石工程的冬期施工应该以采用掺盐砂浆法为主。掺盐砂浆的作用主要是降低砂浆冰点,在一定负温度条件下能起抗冻作用。
砂浆使用时的温度不应低于+5C。根据砌筑主体的不同,砌体工程可分为砖砌体工程、石砌体工程、砌块砌体工程、配筋砌体工程。
参考资料来源:百度百科——砌体工程
最新墙体砌筑规范要求
01砌体结构具有哪些优点?砌体结构具有哪些缺点?
优点:
1、主要建筑材料就地取材;
2、有良好的耐候性、耐火性、化学稳定性;
3、建筑风格多样、古朴、美观;
4、具有承重与围护双重功能;
5、室内环境好、舒适;
6、施工简便,节约木材和钢材,造价低廉等。
缺点:
1、自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
2、结构的整体性及抗震性能较差;
3、砌筑工程量大、工作繁重、生产效率低。
02石砌体的组砌形式应符合哪些规定?
1、内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;
2、石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。
03毛石砌体应设置拉结石,拉结石应符合哪些规定?
1、拉结石应均匀分布,相互错开,石基础同皮内每隔2m左右设置一块;石墙一般每0.7m2墙面至少应设置一块, 且同皮内的中距不应大于2m;
2、当基础宽度或墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等;当基础宽度或墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块的长度不应小于基础宽度或墙厚的2/3;
3、标准完整性原则:对《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 “过程控制” 涉及的部分内容,在施工规范中不需要再细化时,考虑到其内容的重要性和标准编写的完整性,同时也是为了保证两本规范间的协调一致,对《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011的相关条文进行了引用。
04什么是砌体结构工程?什么是配筋砌体工程?
砌体结构工程:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱等作为建筑物主要受力构件及其他构件的结构工程。
配筋砌体工程:由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构工程。配筋砌砌体工程包括配筋砖砌体、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙、配筋砌块砌体工程等。
05什么是顺砖?什么是丁砖?顺砖:砌筑时,条面朝外的砖,也称条砖。丁砖:砌筑时,端面朝外的砖。
06什么是斜槎?什么是直槎?什么是马牙槎?斜槎:墙体砌筑过程中,在临时间断部位所采用的一种斜坡状留槎形式。
直槎:墙体砌筑过程中,在临时间断处的上下层块体间进退尺寸不小于1/4块长的竖直留槎形式。
马牙槎:砌体结构构造柱部位墙体的一种砌筑形式,每一进退的水平尺寸应为60mm,沿高度方向的尺寸不应超过300mm。
07什么是皮数杆?什么是钢筋砖过梁?什么是芯柱?什么是预拌砂浆?什么是薄层砂浆砌筑法?什么是墙梁?什么是夹心墙?什么是相对含水率?皮数杆:用于控制每皮块体砌筑时的竖向尺寸以及各构件标高的标志杆。
钢筋砖过梁:用普通砖和砂浆砌成,底部配有钢筋的过梁。
芯柱:在小砌块墙体的孔洞内浇筑混凝土形成的柱,分为素混凝土日夏养花网芯柱和钢筋混凝土芯柱。
预拌砂浆:由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。
薄层砂浆砌筑法:采用专用砂浆砌筑墙体的一种方法,其水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不大于5mm。
墙梁:由钢筋混凝士托梁和梁上计算高度范围内的砌体墙组成的组合受力构件。
夹心墙:墙体中预留的连续空腔内填充保温或隔热材料,并在墙的内叶和外叶之间用防锈的金属拉结件连接形成的墙体,又称夹心复合墙或空腔墙。
含水率:块体含水率与吸水率的比值。
08什么是透明缝?什么是瞎缝?什么是假缝?透明缝:砌体中相邻块体间的竖缝砌筑砂浆不饱满,且彼此未紧密接触而造成沿墙体厚度通透的竖向缝。
瞎缝:砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触的水平缝或竖向缝。
假缝:为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆,而内部无砂浆的竖向灰缝。
09什么是植筋?
