浇筑地梁,混凝土浇筑一半之后,两天后该怎样继续浇筑
地圈梁浇注后多久可以卸下模板继续砌筑砌块?
RT距地面-09m处设置有一个地圈梁,在其浇注后多久可以卸下模板继续砌筑砌块?还是不拆模板先,等浇注地圈梁的砼终凝了就继续砌筑,砌完砌块后再卸下模板?一般情况下,地梁(基础梁)混凝土浇筑完成24h或强度达到1.2mpa即可拆除地梁两侧侧模,梁底不能拆除。
地圈梁多采用现浇钢筋混凝土。其宽度与墙体厚度相同,当墙厚大于240mm,圈梁宽度可以比墙厚小,但不能小于墙厚的2/3,圈梁的高度一般不小于120mm,通常与砖的皮数尺寸相匹配;
由于圈梁的受力较为复杂,不易事先估计确定,因此圈梁一般采用按构造配置钢筋,一般圈梁纵向配筋4根不小于一级8的钢筋,箍筋间距不大于300mm ,纵向钢筋对称配置。
扩展资料:
构造要求:
1、圈梁宜连续地设在同水平面上,沿纵横墙方向应形成封闭状。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的二倍,且不得小于1m。
2、圈梁在纵横墙交接处应有可靠的连接,尤其是在房屋转角及丁字交叉处。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应保证与屋架、大梁等构件的可靠连接。
3、钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3 。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不宜少于410,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑。箍筋间距不宜大于300mm。现浇混凝土强度等级不应低于C20。
4、圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
5、采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。
参考资料来源:百度百科-地圈梁
一般情况下,地梁(基础梁)混凝土浇筑完成24h或强度达到1.2mpa即可拆除地梁两侧侧模,梁底不能拆除。
设在正负零以下承重墙中,按构造要求设置,连续闭合的梁,其截面、配筋由构造确定。可以提高房屋的整体空间刚度、增加建筑物的整体性,对建筑物起腰箍的作用。
条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结http://www.rixia.cc构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
扩展资料:
地梁的纵向钢筋应该在支座锚固,筏基地梁因之延性要求,所以纵筋的接头位置、接头百分率的控制,纵向钢筋伸入支座的锚固长度,按抗震构件的构造要求执行。
以提高房屋的整体空间刚度、增加建筑物的整体性,对建筑物起腰箍的作用,提高砖石砌体的抗剪、 抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降,地震或其他较大振动荷载对房屋的开裂破坏。
其作用主要还有调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用。
参考资料来源:百度百科--地圈梁
参考资料来源:百度百科--浇注
在12h以内。
混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应保持混凝土有足够的湿润状态,养护期不少于7昼夜。混凝土浇筑完成后用刮杠刮平表面,刮平后用毛刷进行拉毛,用水泥和混凝土界面处理剂和成水泥砂浆,将以上水泥砂浆通过拉毛滚筒或者笤帚,抹到墙面上,形成刺状突起,干燥后即成拉毛。
混凝土表面进行二次压抹及三次抹压后,及时进行覆盖养。待混凝土终凝后,先洒水充分润湿后,用塑料薄膜进行密封覆盖,并WFTSHgsdUt经常检查塑料薄膜表面,但薄膜表面无水珠时,应再洒水。地下3层至地下夹层顶板养护时间为7天,地下1层顶板养护时间为14天。
扩展资料:
地圈梁浇注要求规定:
1、在混凝土浇筑工序中,应控制均匀性和密实性。多采用泵送入模,连续浇筑。当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。
2、混凝土运输、输送入模的过程宜连续进行,从搅拌完成到浇筑完毕的延续时间不宜规定,且不应超过限值规定。掺早强型减水外加剂、早强剂的混凝土以及有特殊要求的混凝土,应根据设计及施工要求,通过试验确定允许时间。
3、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,超过2h应按施工缝处理。
参考资料来源:百度百科-混凝土浇筑
拆除侧模不能破坏地梁混凝土观感。模板拆除后基础砌体比较好施工,征得监理、建设单位意见,再拍影像资料以备供质量监督站验收,即可回填,这样施工比较方便。
房屋结构中, 连接地下基础部分与上面墙体建筑部分闭合的一圈钢筋混凝土浇注的梁。一般在正负零以下。地圈梁的作用主要是调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用同时条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
梁在浇混凝土时只浇了一半就突然停电 停工不能继续施工 那现场施工员该怎么处理呢?
老师出了个问题 梁在浇混凝土时只浇了一半就突然停电 停工不能继续施工 那现场施工员该怎么处理呢? 还请各位前辈多指点下。如果遇到特殊原因需要停工,在混凝土浇筑时可以采用分块浇筑,就是在实际浇筑中提前预留施工缝。结构冷缝比较难处理的,分段浇筑的结构常常有缝隙,漏水,必须分段的话,最好留后浇带,后浇带用微膨胀混凝土防出现缝隙,甚至后浇带与结构之间,仍旧需要设置防水条或防水带,无论哪一种情况,都既影响到结构强度,又造成人工和材料的浪费。所以避免浇筑多次完成。
若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。
若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。
扩展资料
若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理:
a、清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等;
b、将钢筋上的锈斑及浮浆刷净;
c、必要时将旧混凝土适当凿毛;
d、用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润;
e、浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm)。
地梁浇筑完砼之后出现分层怎么处理
就看要求了,如果要求的比较高的话,应该停止浇筑,凿毛,或下连接筋等辅助措施。如果要求不高,可以加接茬砂浆继续浇筑,如果有抢救可能的话,我是说没有完全终凝,你可以喷洒一日夏养花网些超长的缓凝剂试试,比如说柠檬酸。
地梁浇筑完模板拆除后日夏养花网下一道工序是什么呢?浇筑地梁时是不是要做同条件的混凝土试压块?
文章标签: