如何区分喷淋安装在风管上面还是下面的?

2022-03-11 05:39:08 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:170

消防喷淋管与消防给水管在安装中有没有上下区分?

消防工程安装
不管在不在吊顶内,消火栓系统一般用焊接钢管,表面需要做防腐,同日夏养花网时也要有颜色标示,所以一般全部刷红色漆;一遍防锈漆,2遍红色面漆;
喷淋系统一般采用热镀锌钢管,沟槽连接,所以一般不用刷漆,仅作管线功能标识即可。

通风管道下方安装喷淋头,具体要求是什么?

间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。

喷淋和风管具体布置问题

喷淋和风管具体布置问题rn待解决 [ 标签:喷淋风管 ] [□V□I□P□ 离问题结束还有15天0小时 rn如题,我刚毕业现在在设计院做,最近在画用revit画bim,遇到的情况是:rnrn1、一个酒店大堂同时有桥架、风管和水管。和桥架基本没异议基本,就是风管和喷淋的问题,1布置的喷淋是下喷,我的想法是因为喷淋是下喷所以我希望风管走在梁下,喷淋走在风管下面。这样下喷喷淋可以不需要有意识的避开风管就算有碰撞也不会很多。因为是协作,我负责喷淋和桥架布置,另外一个人负责布置风管,我先画的喷淋且梁下预留了空间给他走风管,不过他画的时候没打开我画的且没和我商量就开始画,现在他没走吊顶说预留给我走喷淋,造成碰撞很大叫我喷淋调高,而我希望他风管调高,因为风管只需要竖向调标高,而我喷淋需要纵向竖向以及小支管都要调节,工作量很大。因为我资历浅不知道我的想法是否正确且刚毕业可能有考虑不周全的地方,这种情况应该谁来改?望资深老鸟解惑。rnrn2、另一个项目,是住宅楼的车库也是我和他负责三维,同样他画风管,我桥架和水管。这次我的喷淋是上喷,所以我希望喷淋可以贴梁走,风管走喷淋下面。碰到他风管宽度超过1.2m以及障碍物我再拉根小支管下来。可是他没和我商量就已经风管全部铁梁走了,我希望他标高调节下让我走喷淋 是否合理?
其实这个两个问题,如果只是在施工图绘制阶段,完全是可以协商的。只要满足最后甲方要求的不超过的标高就行。但是已经施工的话,在施工上是,有压管必须让无压管,小管让大管,所以,喷淋管要让风管。

消防喷头在风管正上方中间是否QextjMA要做下喷

消防喷头在风管正上方中间是否要做下www.rixia.cc

风管宽度超过1200的,风管下面是需要增加设置喷头的。

这个根据规范要求的是风管宽度超过1200的,风管下面还需要增加设置喷头的,

 7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。

怎样知道消防管道需安装上喷和下喷?

这个就需要你去判断这个消防管道在楼层的上面还是下面,如果说是楼层的,下面的话就需要安装上喷,如果说在楼层的上面就需要安装下喷
看吊顶。这个不吊顶的和吊顶镂空面积超过70%的(格栅吊顶,铝方通等)是需要设置上喷头,封闭吊顶的设置下喷头;镂空的局部实体吊顶宽度≮1.2米的,不吊顶或者镂空超过70%的有风管,桥架,水管排架宽度≮1.2米的需要考虑增设下喷头。
上喷头适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。下喷其实是最常见使用的一种喷头,下垂安装在供水支管上,即溅水盘在下面螺牙在上面的方向。下喷常见使用在有吊顶的场所
安装上喷或下喷属于室内消防管道及设备安装施工工艺标准、范围,适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。
正常情况下,喷淋都是安装在风管的下面~管道可以走上面;2、特殊情况,喷淋是为了保护顶棚。比如顶棚是木结构或不做防火处理的钢结构日夏养花网,这种QextjMA时候就要做上、下