以专用的结构胶黏剂将钢筋锚固于基材混凝土中。
10建筑物或构筑物的放线应符合哪些规定?1、位置和标高应引自基准点或设计指定点;
2、基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置标志板;
3、砌筑基础前,应先用钢尺校核轴线放线尺寸,允许偏差应符合表4-6的规定。
11砌体结构工程质量全过程控制应形成记录文件并符合哪些规定?1、各工序按照工艺要求,贯彻自检、互检、交接检的三检制度;
2、加强工程中工序间的交接验收和隐蔽工程的质量验收,各工序的施工应在前一道工序验收合格后进行;
3、砌体结构的单位(子单位)工程施工完成后,应进行观感质量检查,并对建筑物垂直度、标高、全高进行测量。
12砖柱和带壁柱墙砌筑应符合哪些规定?1、砖柱不得采用包心砌法;
2、带壁柱墙的壁柱应与墙身同时咬槎砌筑;
3、异形柱、垛用砖,应根据排砖方案事先加工。
13夹心复合墙中内、外叶墙的拉结件(4-8),其设置应符合设计要求及哪些规定?1、不应与墙、 柱其他拉结钢筋搁置在同一灰缝内,拉结件在灰缝内的埋入长度不应小于60mm;
2、www.rixia.cc不得将拉结件后放置或明露于墙体外侧,不得填满灰缝后将拉结件压入灰缝中;
3、已固定好的拉结件不得再移动;
4、采用可调节拉结件时,要先将带扣眼的部分砌入内叶墙,待砌筑外叶墙时再铺设带扣件的部分,并保持拉结件两部分位置水平。
14砌筑水池、化粪池、窨井和检查井,应符合哪些规定?1、当设计无要求时,应采用普通砖和水泥砂浆砌筑,并砌筑严实;
2、砌体应同时砌筑,当同时砌筑有困难时,接槎应砌成斜槎;
3、各种管道及附件,应在砌筑时按设计要求埋设。
15砖砌体每日砌筑高度的控制主要考虑哪些因素?1、砌筑高度超过1.5m后,工人操作较费体力,且影响砌筑速度;
2、砌筑高度过高易导致砌体变形、影响墙体稳定性和安全;
3、每日墙体砌筑高度过高,当雨期施工时对墙体覆盖不方便;
4、砖砌体每日砌筑高度与每步脚手架搭设高度一致。
16浇灌芯柱混凝土,应符合哪些规定?1、应清除孔洞内的杂物,并用水冲洗,湿润孔壁;
2、当用模板封闭操作孔时,应有防止混凝土漏浆的措施;
3、砌筑砂浆强度大于1.0MPa后,1方可浇灌芯柱混凝土,每层应连续浇灌;
4、浇灌芯柱混凝土前,应先浇50mm厚与芯柱混凝土配比相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土,每浇灌500mm左右高度,捣实一次,或边浇灌边用插入式振捣器捣实;
5、应预先计算每个芯柱的混凝土用量,按计量浇筑混凝土;
6、芯柱与圈梁交接处,可在圈梁下50mm处留置施工缝。
17水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度应符合哪些规定?1、在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm,钢筋的搭接长度不宜小于35d;
2、在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和250mm,钢筋的搭接长度不宜小于55d;
3、在隔皮或错缝搭接的灰缝中为55d+2h,d为灰缝受力钢筋的直径,h为水平灰缝的间距。
18配筋砌体工程施工中,应对哪些主控项目及一般项目进行检查并形成检查记录?1、主控项目1)钢筋品种、规格、数量和设置部位;2)混凝土强度等级;3)马牙槎尺寸;4)马牙槎拉结筋;5) 钢筋连接;6)钢筋锚固长度;7)钢筋搭接长度。
2、一般项目1)构造柱中心线位置;2)构造柱层间错位;3)每层及全高的构造柱垂直度;4)灰缝钢筋防腐;5)网状配筋规格;6)网状配筋位置;7)钢筋保护层厚度;8)凹槽水平钢筋间距。
19蒸压加气混凝土特性是什么?1、蒸压加气混凝土的吸水率大,一般约为65% ~ 70%,出釜时的含水率约为40%,但由于它内部的众多孔气呈“墨水瓶”状,即“肚大口小”,毛细作用差,吸水特性表现为早期吸水快,后期吸水慢,吸水过程很长。如与烧结黏土砖比较,砖的吸水速度是它的吸水速度的4 ~ 5倍;
2、蒸压加气混凝士的失水率速度慢,这也与它内部气孔的形状特征有关。试验表明,烧结粘结土砖从饱和到含水率自然平衡状态的时间仅为蒸压加气混凝土的1/3;
3、蒸压加气混凝土的干缩值较大,达到0.5mm/m,是烧结黏土砖的干缩值(为0.1mm/m以下)的5倍。并且,蒸压加气混凝土和其他硅酸盐制品一样,干缩值随其含水率变化而发生很大的变化。与之相比的烧结黏土砖,它的干缩值受含水率的影响极小极小;
4、蒸压加气混凝土的抗拉强度很低,例如强度级别为A5.0的蒸压加气混凝士砌块的抗拉强度仅为0.22N/mm2,在收缩应力的作用下容易产生裂缝;
5、蒸压加气混凝土砌块尺寸较大,出釜后的失水是由外向内进行的,块体内湿度分布不均,有试验表明,当墙体表层20mm内的含水率只有5%时,表层50mm以内部分的含水率仍达到20%以上,砌块内外湿度梯度会导致表面产生拉应力,这对预防墙体裂缝是不利的;
6、蒸压加气混凝土砌块是将加气混凝土坯体切割而成的,加工过程中在砌块切割面会残留一些鱼鳞状渣屑,如砌筑时清理不净,将降低砌块与砂浆之间的粘结,形成墙体受力的薄弱环节,特别是在竖缝处。
20块体湿润程度宜符合哪些规定?1、烧结空心砖的相对含水率宜为60% ~ 70%日夏养花网;
