为什么消防给水管道的水流速度不能超过2.5m

消防灭火对于充实水柱的长度有要求,须在10~17m之间,小于10M,则灭火效果下降,大于17M,水枪的反作用力也随之增大,要求消防队员所承受的反作用力不能超过20kg,一般不宜超过15kg;同时因为我国常用消火栓水枪口径一般为19mm,也就是说如果水流速过高,流量过大,那灭火时水枪处的反作用力也相应增大,为保证消防队员的安全,同时兼顾消防效果,因此对消防水量是做了要求的。
这个是有硬性规定的,详见《建筑设www.rixia.cc计防火规范》
要求2.5,一个是经济,流速太高了浪费
另一方面是因为消防水带规格都是统一的,根据那个直径和水压,流速综合考虑,2.5m比较好

消防管道流速是多少???

消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。
但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。高了的话,说明管径选小了,沿程阻力就大了。
向楼上的学习

消防喷淋管道中平时的压力一般为多少,有没有具体规定?还有消火栓管道中平时压力为多少?www.rixia.cc

消火栓管道中的压力根据设计要求,一般分为主管道和喷淋管道,主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

消火栓主管管径DN100与DN150的使用依据是什么?

室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。

室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。

当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以KPoJwsrrv及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。

扩展资料:

消火栓主管保护

1、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。现浇混凝土墙板应配合结构施工预留孔洞。

2、 凡预留孔洞者剔洞的直径不允许超过所穿过直径的1.5倍,避免结构受损。

3、 已安装的各种管道均须按规定位置安装,支架、托架、吊卡调直后及时堵洞,防止管道移位,影响质量。

4、已安装的管道, 在装修时要有防污染措施,以免造成大面积污损,影响质量。

5、 消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

6、 消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决

参考资料:百度百科-消防管道

主要是依据规范和流量计算确定,比如立管不得小于DN100,消火栓给水管道流速不宜大于2.5m/s,超过了就是DN150或DN200。

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
  区别主要在于流量计算,给水流速小于2.5m/s就是DN100,消火栓给水管道流速大于2.5m/s,就是DN150。
  1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒www.rixia.cc目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
  2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。
  室内使用:
  1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
  2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
  3、另一人接好水带和阀门口。
  4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

  室外使用:
  1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。
  2、将消防水带进行连接。
  3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。
  4、接连水带口及出水枪头。
  5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。
规范和流量计算确定,比如立管不得小于DN100,消火栓给水管道流速不宜大于2.5m/s,超过了就是DN150或DN200,工业建筑中DN300的都有
DN65的室内1只消火栓其管道直径为DN65,两只为DN80。室内消火栓的立管直径为DN100,总管直径按建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.4.1---2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表8.4.1的规定;表中按建筑物名称及其高度、层数、体积等因素确定。消火栓最小用水量为L/s每一处火灾应有两只消火栓现时参与灭火。根据8.2.8---6室外消火栓宜优胜地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口

消防管道打压冲洗时要求水流速是多少(国家规定)

详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
6 系统试压和冲洗

6.4 冲 洗

6.4.1 管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

6.4.2 管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

冲洗水流量 表6.4.2

  管道公称直径(mm)300 250 200 日夏养花网150 125 100 80 65 50 40
冲洗流量(L/s)220 154 98 58 38 25 15 10 6 4