室外弱电7*32孔梅花管管道预埋图纸怎么看
室外弱电管道施工的具体要求
室外弱电通讯管道施工的具体要求和施工规范做好园区总体规划设计是十分重要的,它是做好今后园区室外弱电布线的重要前题条件。
对于较大规模的智能住宅小区,特别是由几十栋、上百栋多层建筑或由许多栋多层、小高层及高层住宅楼组成的住宅小区,它们往往是通过多期施工才能建设好整个园区。
因此,在该工程方案设计阶段或初步设计阶段就应该着手做好园区弱电布线的总体规划设计。
园区弱电布线常用的几种线缆敷设方式:
结合智能小区室外布线的特点,智能小区常用的布线方式有人(手)孔管道方式、铠装电缆直埋敷设方式、利用地下室设置的电缆桥架敷设弱电线缆的方式、墙壁电缆方式、穿管敷设方式等等。
铠装电缆直埋方式:
用铠装电缆直埋方式布线主要用于同路径敷设的电缆根数少的部位,如具有高电平的广播线路,为美化环境及应对应急事件而设置的园区广播系统,平时用于背景音乐播放,遇突发事故时可作应急事故广播。
但该系统往往是100V或120V定压传输的系统,高电位对其他弱电线缆具有很强的干扰,绝不能与其他弱电线缆在同管道系统敷设,既使是采用屏蔽电缆也是应避免的。
另一方面背景音乐的扬声器布放位置除在道路两侧外,还布置在景点、草坪、花园等地,这些位置又适合铠装电缆直埋敷设。
铠装电缆埋设深度一般为0.70m,在穿越道路时需穿钢管保护,此时埋深可在0.40m及以下。另外,周界保安报警的布线也十分适合用铠装电缆采用直埋方式敷设。
利用地下室电缆桥架敷设线缆方式电缆桥架在地下室内敷设的方式是又一种常用的布线方式,这也是具有智能小区特点的。
因为只有高挡的住宅区才会有较多的甚至是连成一片的地下室,对于高层建筑或小高层建筑有地下室自不必说,就是多层建筑为人防地下室、自行车库、储物间或各类站房也会设置地下室。
另外,拥有几百个停车位,将许多栋建筑连成一片的地下停车库更是为采用桥架敷设弱电线缆提供方便。
按此种方式设计时要注意如下几点:
注意室内室外线缆的衔接,室外电缆穿入到地下室时一定要预留穿墙套管。
套管预埋的标高是应特别注意的重点,应使套管标高高于室外人(手)孔出线管的标高,防止雨水灌入地下室。
在地下室外墙较厚(大于240mm)情况下,穿墙套管的预留应尽量使墙外侧套管口低,墙内侧KwmOeVX套管口高,使内外口中心连线与水平面成20度左右的夹角,以便于大对数电缆引上至桥架。
穿墙套管的预埋数量应按终期需要量预留,预留的富余量可表现在套管的数量上,也可表现在套管的管径加大上。
地下室架设的桥架上若敷设大对数电缆,为满足大对数电缆的曲率半径的要求,电缆桥架不得拐直角,转弯桥架应为钝角。
对于大面积的地下室应把桥架连成一个系统,桥架穿防火墙时要采取防火枕等有效防火措施;对于两栋相近均有地下室的建筑应采用预埋钢管方式,沟通两地下室的弱电电缆桥架。
墙壁电缆方式:
这是一种在智日夏养花网能小区改造项目中经常见到的方式,_般相当于100对的电话电缆外径及以下外径的其它弱电电缆均可采用墙壁电缆方式敷设。
对于新建小区多用于墙面上安装摄像机或园区周界保安安装的主动或被动式红外探测器的连线敷设。为了美观,也可将报警线缆穿管埋于周界墙内敷设。
穿管敷设方式:
一般用于由人(手)孔引出到建筑内、墙面、电杆的弱电电缆的敷设,如在园区内由人(手)孔引至电杆上或墙面安装的闭路监视摄像机的电缆、到召援电话亭、IC电话亭、应急报警按钮的线缆敷设。
《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准
《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准
《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准
《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》
《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》
ISO/IEC11801和EIA/TIA-568A是开放式布线系统设计依据的两个重要标准。它对开放式布线系统的产品性能参数,系统设计方法和端接配件安装都作了明确规定。EIA/TIA569是为了配合以上标准对开放式布线系统施工制定的标准。《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》是我国工程建设标准化委员会于1997年5月颁布的适合我国国情的新标准。
(二)施工设计要求
1、工艺流程
(1)选择导线—穿带线—扫管—放线及断线—导线与带线的绑扎—带护口—导线连接—导线焊接—导线包扎—线路检查。
(2)线选择要求
穿线时同一交流回路的导线必须穿于同一管内,穿入管内的绝缘导线不准接头和局部绝缘破损及死弯导线外径总截面不应超过管内面积的40%。
(3)能增加电阻值,受力导线不能降低原机械强度。不能将低原绝缘强度。
(4)线路检查和绝缘遥测线路检查
接、焊、包全部完成后进行自互检,并符合国家验收规范及设计要求。检查无误后再进行绝缘遥测。
2、槽内配线
在同一线槽内的导线截面积总和不应该超过内部截面积的40%。线槽向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎,并固定在线槽底板上,以防导线下坠。
放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全,导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求,从始端到终端边放边整理,不应出现挤压背扣扭结和损伤等现象。每个分支应绑扎成束,绑扎时不应使用金属导线进行绑扎。
在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题:
1、施工设计:对建筑物结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。
2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。
3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。
4、质量控制:由用户和我方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。
(三)施工过程要求
施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。
1、管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接,线槽的过渡日夏养花网联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。
2、拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。在施工中经常可以看到下列情况:
(1)双绞线外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。
(2)双绞线外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使双绞线的长度拉长,绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。
(3)光纤没有光信号通过,这是由于拉线时操作不当,线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。为了避免施工中出现上述问题,在ISO/IEC11801标准EIA/TIA569标准中规定:
双绞线(尤其是超五类双绞线)拉线时的拉力不能超过13磅(约20公斤)。光纤的拉力不能超过5磅(约8公斤)。为了保证施工的质量,规定:
1.拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送;
2.在线路转弯处必须有人接送;
3.配件端接:配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关,所有的端接操作都将由专业工程师完成。
(四)施工工艺技术要求
1、严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。
2、予留位置准确、无遗漏。
3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标日夏养花网签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。
4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。
室外弱电管线预埋的(SVFY32*7)*18,请问SVFY32*7是电缆还是管子?什么作用?
希望能够帮助到楼主!
谢谢
弱电图纸上2x梅花7ⅹ32+ pvc100代表什么意思?
代画各类弱电系统平面图,施工图,二次深化设计图纸,审计图纸,甲级设计院5年工作经验,价格公道,先看效果后付钱。+(哈哈)V:RD(哈哈)CAD(哈哈)666
在室外消防弱电采用多孔式塑料管2(32*7/119)是什么意思
室外消防弱电布管采用多孔式塑料管2(32*7/119)FC,请问一下是什么意思2条7孔梅花管啊。
安防外网2根110管1根32的7孔梅花管哪个管穿什么线系统有两个大门两个车库的联网线 室内报警 楼宇对讲的联
摄像机电源 控制 视频线 背景音乐~ 停车场系统联网是光纤~ 都应该哪些线穿哪些管子啊? 求指点~强电和弱电一定要分开:摄像机电源线是220V的可以独立一条管子
控制 视频线可以同一条管子
背景音乐最好独立,怕信号影响出来的声音有杂音
停车场系统联网是光纤--光纤如果可以外露的话没有问题
文章标签:
下一篇:貔貅在家要怎么摆放?有什么禁忌?