2、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝士砌块的相对含水率宜为40% ~ 50%。
21在没有采取有效措施的情况下,不应在哪些部位或环境中使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体?1、建筑物防潮层以下墙体;2、长期浸水或化学侵蚀环境;3、砌体表面温度高于80C的部位;4、长期处于有振动源环境的墙体。
22填充墙后植拉结钢筋施工要求是什么?1、钻孔定位应根据需要准确确定其位置,钻孔应避开主体结构的钢筋;
2、钻孔时孔深应按照结构胶性能所要求的钢筋锚固深度确定(孔口5mm深度不应计入其中);
3、清孔时应用毛刷和吹风机将孔内残渣和灰粉清理干净;
4、注胶应用专用工具向孔内注胶,胶量应按钢筋插入孔底时胶注满孔洞确定。注胶量与孔径、孔深、钢筋直径有关,宜在正式施工前进行试验确定;
5、植筋时应将钢筋顺孔洞向一个方向旋转缓缓插入,最后将钢筋扶正位置;
6、养护应按结构胶产品说明书要求时间及条件进行,养护期间不要扰动钢筋;
7、光圆钢筋应在植筋前进行除锈。
23当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合哪些要求?1、填充墙两端与框架柱,填充墙项面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;
2、填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚,且环大于4000mm,,柱宽度不小于100mm。柱的竖向钢筋不宜小于10,拉筋或箍筋宜为R5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d (d 为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;
3、填充墙两端宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内,墙侧卡口板的间距不宜大于500mm,墙顶卡知板的间距不直大于1500mm;
4、墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平系梁,水平系梁的截面高度不小于60mm,琉墙高不直大于6m;
5、填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡充填,并用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;
6、所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,并应符合本规范(注: 系指GB50003) 4.3的规定,嵌缝材料应能满足变形和防护要求。
24当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合哪些要求?1、沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm ) ,钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
2、当填充墙有洞口时,直在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝士强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门]窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝士门窗框;
3、填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,中间应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。综上所述,填充墙与主体结构之间的连接构造将影响主体结构的受力及填充墙的受力状态,连接构造如不合理,将产生不良后果,甚至引起结构破坏。因此,在施工中必须LdQHhRu严格按照设计要求进行施工,不得随意改变连接构造。
25砌筑带保温夹心层的小砌块墙体时,应注意哪几点?1、将保温夹心层- -侧靠置室外,以提高墙体的保温性能;
2、砌块应对孔错缝,以保证砌块墙体的整体性和美观;
3、左右相邻小砌块中的保温夹心层应互相衔接,以保证墙体设计的保温性能要求;
4、上下皮保温夹心层间的水平灰缝处宜采用保温砂浆砌筑, 以减少墙体的“热桥”效应。
26蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应符合哪些规定?1、砌筑砂浆应采用专用黏结砂浆;
2、砌块不得用水浇湿,灰缝厚度宜为2 ~ 4mm;
3、砌块与拉结筋的连接,应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽;砌筑时,钢筋应居中放置在凹槽砂浆内;
4、砌块砌筑过程中,如在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时,应用钢齿磨板和磨砂板磨平,方可进行下道工序施工。
27填充墙砌体工程施工中,应对哪些主控项目及一般项目进行检查并形成检查记录?1、主控项目1)块体强度等级;2)砂浆强度等级;3)与主体结构连接;4)植筋实体检测。
