楼板钢筋底部钢筋是否允许搭接 ?

2022-01-21 21:18:58 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:89

顶板钢筋的长向钢筋可以跨中搭接吗?

这个要是双向板是不可以的,单向板没问题。
搭接长度是锚固长度的1.2陪。锚固长度一般是钢筋直径的陪数,陪数的确定跟砼标号,抗震级,钢筋直径有关,不是一个确定数,看设计规定,设计没有说明,就找标准图集的规定.每8米算一个搭接,因为一根钢筋长度一般http://www.rixia.cc为8米。
一般屋面板、地下室顶板,都是双层双向配筋。上部钢筋的接头应在板跨的中部(净跨三分段的中段内); 下部钢筋宜分跨锚固,特别是下部短向钢筋,不宜接头,长向实在要接,应在净跨的1/3处或挨近,接头面积百分率不得大于50%,间隔错开。搭接长度为1.4Lab。
不可以,1/3处,搭接倍数要够

顶板底铁的长向钢筋是否可以跨中搭接

这个要是双向板是不可以的,单向板没问题。
搭接长度是锚固长度的1.2陪。锚固长度一般是钢筋直径的陪数,陪数的确定跟砼标号,抗震级,钢筋直径有关,不是一个确定数,看设计规定,设计没有说明,就找标准图集的规定.每8米算一个搭接,因为一根钢筋长度一般为8米。
这个要是双向板是不可以日夏养花网的,单向板没问题。

框架梁的梁下面钢筋搭接有什么规定

根据国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)第8.4.1条的规定:

8.4.1在混凝土结构中,受应力作用的钢筋节点应设置在低应力处,相同的钢筋应设置较少的接头,在结构的重要构件和关键部位,纵向钢筋不应有接缝。

这是因为钢筋搭接接头的传力性能(强度、变形、恢复力、破坏状态等)直接不如整个钢筋,会削弱其传力性能。

因此钢筋搭接接头应设置在受力较小的位置,限制搭接节点在相同跨度或相同加固高度的数量,避免结构的关键受力部位,如柱端和梁端箍筋加密区域,限制搭接节点面积的百分比等。

扩展资料:

注意事项:

1.梁、柱的纵筋和箍筋应在交叉点用铁丝固定。

2.梁、柱箍日夏养花网筋除特殊设计要求外,应与受力钢筋等距垂直,箍筋弯钩的连接处应沿受力钢筋方向错开。

3.在梁的纵筋连接处,钩面应垂直于下模板面。

4.当用户重叠的纵向钢筋柱,钩平面之间的夹角的角钢筋和模板平面矩形柱应该45,多边形列应该的内部角模角的平分线,钩平面的圆钢筋应垂直于模板的切平面。

和中间的钩平面钢筋应垂直于模板平面。当用户使用插入式振动器铸造小截面柱时,钩面与模板面夹角不得小于15。

根据国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)第8.4.1条的规定:

8.4.1 混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

这是因为钢筋搭接接头的传力性能(强度,变形,恢复力,破坏状态等)均不如直接传力的整根钢筋,会削弱其传力性能。因此钢筋搭接接头要设置在受力较小处;限制钢筋在构件同一跨度或同一层高内的搭接接头数量,避开结构的关键受力部位,如柱端、梁端的箍筋加密区,并限制搭接接头面积百分率等。

扩展资料:

钢筋搭接注意事项:

1、梁和柱中的纵筋与箍筋在交叉点处应用铁丝绑牢。

2、梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直等距设置,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。

3、在梁中纵向钢筋搭接处,弯钩平面应与底模板平面垂直。

4、用户在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,矩形柱应为45,多边形柱应为模角内角的平分角,圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切平面垂直,中间钢筋的弯钩平面应与模板平面垂直。当用户采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于15。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

参考资料来源:百度百科-框架梁

参考资料来源:百度百科-钢筋连接

一、梁钢筋接头位置 从受力上分析,连续梁上部弯矩最大的地方是梁端,弯矩为 0 的地方一般是跨边 1/3 处的地方,上部钢筋接头位置应该 布置在弯矩为 0 的地方,所以一般梁上部钢筋接头布置在梁 跨边 1/2 处; 底部受力钢筋,正弯矩最大的地方一般在梁中,最好接头在 跨边 1/3 处或在梁端,而最不宜的地方就是跨中,所以,梁 底部钢筋焊接在跨中 1/2 处,
二、梁纵向钢筋接头位置的宜与不宜

钢筋在混凝土梁中主要承受拉力,钢筋接头是钢筋受力时的 薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。

1、单跨梁板的下部纵向受力筋接头不宜设在跨中 1/2 范围 内;

2、连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中 附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩 图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上部钢筋 应在支座处,下部钢筋则在跨中。

3、钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
4、钢筋接头不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分 散开来。
(1)焊接接头:钢筋焊接连接日夏养花网区段的长度为 35d(d 为纵 向受力钢筋的较大直径),且不得小于 500mm。位于同一连 接区段内的纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受 拉钢筋接头,不宜大于 50%,纵向受压钢筋的接头面积百分 率不受限制。
(2)机械连接接头:钢筋机械连接的连接区段长度按 35d 计算(d 为被连接钢筋中的较大直径),同一连接区段内有 接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率 应符合下列规定:

a、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小的部位, 当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接 头的接头百分率不应大于 25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应 大于 50%;Ⅰ级接头的接头率可不受限制。
b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍 筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且 接头百分率可不受限制。
c、受拉钢筋应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头百 分率可不受限制。 对重要构件 , 施工单位应根据所供应钢筋的实际长度 , 在施 工前先翻样出钢筋的接头布置图 ,才能确保接头位置符合上 述要求。

梁筋的搭接: 梁的受力钢筋直径等于或大于 22 ㎜时,宜采用焊接接头, 小于 22 ㎜,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。 搭接长度末端与钢筋弯折处的距离, 不得小于钢筋直径的 10 倍。接头不宜位于构件最大弯距处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑 扎接头的末端做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在 中心和两端扎牢。接头位置应相互日夏养花网错开,当采用绑扎搭接接 头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面 面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于 50%。

框架梁的梁下面钢筋搭接有什么规定

答:框架梁的梁下面钢筋搭接规定:见11G101—1第79页,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造:中间层中间点梁下部筋在节奌外搭接和抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造:顶层中间点梁下部筋在节奌外搭接。(三、四图分别是抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造:中间层中间点梁下部筋在节奌外搭接和抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造:顶层中间点梁下部筋在节奌外搭接。):

框架梁的梁下面钢筋一般都是要求锚入柱子内的 不让在梁中间搭接, 不过新钢筋图集11G101-1多了一条可以在梁边上搭接

楼板钢筋底部钢筋是否允许搭接 参照图集是哪个

允许,参照03G101-4
楼板钢筋底部钢筋是允许搭接,参照图集11G101。
当然可以搭接,参照g101就好了,一般底筋在1\3范围内搭接,面筋在跨中1\3范围内搭接

框架梁底部钢筋是否允许在座处搭接!谢谢!急!

不能,跨中1/3处