剪力墙是不是一定要有拉结筋

2022-04-12 17:27:35 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:116

剪力墙必须要设置钢筋吗,有没有钢筋的情况吗?

在图纸上建筑说明里边说建筑是框剪结构,那么墙体就是剪力墙吗,还有剪力墙中必须是要设置钢筋吗,如果设置钢筋,那么,如何才能知道剪力墙中的钢筋的分布情况和钢筋的型号、直径等几项http://www.rixia.cc呢???????????????注:在图纸中没注意到有剪力墙的钢筋分布情况!
剪力墙都有钢筋。
1.剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
2.它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒ltzmRbVkZc塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
3.剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
结构问题以施工图结构设计说明为准,说明是框剪结构才是,建筑说明说了不算。
涂黑部分的墙体才是剪力墙,从来没听说剪力墙可以不配筋的。
如果楼层结构平面图中找不到剪力墙配筋,你可以在框架柱布置图中看看是否有剪力墙放大图。
图纸说明里没有,你看看墙柱配筋的相关图纸,里面有剪力墙墙身配筋表和边缘构件配筋大样,里面很详细的。
剪力墙是不可能没有钢筋的,连砌体墙都是有拉结筋的。更别说剪力墙了
剪力墙不可能没有钢筋。
剪力墙就是有纵横向的钢筋和混凝土组成的墙体。
框剪结构不是说所有的墙体都是剪力墙,有部分是,比如电梯井,还有不规则的地方。
你先翻翻规范再看图纸吧。

关于墙体需要设置拉墙筋具体要求 有没有规范

没有统一的规范。你是说墙内水平筋的拉筋吗?还是拉建筑外墙的其他什么东西呢?如果是拉筋的话,图纸里一般都会有说,间隔多拉一道,或是以什么形式拉结,如满拉或梅花状什么的。柱标里有,总说明里一般也有。。拉筋一般布置在剪力墙里,一般规则是隔一拉一。包括暗柱、暗梁等等,都要设拉筋,拉结水平分布筋及侧面纵筋等。
通常情况下墙体增设拉结筋是为了加强墙体的整体强度,一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙高500的间距每排两根,升入砖墙内1000mm,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。

砌体墙与剪力墙之间的拉结筋怎么做?预埋ltzmRbVkZc钢筋和后植钢筋的构造的要求是什么?

  有如下要www.rixia.cc求: 
  《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)
  5.3.4后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2根6的钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm。
  《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)13.3.3 条
  2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
  1)填充墙在平面和竖向布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;
  2)砌体的ltzmRbVkZc砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设26拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 虽然未规定拉结筋必须在端部设置弯钩,但结构设计总说明中一般都画出了180弯钩。
  在工程施工中,在墙垛长度大于设计要求的拉结筋长度时,按结构设计说明标出;墙垛长度短于设计要求的拉结筋长度时,标注拉结筋长度略短于墙垛长度。(一般为墙总高/500取整)。
  如果下部是窗,上部窗边墙长度减小(小于结构设计说明要求的长度),则在窗下部分的柱、墙侧面标注L=x(结构设计要求的拉结筋长度),2根/D道(240厚墙为2根/道,360厚墙为3根/道),1道。窗边墙高度的柱、墙侧面标注L=x(略短于墙垛长度)),2根/D道(240厚墙为2根/道,360厚墙为3根/道),3道(或其他数字)。
  根据斜砖高度和1米水平线从上往下画出拉结筋所处的位置。
  安排拉结筋制作和植筋时,均根据上述标注尺寸实施,墙体砌筑后就不会有拉结筋伸出墙垛外面了。

在剪力墙结构中植筋和拉结筋是一样吗

植筋是拉结筋的一种做法,但是这两个都是为后砌墙服务的,有的是在主体结构时预埋的,有的是二次后置的,同主体预埋的不需做抗拉试验,如果是二次植筋就要做拉拔试验,他们的作用是起抗震作用,是二次结构与砼结构有机稳定的结合为一起,已达到安全稳定的
在剪力墙结构中植筋和拉结筋是一样吗,
有时不一样。它可以承担计算受力的。
他们的作用一样

单层非承重轻型墙体一定要设置拉结筋吗?

非承重墙 是指墙体自身不承重,但是,现在一般的非承重墙考虑抗震要求,都有一些钢筋以加固墙体的。
1、与框架柱、梁的拉结钢筋
2、门窗过梁
3、圈梁
4、门窗框边上的混凝土加强框
5、混凝土窗台
6、特殊要求而增加的混凝土构件。如厨房内增加电热水器的板带
20度层高楼应该是剪力墙结构,不是框架结构,剪力墙是钢筋混凝土现浇的,肯定有钢筋,一般非承重墙是用砌块起的。 这种墙只有些拉结筋!分布比较稀。