钢筋焊接搭接长度规范

1、搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2、一般钢筋搭接长度和混凝土的强度等级有关。在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d1.41.11.251.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

根据相关规范标准,直径20的单面搭接焊搭接长度为220就可以了。
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。
根据jgj18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:
钢筋牌号:hpb300,在搭接焊时,单面焊
≥8d,双面焊
≥4d;
钢筋牌号:hrb335、hrbf335、hrb400、hrbf400、hrb500、hrbf500、rrb400w,在搭接焊时,单面焊
≥10d,双面焊
≥5d。
确定钢筋的材质。如果不能确定,按照高一级的要求执行,即在搭接焊时,单面焊
≥10d,双面焊
≥5d。
朋友,是这样规定的:
钢筋牌号:HPB300
单面焊
≥8d
双面焊
≥4d
钢筋牌号:HRB335
HRBF335
HRB400
HRBF400
HRB500
HRBF500
RRB400W
单面焊
≥10d
双面焊
≥5d
这是JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》4.5.4的规定。

钢筋网片搭接长度规范有哪些?

需根据钢筋网片的搭接方法来看:要是采用了叠搭法,则搭接长度需大于d,且要超过0.2m,而若是采用了平搭法,则搭接长度需大于37d,且要大于0.3m,若非受力钢筋,不管是搭接法还是平搭法,搭接长度都要大于20d。

两片冷拉带肋钢筋焊接网末端钢筋搭接接头的 小搭接长度,不应小于 小锚固长度La的1.2倍,且不应小于200mm,在搭接区内每张焊接网片的横向钢筋不得少于一根,两网片外一根横向钢筋之间搭接长度不应小于50mm。

钢筋网片施工注意事项

钢筋网片通常用于建筑。这次在水槽中使用是为了重新考虑钢筋网片的使用。选取钢网格栅护坡工程对原路堤边坡进行整治,然后铺设护坡滤层和活网缓冲结构,以避免水蚀、波浪冲击,水痕的变化和水冲蚀及泉水冲蚀的渗漏,以及足部的维护保养工程,在水下床坡接近足部的邻近地层形成最佳保护层,避免水的清洗,完成时要注意照顾好路基的底部。

网垫是组合格高15cm~50cm,主要由格距分隔的多格箱组成。钢网由半自动智能生产线组成,严格控制出厂质量,筛孔尺寸、钢材标准、质量严格把关,钢筋网片的纵向加固和横向加固形成了网状结构,由于其突出的与水泥的锚固,荷载的均匀性也得到了扩展,钢筋混凝土结构的抗震性能得到了提高。

以上内容参考   百度百科-焊接钢筋网片、百度百科-钢筋网片

钢筋的搭接长度是多少?

规范是这样说的:

受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算
普通钢筋:La=a*(fy/ft)*d
预应力钢筋:La=a*(fpy/ft)*d
式中,La---受拉钢筋的锚固长度
fy、fpy---普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值
ft---混凝土抗拉强度设计值
d---钢筋的公称直径
a---钢筋的外形系数
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应按下列公式计算
Ll=$*La
Ll---纵向受拉钢筋的搭接长度
La---纵向受拉钢筋的锚固长度
$---纵向受拉钢筋长度修正系数(1.2;1.4;1.6)

钢筋绑扎搭接长度多少d

钢筋绑扎搭接长度多少d

具体回答如图:

本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

扩展资料:

两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适UJelNRaN用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用。

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,日夏养花网其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用。

参考资料来源:百度百科--钢筋搭接

如图所示:

钢筋搭接分为绑扎搭接,焊接(闪光对焊,电渣压力焊) 和机械连接。其中绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径d>32mm时候,不宜采用绑扎搭接接头钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

扩展资料:

钢筋撘接方式:

机械连接、焊接连接、绑扎连接,共三种。

1、受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不宜小于钢筋直径的10倍。

2、若采用绑扎接头,则接头相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍的搭接长度。凡搭接接头中心点位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段的受拉钢筋的接头百分率为25%。

3、当受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32直径mm,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

如图所示:

参考资料来源:百度百科——钢筋搭接

如图所示:

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

对于直径大于UJelNRaN等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1)焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。

参考资料:百度百科——钢筋搭接

注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分www.rixia.cc率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级28环氧树脂涂层钢筋,绑http://www.rixia.cc扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。   
解: 最小搭接长度=40d1.21.11.251.15=75.9d=2126mm。   钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。   
【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。   
解: 最小搭接长度=45d1.350.7=42.525d=765.45mm。
【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。  
解: 最小搭接长度=40d1.20.81.05=40.32d=887.04mm。