筏板基础钢筋的搭接,什么情况必须焊接,什么情况可以绑扎搭接?

2022-01-06 12:19:16 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:114

筏板基础钢筋的搭接,什么情况必须焊接,什么情况可以绑扎搭接?

筏板基础钢筋搭接规范

筏板基础钢筋搭接规范
筏板钢筋的搭接接头面积百分率不得大于50%,所以其绑扎搭接长度为1.4La.La为锚固长度,可根据混凝土等级、钢筋等级及直径,也可以直接查16G101-1第61页。
1、钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度不应小于35d。
2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。
3、路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5.4-2的规定。
您好,你的问题,我之前好像也遇到过,以下是我原来的解决思路和方法,希望能帮助到你,若有错误,还望见谅!一、筏板基础钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。二、直径小于等于16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于16的螺纹钢筋一般采用机械连接。 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。三、受力钢筋接着的位置应相互错开,当采用机械接头时,在任一35d且不小于500mm区段内,和当采用绑扎搭接接头时,在任一1.3倍搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求:  四、框架柱www.rixia.cc插筋应按照机械连接考虑。筏板基础和上返梁受力钢筋全部采用机械连接。纵向钢筋的锚固长度、搭接长度满足设计和规范要求。五、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,底部贯通筋轴网l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部在柱网l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接区。六、绑扎电梯井及基础钢筋时,因受力原因,下层钢筋,长向钢筋绑扎在下,短向钢筋在上,上层钢筋正好相反。七、墙、柱插筋伸至筏板底层筋上边,平直段长度200㎜,在筏板内部按间距不大于500㎜且不少于两道水平分布筋(或箍筋)与主筋绑扎,其中柱箍为非复合箍;在筏板顶面以上二分之一墙身水平分布筋(或箍筋)间距绑扎第一道水平筋或箍筋。参考资料:百度百科——混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则,非常感谢您的耐心观看,如有帮助请采纳,祝生活愉快!谢谢!
楼主要的‘筏板基础钢筋搭接规范’没有,没有必要专门编制这种规范!猜想应该是问的‘筏板基础钢筋绑扎搭接的规范规定’吧!
筏板基础钢筋是一般的受拉钢筋,它的绑扎搭接服从混凝土结构工程施工规范。绑扎搭接接头位置应按规范5.4.1条规定;绑扎搭接接头布置按规范5.4.5条规定;绑扎搭接接头百分率宜不大于50%(规范5.4.5条);搭接长度为1.4Lab,按直径较小者计算;以上所指规范为GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》。

钢筋什么时候需要搭接?

搭接如何计算?
钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

搭接长度要按规范的,不是随便搭搭的.
具体规范见下:
第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋

la=fyd/ft (9.3.1-1)

预应力钢筋

la=fpyd/ft (9.3.1-2)

式中
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径;
--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。

钢筋的外形系数 表9.3.1
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
注:
光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。

当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.

第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点http://www.rixia.cc位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。

位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

ll=la (9.4.3)

式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
1.2 1.4 1.6

第9.4.4条 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.

如在地震区,接头长度还要增加。
这个问题有点笼统!钢筋不够长了,就需要搭接;或者是配筋的需要,需要适当的截取,用来搭配,以节省材料!至于搭接长度,规范上有规定,分为绑扎搭接和焊接搭接,焊接又分为单面焊和双面焊!其搭接的长度都是不一样的!
1、钢筋不够长了,就需要搭接
2、由于配筋的需要,需要适当的截取,用来搭配,以节省材料
钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。
03定额里规定的是通长筋8米要加一个搭接,层高在3米以上的房子每层垂直构件要有个接头,在水平构件里,同一构件的规格有大小事按大规格的搭接长度来。搭接长度还得按混凝土等级一级抗震等级区分,建议你去看03101-1图集
在工程造价上是8米一搭接 实际中就不一样了 就像一楼说的

日夏养花网板基础钢筋能否搭接

筏板基础钢筋能否搭接
钢筋直径大于25mm的刚必须采用机械连接或焊接。
对于筏板来说通长采用焊接时因为,基础筏板钢筋量大,而焊接长度要比搭接长度小很多,从成本方面,节约了不少钢筋

建筑工程里,钢筋在什么时候采用绑扎搭接,什么时候采用焊接和机械连接?

一般小钢筋都采用绑扎搭接14以下,竖向钢筋14-20可以考虑采用电渣压力焊,梁筋一般14以上采用机械连接,柱筋16以上可以考虑机械连接,当然允许采用电渣压力焊的话钢筋还是采用电渣压力焊成本低一些。

三级钢一般是不采用焊接的,所以三级钢一般只采用搭接和机械连接。25以上的 钢筋是不能采用搭接连接的。这里面主要是14以下钢筋机械连接和电渣压力焊难以施工,再者小钢筋的搭接成本会比另外两样低。所以主要是以施工工艺和成本两项指标来确定。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

扩展资料:

先将钢筋端头通过镦粗设备镦粗,再加工出螺纹,其螺纹小径不小于钢筋母材直径,使接头与母材达到等强。国外镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头有热镦粗又有冷镦粗。

焊接过程中,工件和焊料熔化形成日夏养花网熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。

热镦粗主要是消除镦粗过程中产生的内应力,但加热设备投入费用高。我国的镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头主要是冷镦粗,对钢筋的延性要求高,对延性较低的钢筋,镦粗质量较难控制,易产生脆断现象。

参考资料来源:百度百科--钢筋机械连接

参考资料来源:百度百科--钢筋搭接

参考资料来源:百度百科--焊接

一般小钢筋都采用绑扎搭接14以下,竖向钢筋14-20可以考虑采用电渣压力焊,梁筋一般14以www.rixia.cc上采用机械连接,柱筋16以上可以考虑机械连接,当然允许采用电渣压力焊的话钢筋还是采用电渣压力焊成本低一些。三级钢一般是不采用焊接的,所以三级钢一般只采用搭接和机械连接。25以上的 钢筋是不能采用搭接连接的。这里面主要是14以下钢筋机械连接和电渣压力焊难以施工,再者小钢筋的搭接成本会比另外两样低。所以主要是以施工工艺和成本两项指标来确定。
一般受力不大的构件、钢筋直径较小的构件采用绑扎搭接,否则就用焊接和机械连接。
一般受力不大的构件、钢筋直径较小的构件采用绑扎搭接,
这个在结构说明上有,一般14~22电渣,14一下绑扎,25往上套筒

文章标签:

本文标题: 筏板基础钢筋的搭接,什么情况必须焊接,什么情况可以绑扎搭接?
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/199297.html