2一般项目1)轴线位置;2)每层墙面垂直度;3)表面平整度;4)门窗洞口;5)窗口偏移;6)水平灰缝砂浆饱满度;7)竖缝砂浆饱满度;8)拉结筋、网片位置;9)拉结筋、网片埋置长度;10)搭砌长度;11)灰缝厚度;12) 灰缝宽度。
28冬期施工所用材料应符合哪些规定?1、砌筑前,应清除块材表面污物和冰霜,遭水浸后的砖或砌块不得使用;
2、石灰有应防止受冻,如遭冻结,应经融化后方可使用;
3、拌制砂浆所用砂,不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块;
4、砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆;
5、拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80C,砂的温度不得超过40C,砂浆稠度宜较常温适当增大;
6、砌筑时砂浆温度不应低于5C;
7、砌筑砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外, 尚应增设一组与砌体同条件养护的试块。
29冬期施工中,应尽可能减少搅拌的热砂浆在搅拌、运输,储存过程中的热量损失,应采取哪些措施?1、搅拌机应设在不低于5C的保温棚内,砂浆应随拌随运(直接倾入运输车内),不得露天存放和二次倒运。
2、在有可能的情况下,应尽量缩短运距,用手推车运输砂浆时,应加保温装置,使用的灰槽也应保温。
3、在砌筑时,为减少砂浆温度降低,工人操作时应从灰槽的边缘向中心挖灰使用。
4、保温槽与运输车应及时清理,每日工作完后须用热水清理,以免冻结。
30冬期施工过程中,对块材的浇水湿润应符合哪些规定?1、烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高于0C条件下砌筑时,应浇水湿润,且应即时砌筑,在气温不高于0C条件下砌筑时,不应浇(喷)水湿润,但应增大砂浆稠度;
2、普通混凝士小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;
3、抗震设防烈度为9度的建筑物,当烧结普通砖、烧结多孔砖、 蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
31哪些砌体工程,不得采用掺氯盐的砂浆?1、对可能影响装饰效果的建筑物;2、使用湿度大于80%的建筑物;3、热I要求高的工程;4、配筋、铁埋件无可靠的防腐处理措施的砌体;5、接近高压电线的建筑物;6、经常处于地下水位变化范围内,而又没有防水措施的砌体;7、经常受40C以上高温影响的建筑物。
32雨期施工应符合哪些规定?1、露天作业遇大雨时应停工,对已砌筑砌体应及时进行覆盖;雨后继续施工,应检查已完工砌体的垂直度和标高;2、加强原材料的存放和保护,不得久存受潮;3、应加强雨期施工期间的砌体稳定性检查;4、砌筑砂浆的拌合量不宜过多,拌好的砂浆应防止雨淋;5、电气装置及机械设备应有防雨设施。
33作业人员在脚手架上施工时,应符合哪些规定?1、在脚手架上砍砖时,应向内将碎砖打在架板上,不得向架外砍砖;2、在脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层,空心砖或砌块不得超过2层;3、翻拆脚手架前,应将架板上的杂物清理干净。
34裂缝形态有哪些?1、斜裂缝在窗口转角、窗间墙、窗台墙、外墙及内墙都可能产生斜裂缝。大多数情况下,纵墙上部两端出现斜裂缝的概率高,裂缝往往通过窗口的两对角,且在窗口处缝宽较大,向里逐渐缩小。在靠近水平屋顶的纵墙上或在横墙上的斜裂缝,呈正八字形。有些裂缝在建筑的下部墙体上出现正八字形状或倒八字形状裂缝。另外,在填充墙中有时也出现不规则斜裂缝。
2、水平裂缝水平裂缝出现最多而最严重的部位是平屋顶房屋顶层纵、横墙的两端,并有可能由顶层向以下几层发展,其程度是顶层最严重。此外,在填充墙中,墙顶部与主体结构连接处也常见水平裂缝出现。
3、竖向裂缝竖向裂缝常出现的部位是窗洞下的窗台墙上,呈大下小之形状,填充墙两侧与主体结构连接处或施工洞口预留处、墙中预埋管线处。对新建砌体结构房屋,裂缝一般在施工后不久(1~3个月)就开始出现,并随时间而发展,延迟至数月,有的甚至数年才稳定。
35砌体结构裂缝产生的主要原因有哪些?1、由外荷载(如静、动荷载)的直接应力,即按常规计算的主要应力引起的裂缝;
2、由变形引起的裂缝。如温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素而引起的裂缝,是这些作用引起结构变形,当变形受到制约而得不到满足时,结构内部将形成应力状态,这种应力超过结构材料的抗拉、抗剪、抗弯强度后便产生裂缝。
两层及以上建筑砌体的国家要求及标准
1、砌体结构设计规范
2、砌体结构工程施工质量验收规范
3、国家或地方的砌体结构图集
GB 50924-2014 砌体结构工程施工规范
GB 50702-2011 砌体结构加固设计规范
GB 50315-2011 砌体工程现场检测技术标准
GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范
GB 50129-2011 砌体基本力学性能试验方法标准
文章标签: