房子防水的标准是什么?

您好
厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。 朗凯奇防水提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
望采纳,谢谢

商品房厨房的防水处理的国家标准是什么?

厨房卫生间的防水施工国家标准可以查看:

1、《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》中第6节中的关于《防水工程》的详细规定;

2、防水施工质保期限可以查看2000年中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》,其中规定防水施工须提供五年质保。
  厨房卫生间的防水施工国家标准可以查看:
  1、《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》中第6节中的关于《防水工程》的详细规定;
  2、防水施工质保期限可以查看2000年中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》,其中规定防水施工须提供五年质保。
  补充,针对于北京地区而言,可以查看北京地方标准《DBJ 01-105-2006厨房、厕浴间防水施工技术规程》。
  ——————————————————————————
  附《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》第6节规定的全文:
  6防水工程
  6.1一般规定
  6.1.1、本章适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。
  6.1.2、防水施工宜采用涂膜防水。
  6.1.3、防水施工人员应具备相应的岗位证书。
  6.1.4、防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准,规范的有关规定。
  6.1.5、施工时应设置安全照明,并保持MCFLu通风。
  6.1.6、施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
  6.1.7、防水工程应做两次蓄水试验。
  6.2主要材料质量要求
  6.2.1、防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
  6.3施工要点
  6.3.1、基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
  6.3.2、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。
  6.3.3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm日夏养花网;浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
  6.3.4、防水砂浆施工应符合下列规定:
  1、防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。
  2、保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
  6.3.5、涂膜防水施工应符合下列规定:
  1、涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。 2、玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。

国家是否规定高层住宅厨房一定要做防水。及相关依据。谢谢!

建筑法规定,有防水要求的部位不得有渗漏水。但是否需要做独立防水层没有强制要求。有一防水技术规程,但不是强规。CECS 196-2006 《建筑室内防水工程技术规程》。
高层与其他建筑一样,没有特定要求。
一般来讲还是做了比较保险,不过厨房要是没有地漏的地方或是排水口的话不做也没有关系
没有强制系规定 但是一般还是建议做一下

厨房和卫生间的防水有没有什么标准可以参考?

卫生间厨房的防水标准
1.防水施工用涂膜防水材料。
2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝http://www.rixia.cc严密收头圆滑不渗漏。
8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
9.防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
  卫生间防水规范一:
  确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  卫生间防水规范二:
  接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。

  卫生间防水规范三:
  墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。

  卫生间防水规范四:
  防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。

  卫生间防水规范五:
  保持下水管道通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
防水装饰材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。可以从几个方面:
基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水长沙装饰材料的施工要求。
防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、日夏养花网无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
日夏养花网 防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
1、住宅装饰装修工程施工规范 GB 50327-2001
2、施工手册
3、工程设计图纸、标准图集
4、所使用防水材料的使用说明书
5、其他地方或企业工艺标准手册
6、《住宅室内防水工程技术规范》正在修订报审中,还未正式发布。
防水要做2到3次,周边墙脚要做到20厘米左右,干后试水,(这是做工标准),最后以不漏为标准