消防栓管道与喷淋管用色环来区分怎样来分法
自动喷淋管颜色的确定在哪有什么规定吗??
消火栓和自动喷淋管道应用的颜色区分没有强制规定。
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
喷淋管与喷淋头设计
根据设计流量,按照标准GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。
以上内容参考:百度百科-消防喷淋管
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数日夏养花网不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环为红色或刷漆管道上黄色环。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
GB_7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》。
中华人民共和国国家标准
自动喷水灭火系统施工及验收规范
Code for installation and commissioning
of sprinkler systems
GB 50261-2005
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2005年7月1日
规定
1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
请问自动喷淋管道和消火栓管道分别刷什么颜色的油漆呢?色环和文字刷什么颜色呢?
也有全部刷银粉漆,加色环,加文字标注。并日夏养花网标明水流方向线条,箭头朝向水流方向。
一般消防部门对油漆不作强制要求。只要能够区别就可以了。
具体可以到当地消防部门咨询。
不刷7的话色环一般就是红的
色环为红色或刷漆管道上黄色环
消防系统中消防管与喷淋管的区别
1、所属系统不同
消防管属于消www.rixia.cc火栓给水系统管道,包括室内和室外两套系统,使用的是消防VJpknMNuEJ泵;喷淋管属于自动喷水消防系统,使用的是喷淋泵。
2、管道要求有区别
消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。
自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
扩展资料
按照国家标准GB、T4968-2008《火灾分类》的规定,把火灾分为A、B、C、D、E、F六类。
A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体物质火灾;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E类火灾:带电设备火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
灭火的基本原理可以归纳为四个方面:冷却、窒息、隔离和化学抑制。
参考资料来源:百度百科-喷淋管
百度百科-消防管道
消火栓消防泵可以由消火栓按钮或者多线控制启动,而喷淋泵是根据压力开关动作来启动喷淋泵的。
两者是互相独立的。不可以共管的。
消防管泛指输送消防给水的管子。
喷淋管道刷标志色环,两米一个,是所有管道都要做呢,还是只做主管道,或者是多大以上的管道做。
以下是验收规范中的一条:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
楼上的回答很正确了,其实就是为了区分管道。不过现在都要求全部涂了。现在消防管道都是全红的多。很少见色环的。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
楼上的回答很正确了,其实就是为了区分管道。不过现在都要求全部涂了。现在消防管道都是全红的多。很少见色环的。
自动喷淋给水管图纸上好多不同颜色是什么意思
