谁知道锚杆支护设计计算公式
锚杆拉拔力计算公式?
锚杆设计一般分几个步骤:
1、根据锚固体表面与周围岩土体间的粘结强度qs确定锚杆锚固长度,锚固体形式不一样,计算锚杆长度的方法有所不同。像全长粘结型锚杆,锚固长度L=(KN)/(d1qs),K为安全系数,N就是设计锚固力,d1是锚固体直径;
2、根据设计锚固力确定锚杆拉杆的截面面积A:A=(KN)/ftk,ftk为拉杆的抗拉强度标准值。
锚杆截面积的计算
As≥(ro*Na)/(2*fy)
式中
As
——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积(
);
ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92;
Na
——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
2——边坡工程重要性系数;
fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
而Na又采用下面的公式计算
锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算
Nak=Htk/cosa
Na=rQ*Nak
Hk式中
Nak——锚杆的轴向拉力标准www.rixia.cc值(kN);
Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
a
——锚杆倾角(º)
边坡工程 锚杆支护计算书
请问谁能提供锚杆设计的计算书和cad图啊???课程设计要用的.十万火急!!!谢谢了```3锚杆设计
3.1锚杆选择
3.1.1 锚杆形式与材料选择
锚杆的形式应根据锚杆锚固段所处部位的岩土层类型、工程特征、锚杆承载力大小、锚杆材料和长度、施工工艺等条件。按表()进行选择。
表()锚杆选型
锚杆
特征
锚固型式
锚杆类别 材料 锚杆承载
力设计值
(kN) 锚杆
长度
(m) 应力
状况 备 注
土层锚杆 钢筋(Ⅰ、Ⅱ级) <450 <16 非预应力 锚杆超长时,施工安装难度较大
钢绞线
高强钢丝 450~800 >10 预应力 锚杆超长时施工方便
精轧螺纹钢筋 400~800 >10 预应力 杆体防腐性好,施工安装方便
岩层锚杆 钢筋(Ⅰ、Ⅱ级) <450 <16 非预应力&nbs日夏养花网p;锚杆超长时,施工安装难度较大
钢绞线
高强钢丝 500~3000 >10 预应力 锚杆超长时施工方便
精轧螺纹钢筋 400~1100 >10 预应力或非预应力 杆体防腐性好,施工安装方便
根据边坡设计规范要求选择预应力土层锚杆。材料为钢绞线高强钢丝,锚杆承载力设计值450——800(kN),锚杆长度>10(m)。
3.1.2 钢绞线种类的选择
锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚段的长度之和,并应满足下列要求:
1 锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算;预应力锚杆自由段长度应不小于5m,且应超过潜在滑裂面;
2 锚杆锚固长度应按式()、()进行计算,并取其中大值。同时,土层锚杆的锚固长度不应小于4m,且不宜大于10m;当计算锚固段长度超过上述数值时,应采取改善锚固段岩体质量、改变锚头构造或扩大锚固段直径等技术措施,提高锚固力。
表()钢绞线抗拉、抗压强度设计值( )
种 类 抗拉强度设计值
( )
抗压强度设计值
( )
钢
绞
线 二股 =1720
1170 360
三股 =1720
1170 360
七股 =1860
1260 360
=1820
1240
( =1770)
(1200)
=1720
1170
( =1670)
(1130)
( =1570)
(1070)
( =1470)
(1000)
3.2 锚杆设计计算
3.2.1 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算
式中 ——锚杆的轴向拉力标准日夏养花网值(kN);
——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
——锚杆倾角( )。此处取 ;
——荷载分项系数,取1.30,当可变荷载较大时应按现行荷载规范确定。
3.2.2 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算
式中 ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( );
——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92。此处取0.69;
——边坡工程重要性系数;
——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
3.2.3锚杆锚固体与地层的锚固长度的确定
锚杆锚固体与地层的锚固长度应满足下式要求:
式中 ——锚固段长度(m);尚应满足构造要求;
——锚固体直径(m);
——地层与锚固体粘结强度特征值(kPa),应通过试验确定,当无试验资料时可按表()取值;
——锚固体与地层粘结工作条件系数,对永久性锚杆取1.00,对临时性锚杆取1.33。此处取1.00。
表() 岩石与锚固体粘结强度特征值
岩石类别 值(kpa)
岩石类别 值(kpa)
极软岩 135~180 较硬岩 550~900
软岩 180~380 坚硬岩 900~1300
较软岩 380~550
注:1 表中数据适用于灌浆强度等级为M30;
2 表中数据仅适用于初步设计,施工时应通过试验检验;
3 岩体结构面发育时,取表中下限值;
