钢筋绑扎具体要求?

标准层结构施工BIM技术交底《钢筋绑扎要求》,可视化技术交底直观的把知识点展示出来。

一般图纸都有规定,通常情况下大于等于16钢筋不能采用
绑扎
搭接
小于等于16的钢筋绑扎
大于等于16的钢筋采用焊接或机械连接,有设计要求的除外。

钢筋绑扎连接的规定有哪些

机械连接、焊接连接、绑扎连接,共三种。
1.受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不宜小于钢筋直径的10倍。
2.若采用绑扎接头,则接头相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍的搭接长度。凡搭接接头中心点位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段的受拉钢筋的接头百分率为25%。
3.当受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32直径mm,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接。
详见:有关钢筋混凝土工程的施工规范
希望对你有所帮助!

钢筋绑扎安装的要求 验收的规范有哪些

一、准备工作
我们在进行绑扎之前一定要首先了解和熟悉工程图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。必须要采用20号铁丝绑扎直径12以上钢筋,22号铁丝绑扎直径10以下钢筋;采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁以固定钢筋的间距;钢筋有90弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。
二、安装
墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可梅花点绑扎。绑扎接头在钢筋混凝土构件是承受外力比较薄弱的部位,因此要注意把绑扎接头放在构件应力比较小的截面里;为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正。
三、验收
钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定,所用钢筋具有出厂质量证明,对各钢厂的材料均进行抽样检查,并附有复试报告,未经验收不得gGTCzviv使用,并且做好钢筋的待检、已检待处理、合格和不合格的标识;验收重点为钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等,并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收。

钢筋绑扎规范要求

前往百度APP查看

钢筋的安装,绑扎有什么基本要求

安装包括绑扎,一般检查钢筋搭接、锚固、间距、保护层厚度、轴线位置、焊接情况、核心位置的箍筋数量、符合不符合规范要求。
钢筋绑扎与安装:
钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。  (1)墙
日夏养花网墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。  
②采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。
③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可梅花点绑扎。   
④为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置日夏养花网,在点焊固定时要用线锤校正。  
⑤外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格gGTCzviv的焊工进行,不www.rixia.cc得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋。    
(2)梁与板   
①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。
②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。
③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度。
④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。   
⑤楼板钢筋的弯起点,如加工厂(场)在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。(L-板的中一中跨度)。
⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。
⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定:
1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。  2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。
3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。
5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。
6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。  