4 表中岩石类别根据天然单轴抗压强度 划分: 为极软岩, 为软岩, 为较软岩, 为较硬岩, 为坚硬岩。
此处取
3.2.4 锚杆钢筋与锚固沙浆间的锚固长度
锚杆钢筋与锚固沙浆间的锚固长度应满足下式要求:
式中 ——锚杆钢筋与锚固沙浆间的锚固长度(m);
——锚杆钢筋直径(m);
——锚筋(钢绞线)根数;
——边坡工程重要性系数;
——钢筋与锚固沙浆间的粘结强度设计值(MPa),应由试验确定,当缺乏试验资料时可按表()取值;
——钢筋与沙浆间的粘结强度工作条件系数,对永久性锚杆取0.60,对临时性锚杆取0.72。此处取0.60。
锚固体长度由式(),()中较大值确定
表()钢筋 钢绞线与砂浆之间的粘结强度设计值 ( )
锚杆类型 水泥浆或水泥砂浆强度等级
M25 M30 M35
水泥砂浆与螺纹钢筋间 2.10 2.40 2.70
水泥砂浆与钢绞线 高强钢丝间 2.75 2.95 3.40
注:1 当采用两根钢筋点焊成束的作法时,粘结强度应乘0.85折减系数;
2 当采用三根钢筋点焊成束的作法时,粘结强度应乘0.7折减系数;
3 成束钢筋的根数不应超过三根,钢筋截面总面积不应超过锚孔的20%。当锚固段钢筋和注浆材料采用特殊设计,并经试验验证锚固效果良好时,可适当增加锚杆钢筋用量。
3.3 锚杆原材料
3.3.1 锚固工程原材料性能应符合现行有关产品标准的规定,应满足设计要求,方便施工,且材料之间不应产生不良影响。
3.3.2 灌浆材料性能应符合下列规定:
1 水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa;
2 砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中云母、有机物、硫化物和硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%;
3 水中不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不得使用污水;
4外加剂的品种和掺量应由试验确定;
5浆体配制的灰砂比宜为0.8-1.5,水灰比宜为0.38-0.5;
6浆体材料28d的无侧限抗压强度,用于全粘结型锚杆时不应低于25MPa,用于锚索时不应低于30MPa。
3.3.3 锚杆杆体材料的选用应符合规范要求,不宜采用镀锌钢材。
3.3.4 锚具及其使用应满足下列要求:
1 锚具应由锚环、夹片和承压板组成,应具有补偿张拉和松弛的功能;
2 预应力筋用锚具和连接锚杆的部件,其承载能力不应低于锚杆杆体极限承载力的95%;
3 预应力筋用锚具、夹具及连接器必须符合现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的规定。
3.3.5 套管材料应满足下列要求:
1 具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏;
2 具有抗水性和化学稳定性;
3 与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。
3.3.6 防腐材料应满足下列要求:
1 在锚杆使用年限内,应保持耐久性;
2 在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂、变脆或成为流体;
3 应具有化学稳定性和防水性,不得与相邻材料发生不良反应。
3.3.7 隔离架、导向帽和架线环应由钢、塑料或其他对杆体无害的材料组成,不得使用木质隔离架。
3.4 计算过程
3.4.1 BK112+137-177路段锚杆依照BK112+157断面设计:
锚杆所受水平拉力标准日夏养花网值:
锚杆轴向拉力的标准值:
锚杆轴向拉力的设计值:
锚杆预应力钢绞线的最小截面积:
锚杆预应力钢绞线的根数:
取 =4
锚杆锚固体与地层的最小锚固长度:
锚杆预应力钢绞线与锚固砂浆的最小锚固长度:
根据规范要求,锚杆锚固段长度应取 与 中的最大值;同时,规范规定岩石锚杆的锚固长度不应小于 ,
因此锚杆锚固段长度
3.4.2 BK112+177-227路段锚杆依照BK112+197断面设计:
锚杆所受水平拉力标准值:
锚杆轴向拉力的标准值:
锚杆轴向拉力的设计值:
锚杆预应力钢绞线的最小截面积:
锚杆预应力钢绞线的根数:
取 =4
锚杆锚固体与地层的最小锚固长度:
锚杆预应力钢绞线与锚固砂浆的最小锚固长度:
根据规范要求,锚杆锚固段长度应取 与 中的最大值;同时,规范规定岩石锚杆的锚固长度不应小于 ,
因此锚杆锚固段长度
3.4.3 BK112+227-277路段锚杆依照BK112+257断面设计:
锚杆所受水平拉力标准值:
锚杆轴向拉力的标准值:
锚杆轴向拉力的设计值:
锚杆预应力钢绞线的最小截面积:
锚杆预应力钢绞线的根数:
取
锚杆锚固体与地层的最小锚固长度:
锚杆预应力钢绞线与锚固砂浆的最小锚固长度:
根据规范要求,锚杆锚固段长度应取 与 中的最大值;同时,规范规定岩石锚杆的锚固长度不应小于 ,且不宜大于 和 ,
因此锚杆锚固段长度
3.5 锚杆的张拉
3.5.1 预应力锚杆的张拉与索定应符合的规定
1 锚杆张拉宜在锚固强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行体
2 锚杆张拉顺序应避免相近锚杆相互影响;
3 锚杆张拉控制应力不已超过0.65倍钢筋或钢绞线的强度标准值;
4 宜进行超过锚杆设计预应力值1.05-1.10倍的超张拉,预应力保留值应满足设计要求。
3.5.2 锚杆张拉力Nc的确定
按3.5.1的规定确定的锚杆超张拉力为:
锚杆张拉控制应力保留值不宜超过0.6http://www.rixia.cc5倍钢筋或钢绞线的强度标准值。
即:
,所以锚杆的张拉力均满足要求。
至于CAD图纸,好像无法上传吧,给你个这样的吧!
文章标签:
上一篇:吊兰泡在水里大约多少天生根